utilisation de relaiss SSR pour router dans le chauffage ET le piloter en TOR

Plus d'informations
01 Nov 2026 21:39 #1 par timvg
Bonjour à tous,

J'ai installé le msunpv 4x4 au début du mois dernier, avec pour le moment uniquement un relais SSR sur le CE. Ça fait le job, ça le fait même très bien.
Vient arriver le moment de jouer un peu

Objectif :
- router ailleurs pour ne rien perdre. Le CE ne suffit pas à tout absorber.
- limiter l'usage des heures pleines (de mon contrat Tempo) pour mon chauffage

J'ai 3 x 1500w de câbles chauffants, qui tournent majoritairement la nuit (versatile thermostat sous Home Assistant) mais j'aimerais limiter encore leur conso en HP.

J'ai 9.2kwc installés de cet été. Avec 9.2, j'espère une production encore pas trop négligeable l'hiver. Pour optimiser l'utilisation des HP l'hiver j'aimerais faire tourner le CE la nuit et en journée router le surplus dans les câbles chauffants de ma dalle. Surtout les jours rouges ou la dalle passe en hors gel. (insert à buches en complément si besoin)

Actuellement Versatile thermostat commande mes câbles via un Shelly 3 pro et contacteurs de puissance.
Demain j'aimerais qu'il les commande via des relais SSR random pilotés par le routeur (alternance on/off du mode manuel du msunpv via l'intégration HA en fonction des cycles de chauffage).
Et quand il y a du surplus le mode auto du msunpv absorbe, jusqu'à une température confort qui déclencherait un basculement du mode auto de on à off. Vue l'inertie de la dalle cela devrait arriver que quand il y a vraiment une grosse production. Et dans ce cas une automatisation autobal on quand autorad off.

En poussant plus loin la réflexion : le soir je peux diminuer la puissance de ma dalle si les prévisions de production du lendemain sont élevées.

Des retours/critiques sur ce type projet ? (dans le fond et la forme!)
Qui peut le plus peut le moins : le relais SSR random supportera le fait de servir de switch quand mon thermostat le demande ??
Ou alors nécessité de 2 circuits en parallèles ? Où mon shelly ferait le TOR et les SSR que le surplus ?


Merci pour les retours et bonne semaine.

Tim

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
Hier 23:21 #2 par Rob_27
Bonsoir

Une réponse lapidaire vu l'heure tardive.

Oui raccorde un ssr random sur chaque câble, ou bien regroupe 2 cables sur 1 ssr.
Ces ssr peuvent être pilotés par une sortie ou bien 2, car tu as un 4x4 et il ne reste que 2 sorties random.

Concernant le surplus, il sera donc affecté dans l"ordre de tes sorties.
En jouant sur les auxon du CE et des planchers, tu peux modifier les déclenchements de ces derniers.

Attention les modes Manuxxx et Autoxx x sont indépendants du routage.
Ces 2 modes fonctionnent à pleine puissance, et le mode Autoxxx en fonction d'horaires programmés.

Donc ton thermostat pilote le shelly qui ouvre les contacteurs du plancher.
Cela alimente alors les ssr plancher, le routeur enverra donc soit le surplus soit pleine puissance si Manu ou Auto.


Bonne soirée

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
Hier 22:27 - