Alternance de priorité

Plus d'informations
Aujourd'hui 08:39 #1 par Morpho
Alternance de priorité a été créé par Morpho
Bonjour,
Avec deux cumulus alimentant des parties distinctes de la maison, est-il possible que leur priorité alterne lorsqu'ils sont alimentés par les panneaux photovoltaïques, par exemple après un certain nombre d'impulsions? Cela permettrait d'avoir un peu d'eau chaude dans les deux les jours peu ensoleillés.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
Aujourd'hui 09:20 #2 par Rob_27
Réponse de Rob_27 sur le sujet Alternance de priorité
Bonjour

....par exemple après un certain nombre d'impulsions?

Pas facile d'équilibrer en alternant le surplus.

Peut-être être déclencher plus tôt le démarrage du ballon 2, en abaissant le Auxon du ballon 1. Ainsi dès le seuil de déclenchement atteint par exemple en mettant 200%, les 2 ballons chargent.
Cela est modifiable en interface web, paramètres/solaire/PV ballon, auxon.

Sinon modifier la prog pour que les 2 ballons démarrent en même temps. Utiliser Msapps.

Ou alors créer 2 timer activant les routages sur ballon 1 et 2, et mettre alternativement des horaires. Utiliser Msapps.

Tu ne dis pas, ni la capacité de tes ballons, ni le potentiel de surplus selon ton installation PV.

Car si faible production, ben si peu vers 2 ballons cela ne changera pas grand chose et autant concentrer sur un seul.
Et si beaucoup, peut être réfléchir à d'autres solutions.


Cdlt

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.