Schéma C : Contacteur J/N en backup manuel si panne SSR ou routeur
- FlorianDEC
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
-
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 2
- Remerciements reçus 0
Aujourd'hui 10:06 #1
par FlorianDEC
Schéma C : Contacteur J/N en backup manuel si panne SSR ou routeur a été créé par FlorianDEC
Bonjour à tous,
J'ai acheté il y a quelques mois un routeur MSunPV 2X2, mais n'ayant pas eu le temps plus tôt de m'occuper de son installation, je commence petit à petit à me renseigner sur la partie câblage et paramètrage.
Je vais opter pour le câblage avec une sonde de température au contact du chauffe eau, reliée au routeur.
J'ai vu qu'il est possible de faire des scénarios pour forcer la chauffe sur une plage horaire précise en cas de température trop basse (absence routage la journée par manque de soleil par exemple), ce qui est un très gros +.
Par contre, mon point de doute est le suivant, en cas de panne du relais SSR ou du routeur, alors le chauffe eau ne chauffera pas.
Pour éviter en urgence le jour où cela arrivera de modifier le câblage (pour revenir sur un contacteur J/N), je prefère prévoir dès à présent un mode backup.
En parcourant le forum, j'ai vu que le sujet avait déja été abordé (voir en pièce jointe), notamment avec le schéma C.
Cela répondrait bien à mon besoin :
Car en fonctionnement normal, le contacteur J/N serait sur OFF (position 0), donc c'est le routeur qui déciderait de la chauffe.
Et en cas de panne, le contacteur J/N devra être basculé manuellement sur ON (position 1), et c'est lui qui forcerait la chauffe.
Par contre, ne serait-on pas dans un cas de court circuit, si le contacteur J/N serait sur ON & que le routeur (relais actif) le serait également en même temps ?
Ne faudrait-il pas dans ce cas, couper le disj 2A qui alimente le routeur ? (et in fine la commande du relais SSR ne serait plus effective par sécurité le temps du forçage par le contacteur J/N ?)
Merci pour votre aide/point de vue
J'ai acheté il y a quelques mois un routeur MSunPV 2X2, mais n'ayant pas eu le temps plus tôt de m'occuper de son installation, je commence petit à petit à me renseigner sur la partie câblage et paramètrage.
Je vais opter pour le câblage avec une sonde de température au contact du chauffe eau, reliée au routeur.
J'ai vu qu'il est possible de faire des scénarios pour forcer la chauffe sur une plage horaire précise en cas de température trop basse (absence routage la journée par manque de soleil par exemple), ce qui est un très gros +.
Par contre, mon point de doute est le suivant, en cas de panne du relais SSR ou du routeur, alors le chauffe eau ne chauffera pas.
Pour éviter en urgence le jour où cela arrivera de modifier le câblage (pour revenir sur un contacteur J/N), je prefère prévoir dès à présent un mode backup.
En parcourant le forum, j'ai vu que le sujet avait déja été abordé (voir en pièce jointe), notamment avec le schéma C.
Cela répondrait bien à mon besoin :
Car en fonctionnement normal, le contacteur J/N serait sur OFF (position 0), donc c'est le routeur qui déciderait de la chauffe.
Et en cas de panne, le contacteur J/N devra être basculé manuellement sur ON (position 1), et c'est lui qui forcerait la chauffe.
Par contre, ne serait-on pas dans un cas de court circuit, si le contacteur J/N serait sur ON & que le routeur (relais actif) le serait également en même temps ?
Ne faudrait-il pas dans ce cas, couper le disj 2A qui alimente le routeur ? (et in fine la commande du relais SSR ne serait plus effective par sécurité le temps du forçage par le contacteur J/N ?)
Merci pour votre aide/point de vue
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Absent
- Membre platinium
-
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 2882
- Remerciements reçus 248
Aujourd'hui 11:15 - Aujourd'hui 12:14 #2
par Rob_27
Réponse de Rob_27 sur le sujet Schéma C : Contacteur J/N en backup manuel si panne SSR ou routeur
Bonjour
Donc le contact J/N si sur 1 fait également ce CC et donc sans incidence, sauf que le ballon est activé tout le temps.
Si tu n'as qu'une sortie, et que le SSr ou le routeur soit HS, effectivement le temps de la commande et/ou de la réparation, tu peux couper le C2.
Si tu utilises ta 2 ème sortie, ben si tu coupes le C2, sortie 2 HS.
Cdlt
Lorsque le SSR est activé, le routeur fait justement un court circuit entre 1 et 2 du SSr.Par contre, ne serait-on pas dans un cas de court circuit, si le contacteur J/N serait sur ON & que le routeur (relais actif) le serait également en même temps ?
Donc le contact J/N si sur 1 fait également ce CC et donc sans incidence, sauf que le ballon est activé tout le temps.
Le contact J/N est là en cas de panne du SSr comme du routeur.Ne faudrait-il pas dans ce cas, couper le disj 2A qui alimente le routeur ? (et in fine la commande du relais SSR ne serait plus effective par sécurité le temps du forçage par le contacteur J/N ?)
Si tu n'as qu'une sortie, et que le SSr ou le routeur soit HS, effectivement le temps de la commande et/ou de la réparation, tu peux couper le C2.
Si tu utilises ta 2 ème sortie, ben si tu coupes le C2, sortie 2 HS.
Cdlt
Dernière édition: Aujourd'hui 12:14 par Rob_27.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Vous êtes ici :
-
Accueil
-
forum
-
MSun-PV
-
Support technique
- Schéma C : Contacteur J/N en backup manuel si panne SSR ou routeur