Chauffer ballon à 2 températures différentes
- Lecure91
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
-
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 5
- Remerciements reçus 1
30 Oct 2026 21:26 - 30 Oct 2026 21:26 #1
par Lecure91
Chauffer ballon à 2 températures différentes a été créé par Lecure91
Bonjour,
J'ai un ballon ECS avec résistance électrique avec thermostat mécanique.
Jusque là je chauffais le haut du ballon avec ma chaudière gaz à 55°, et le bas avec le surplus solaire avec le MSunPV avec le thermostat réglé au maximum.
Je vais arreter le gaz prochainement, je voulais donc savoir s'il était possible de chauffer le ballon avec ma résistance la nuit en heure creuse qui s'arreterait de chauffer dès que la temparéture de 55° est atteinte sur une sonde de température que je rajouterais, et pendant le reste du temps la même résistance chaufferait avec le surplus solaire sans limite de température sauf bien sur la limite du thermostat mécanique que je règlerais au maximum.
J'ai un système à la sortie du ballon afin d'éviter tout risque de brulure au robinet.
Merci d'avance.
J'ai un ballon ECS avec résistance électrique avec thermostat mécanique.
Jusque là je chauffais le haut du ballon avec ma chaudière gaz à 55°, et le bas avec le surplus solaire avec le MSunPV avec le thermostat réglé au maximum.
Je vais arreter le gaz prochainement, je voulais donc savoir s'il était possible de chauffer le ballon avec ma résistance la nuit en heure creuse qui s'arreterait de chauffer dès que la temparéture de 55° est atteinte sur une sonde de température que je rajouterais, et pendant le reste du temps la même résistance chaufferait avec le surplus solaire sans limite de température sauf bien sur la limite du thermostat mécanique que je règlerais au maximum.
J'ai un système à la sortie du ballon afin d'éviter tout risque de brulure au robinet.
Merci d'avance.
Dernière édition: 30 Oct 2026 21:26 par Lecure91.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Hors Ligne
- Membre platinium
-
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 2898
- Remerciements reçus 249
30 Oct 2026 23:24 #2
par Rob_27
Réponse de Rob_27 sur le sujet Chauffer ballon à 2 températures différentes
Bonsoir
Ta demande est exactement le fonctionnement normal du routeur si une sonde est présente.
Regarde ce post:
ard-tek.com/index.php/fr/forum/faq-mspv/...epart-vacances#30810
Cdlt
Ta demande est exactement le fonctionnement normal du routeur si une sonde est présente.
Regarde ce post:
ard-tek.com/index.php/fr/forum/faq-mspv/...epart-vacances#30810
Cdlt
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Lecure91
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
-
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 5
- Remerciements reçus 1
31 Oct 2026 13:18 #3
par Lecure91
Réponse de Lecure91 sur le sujet Chauffer ballon à 2 températures différentes
Bonjour,
D'accord merci beaucoup pour la réponse, je vais alors acheter une sonde, le plus compliqué va être de tirer le câble jusqu'au
Autre question, mon routeur a parfois tendance à vider ma batterie, est il possible de faire démarrer le routage par exemple que lorsque le surplus atteint 50W ?
Si oui quel paramètre faut il modifier et penser vous que cela évitera de vider la batterie ?
Merci
D'accord merci beaucoup pour la réponse, je vais alors acheter une sonde, le plus compliqué va être de tirer le câble jusqu'au
Autre question, mon routeur a parfois tendance à vider ma batterie, est il possible de faire démarrer le routage par exemple que lorsque le surplus atteint 50W ?
Si oui quel paramètre faut il modifier et penser vous que cela évitera de vider la batterie ?
Merci
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Domi
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Hors Ligne
- Membre platinium
-
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 2898
- Remerciements reçus 249
31 Oct 2026 13:49 - 31 Oct 2026 13:49 #4
par Rob_27
Réponse de Rob_27 sur le sujet Chauffer ballon à 2 températures différentes
Bonjour
ard-tek.com/index.php/fr/forum/news-mspv...erature-wifi?start=0
La position normale du routeur est zéro dans le bloc de commande Test Routeur.
