19 Mai 2024 14:29 #1 par jcdrome
Bonjour à tous,
J’ai une installation de 3.2kWc et utilise depuis plus d’une année un MSun PV 4x4.Je n’ai pas eu de grandes difficultés pour le mettre en service pour alimenter
:- mon ballon ECS de 300l sur la sortie A1
- le ballon tampon de 50l de ma pompe à chaleur sur la sortie A2.
Il faut dire que Patrick nous a grandement facilité ces premières options
!Mais je butte maintenant pour alimenter les deux composants suivants
:-Le circulateur de la piscine sur la sortie A3 en « TOR » (déclenchement vers 1200W de production PV) et
-La résistance additionnelle de la piscine sur la sortie A4 (déclenchement vers 2000W de production PV).
J’ai donc installé pour cela la version 4_4d qui semble être la version la plus proche de ce que je désire.
S’il semblerait que je ne sois pas très loin de la programmation exacte de la sortie circulateur, il n’en est pas de même pour la sortie A4.
A tout hasard je vous joins une copie de ma config. Si quelqu’un de bienveillant voulait bien y jeter un coup d’œil et me corriger ce qui ne va pas. Merci d’avance.
Jean-Claude
Pièces jointes :

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
19 Mai 2024 15:18 - 19 Mai 2024 15:19 #2 par Rob_27
Bonjour Jcdrome

Je n'arrive pas encore à cerner un problème dans son ensemble qu'avec le fichier conf.
(Dommage que l'on ne puisse pas à partir de celui ci, avoir les schémas)
Peut être avec les fichiers Kicad ou au moins le pdf, et donc une vue globale, je pourrais regarder en attendant que les pros te fassent une réponse.

Cordialement
Dernière édition: 19 Mai 2024 15:19 par Rob_27.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: jcdrome

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
19 Mai 2024 15:19 #3 par felvic
J'ai regardé ta config et tout est bon.

J'avoue que je sèche car quand AutoPis et AutoRes sont activés tous les deux, la sortie 4 ( ResPisc ) se désactive.

Peut-être un bug, je laisse Patrick donner son avis...

Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
19 Mai 2024 15:21 #4 par felvic
Tes commandes sont en 2x2 sorties exclusives, tu ne peux avoir que AutoPisc ou AutoRes

Change les en 4 sorties

Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
19 Mai 2024 15:39 #5 par jcdrome
Merci Rob_27 pour cette première réponse, Felvic vient aussi de me répondre.
Bon dimanche à toi.
Jean-Claude

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
19 Mai 2024 15:43 #6 par jcdrome
Merci Felvic pour tes réponses, je viens de basculer le type en 4 sorties mais la sortie 4 ( résistance piscine) reste toujours activée.
Attendons un peu que Patrick ai peut-être une idée sur le sujet.
Bonne fin de weekend à toi.
Jean-Claude

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
19 Mai 2024 15:50 #7 par felvic

je viens de basculer le type en 4 sorties mais la sortie 4 ( résistance piscine) reste toujours activée.

Même au dessus de -1200W ?

Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
19 Mai 2024 15:58 #8 par jcdrome
Oui, pourtant je n'ai que 950W de production à l'instant même.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
19 Mai 2024 16:15 #9 par felvic
Tu n'as pas cliqué sur ManuRes par hasard?

Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
19 Mai 2024 16:20 #10 par felvic
passe le 1 à 0 sur "Off Inv" de Th1 Mini MV/pisci et passe le 1 de CircPisc à ResPisc sur Th7

Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
19 Mai 2024 16:21 #11 par jcdrome
Non rien de coché.
Pièces jointes :

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
19 Mai 2024 16:25 #12 par felvic
Et en position AutoRes sur Th7!

Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
19 Mai 2024 16:32 #13 par jcdrome
Modifications faites, mais rien ne change.
Je te renvois ma config à tout hasard pour vous si je t'ai bien compris.
Merci de ton attention
Pièces jointes :

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
19 Mai 2024 16:38 #14 par felvic
Sur Th7 tu es en position ManuRes, change en autoRes

Tu es sûr que ta production est bien en négatif? :dry:

Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
19 Mai 2024 16:53 #15 par jcdrome
Sur Th7 tu es en position ManuRes, change en autoRes
Oui j'ai passé en AutoRes

Tu es sûr que ta production est bien en négatif? :dry:
Ma prod est bien en négatif, voir copie écran de mon dernier message

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.