Hier 18:14 #1 par john76
PROBLEME SSR a été créé par john76
Bonjour,

J'ai un problème avec mon 2ème ssr 4000w.
Je l'utilise pour brancher 2 radiateurs en appoint de mon chauffage.
Il y a 2 radiateurs de 1500w.
Pendant 2 jours tout fonctionnait et depuis vendredi plus rien.
Ni en marche forcée ni en surplus.
Mesure sortie disjoncteur 220v.
Mesure sortie ssr 205v.

Mais radiateurs fonctionne si je les branche en direct sur une prise.
La led s'allume derrière le ssr.
Je pense que les 205v ne permette pas d'allumer mes radiateurs.

Merci de votre aide.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
Hier 18:34 #2 par Rob_27
Réponse de Rob_27 sur le sujet PROBLEME SSR
Boujour

Si tu veux tester le SSr
Voyant rouge éteint (donc absence de routage, et bouton AUtobal et Manubal éteints)
Entre 1 du SSR et Neutre :230V
Entre 2 du SSR et neutre :0V

Voyant rouge allumé:
Entre 1 du SSR et Neutre :230V
Entre 2 du SSR et Neutre :230V

Tes radiateurs sont bien à thermostat mécanique ?

Tu peux faire également les mesures Ssr ci dessus en enlevant les radiateurs.

Cdlt

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
Hier 20:00 #3 par john76
Réponse de john76 sur le sujet PROBLEME SSR
J'ai fais le test en démontant mon ssr de mon chauffeur eau et ca fonctionne.
J'ai bien 230v

Je remet le ssr des radiateurs et la 205v et les radiateurs ne fonctionne pas.

Je vais faire les test demain.