La position Injection, laisse passer -100w.
Dans l'onglet paramètres/commande/ test routeur, il suffit de mettre la valeur desirée dans le champ de son choix et de le sélectionner en page d'accueil.
Perso, j'ai rendu invisible le ballon de mes batteries; de fait ce dernier n'est jamais alimenté par les batteries, car j'ai pas envie qu'elles se vident par exemple la nuit lors des marches forcées l'hiver.
Cdlt.
En cas d'impossibilité, regarde ce post :le plus compliqué va être de tirer le câble jusqu'au....
ard-tek.com/index.php/fr/forum/news-mspv...erature-wifi?start=0
est il possible de faire démarrer le routage par exemple que lorsque le surplus atteint 50W ?
La position normale du routeur est zéro dans le bloc de commande Test Routeur.
La position Injection, laisse passer -100w.
Dans l'onglet paramètres/commande/ test routeur, il suffit de mettre la valeur desirée dans le champ de son choix et de le sélectionner en page d'accueil.
Perso, j'ai rendu invisible le ballon de mes batteries; de fait ce dernier n'est jamais alimenté par les batteries, car j'ai pas envie qu'elles se vident par exemple la nuit lors des marches forcées l'hiver.
Cdlt.
Dernière édition: 31 Oct 2026 13:49 par Rob_27.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Lecure91
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
-
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 5
- Remerciements reçus 1
31 Oct 2026 14:47 #5
par Lecure91
Réponse de Lecure91 sur le sujet Chauffer ballon à 2 températures différentes
Merci, je viens de faire la manip, on verra si ça fonctionne.
Comment c'est possible de rendre le ballon invisible des batteries ?
Merci
Comment c'est possible de rendre le ballon invisible des batteries ?
Merci
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Hors Ligne
- Membre platinium
-
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 2898
- Remerciements reçus 249
31 Oct 2026 15:55 #6
par Rob_27
Réponse de Rob_27 sur le sujet Chauffer ballon à 2 températures différentes
Bonjour.
Je ne connais pas tes batteries.
Pour ma part Zendure et pince Shelly.
Le plus facile : dans la pince des batteries qui mesure le réseau, faire passer la phase du ballon à l'envers.
Si cette phase est trop éloignée dans le tableau, la rallonger avec des wago.
Ou alors si tes batteries le permettent, avec une seconde pince faire la soustraction.
C'est le cas chez moi, donc sur mon Shelly, pince 1 sur réseau, pince 2 a l'envers sur ballon, et pince 3 a l'envers sur VE. Shelly par exemple permet également d'inverser logicielement le sens de la pince.
Ainsi ballon et VE, ne déchargent jamais la batterie.
Cdlt
Je ne connais pas tes batteries.
Pour ma part Zendure et pince Shelly.
Le plus facile : dans la pince des batteries qui mesure le réseau, faire passer la phase du ballon à l'envers.
Si cette phase est trop éloignée dans le tableau, la rallonger avec des wago.
Ou alors si tes batteries le permettent, avec une seconde pince faire la soustraction.
C'est le cas chez moi, donc sur mon Shelly, pince 1 sur réseau, pince 2 a l'envers sur ballon, et pince 3 a l'envers sur VE. Shelly par exemple permet également d'inverser logicielement le sens de la pince.
Ainsi ballon et VE, ne déchargent jamais la batterie.
Cdlt
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
-
- Hors Ligne
- Administrateur
-
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 4437
- Remerciements reçus 631
31 Oct 2026 16:08 #7
par patrick
Réponse de patrick sur le sujet Chauffer ballon à 2 températures différentes
Pour rappel, cette petite astuce: ard-tek.com/index.php/fr/forum/bienvenue...sunpv?start=45#28654