Calibration des sondes / Pilotage via mesure Home Assistant

Plus d'informations
01 Nov 2026 21:34 - 01 Nov 2026 21:43 #1 par guirikiki
Bonjour,

Je cherche à mieux a mieux calibrer la sonde de mesure de puissance du réseau car lorsque la sonde mesure 0W, lors de la modulation de la résistance, mon compteur du gestionnaire de réseau mesure 150W d'injection ce qui me semble important.

Au repos, sans modulation de la résistance, je mesure une différence de 20W entre la sonde MSUNPV et la mesure au niveau du compteur donc la sonde semble bien calibrée au repos. La différence devient plus importante lors de la modulation : comment mieux calibrer la sonde ?

Je me demandais aussi s'il était possible de bypasser les pinces ampèremétriques et d'envoyer sa propre mesure de puissance au MSUNPV ?

Je joins un graphique qui reprend les différentes mesures : sonde MSUNPV, compteur (=P1) et la sonde puissance boiler.

Merci.

Pièces jointes :
Dernière édition: 01 Nov 2026 21:43 par guirikiki.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
Hier 07:56 #2 par Rob_27
Bonjour

1) pour calibrer les sondes:
Regarde dans Parametres/sonde
Et lis ce post:
ard-tek.com/index.php/fr/forum/faq-mspv/...er-les-sondes/unread

Ainsi tu dois pouvoir affiner tes 20W de delta.


2)Pour tes 150W au routage.
As tu touché aux paramètres du module solaire du ballon?
Regarde les paramètres gain P et I dans parametres/Solaire.


Cdlt
Pièces jointes :

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
Hier 08:42 - Hier 08:45 #3 par guirikiki
Bonjour,

Merci pour votre retour.

Je suis encore en version 103a pour le routeur. Je peux modifier le Gain avec l'application MSUNPV. Il est réglé à 485.

Voici les informations que j'ai pour PV Ballon1.



Faut-il également recalibrer la tension réseau MSUNPV ? Car elle est légèrement différente de la mesure au niveau du compteur.
Pièces jointes :
Dernière édition: Hier 08:45 par guirikiki.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
Hier 08:53 #4 par Rob_27
Bonjour

Je me suis déchiré sur le lien des sondes:


ard-tek.com/index.php/fr/forum/le-guide-...-calibrer-les-sondes

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
Hier 11:54 #5 par guirikiki
Merci pour le lien.

Je viens de mettre à jour mon MSUNPV.

Ce qui est bizarre que c'est que sans modulation la différence MSUNPV / Compteur est très faible, mais lors de la modulation j'ai une injection de 150W (voir graphique).

Comment expliquer cela ?

Merci.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
Hier 12:18 - Hier 12:31 #6 par Rob_27
,

mon compteur du gestionnaire de réseau mesure 150W d'injection ce qui me semble important.

C'est quoi ton compteur du gestionnaire ?

C'est peut-être lui qui ne donne pas la bonne valeur lors du routage car perturbé par le signal haché.
Dernière édition: Hier 12:31 par Rob_27.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
Hier 12:40 - Hier 12:46 #7 par guirikiki
Je suis en Belgique mais c'est l'équivalent du Linky (compteur SAGEMCOM).
Je récolte les données via un petit outil connecté sur ce compteur.
Cela me retourne tension, courant, puissance active, ...

Je présume que le compteur est suffisament précis.
Je sais bien que la modulation de la résistance pertube le signal et je mesure bien de la puissance réactive au niveau du compteur du gestionnaire.

Dans les graphiques c'est bien la puissance active qui est affichée.

Est-ce que le hachage n'influencerait pas les mesures / calculs au niveau MSUNPV ?
Dernière édition: Hier 12:46 par guirikiki.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
Hier 13:01 #8 par guirikiki
On sait adapter ceci ?

Pièces jointes :

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
Hier 14:42 #9 par Rob_27
Bonjour.

Je ne pense pas que jouer sur le type de signal supprime ton écart.
Mais j'ai jamais essayé.

Quitte a tester, ce que j'essaierai.
Attendre qu'il n'y ait plus de routage.
Dans paramètre/commande/ManAut BalRad dans ManBaL mettre 50%
Appuyer sur Manubal
Le ballon fonctionne alors a 50% de sa charge simulant ainsi le routage.
Regarder l'écart.
Puis jongler sur Gain I dans PV Ballon.
Regarder comment réagit l'écart.
Bien entendu, à la fin des tests, remettre 100% et éteindre Manubal.

Tout ceci n'étant que supputations de ma part.

Patrick te fournira sûrement une réponse plus fiable.

Bonne journée

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
Hier 15:23 #10 par guirikiki
Merci pour le message.

Afin de bien comprendre, à quoi servent les paramètres de PV Ballon ?

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
Hier 15:47 #11 par patrick
Bonjour Guillaume,
Jouer sur le gain des entrées ne changera rien au décalage des mesures.
Si le compteur Sagemcom est comme le Linky alors il mesure de la puissance réactive en VA et pas de la puissance active en Watts comme le fait le MSunPV.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
Hier 16:02 - Hier 16:03 #12 par guirikiki
Bonjour Patrick,

C'est bien une puissance active en Watts que je mesure via le compteur (il n'est pas 100% identique au linky).

Est-ce possible qu'avec le hachage du routeur solaire cela pertube le calcul de la puissance active du MSUNPV ? Comment cette puissance est calculée ?

Merci.
Dernière édition: Hier 16:03 par guirikiki.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
Hier 16:38 #13 par patrick
Non, ce n'est pas possible que le hachage perturbe le MSunPV mais possible qu'il perturbe ton compteur ou ce que récupère le petit outil connecté dessus.
Le MSunPV fait 120 mesures toutes les 10mSec, 12000 mesures par seconde, sur ses 5 entrées en simultané, une tension et 4 intensités. Pour info le Linky n'en fait "que" 7000/sec et sur une seule entrée en mono.

Le seul juge c'est l'index du compteur de ton fournisseur d'élec pour voir si il s'incrémente ou décrémente (si tu as accès à cette valeur) de quelques Watts pendant le routage.

Ce que tu peux tester c'est mettre provisoirement le Zéro de la commande Test routeur à 200W par exemple.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
Hier 19:12 #14 par guirikiki
J'ai bien accès aux index du compteur. Il y a un index pour le prélèvement et un index pour l'injection, ils sont incrémentés chaque seconde en fonction de la puissance résultante.

J'ai ajouté au graphique l'index Export (le seul qui a augmenté sur la période). Il a augmenté de 0,17 kWh en 1h soit 170W de moyenne ce qui correspond bien à la puissance active mesurée au niveau du compteur.

Oui j'ai bien noté cette option de modfier la référence pour le zéro. Mais est-ce une option valable pour le long terme ?

Pièces jointes :

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
Hier 20:33 - Hier 20:50 #15 par Rob_27
Bonsoir

Oui j'ai bien noté cette option de modfier la référence pour le zéro. Mais est-ce une option valable pour le long terme ?

Essaie tout de même ce que te dit Patrick.
Passe la position Test commande/zéro sur 170W et regarde si la courbe MsunPV indique 170W et si P1=0, lors du routage.

Mais est-ce une option valable pour le long terme ?

Oui et Non.

Si ca marche, tu ne peux pas rester ainsi, car le routeur essaiera de consommer en permanence 170W donc Non.

Par contre, Oui si on ruse; on passe à 170 au moment opportun par exemple si PowPV dépasse 100W de prod (valeur à définir et sous réserve que tu aies une pince sur PowPV) et on repasse à 0 lorsque PowPV descend sous 100?
Solution à tester, si P1=0 lors de tes essais.

Par contre si l'écart n'est pas constant, ca se complique.

Mais cela n'explique pas ton écart, juste une solution palliative.

Bonne soirée.
Dernière édition: Hier 20:50 par Rob_27.