Routage vers radiateur à thermostat electronique
- qtgh
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
-
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 2
- Remerciements reçus 0
Aujourd'hui 09:04 #1
par qtgh
Routage vers radiateur à thermostat electronique a été créé par qtgh
Bonjour,
petite question de débutant concernant le cablage d'un radiateur à thermostat électronique.
Pourquoi supprimer le thermostat electronique au lieu d'insérer le SSR entre le thermostat électronique et la résistance ?
Dit autrement : est ce qu'on peut cabler un radiateur comme un chauffe-eau à thermostat electronique () ?
Merci pour vos réponses
petite question de débutant concernant le cablage d'un radiateur à thermostat électronique.
Pourquoi supprimer le thermostat electronique au lieu d'insérer le SSR entre le thermostat électronique et la résistance ?
Dit autrement : est ce qu'on peut cabler un radiateur comme un chauffe-eau à thermostat electronique () ?
Merci pour vos réponses
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
-
- Hors Ligne
- Administrateur
-
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 4456
- Remerciements reçus 634
Aujourd'hui 09:13 #2
par patrick
Réponse de patrick sur le sujet Routage vers radiateur à thermostat electronique
Bonjour Gilles,
Parce que sur les radiateurs l’élément de puissance est aussi un relais statique qui n'est pas piloté de la même façon que ceux d'ard-tek et du coup ils se mélangent les pinceaux.
Les régulations des chauffe-eaux ont des relais électromécaniques en sortie, donc pas de problèmes.
Parce que sur les radiateurs l’élément de puissance est aussi un relais statique qui n'est pas piloté de la même façon que ceux d'ard-tek et du coup ils se mélangent les pinceaux.
Les régulations des chauffe-eaux ont des relais électromécaniques en sortie, donc pas de problèmes.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Vous êtes ici :
-
Accueil
-
forum
-
MSun-PV
-
Foire aux questions
- Routage vers radiateur à thermostat electronique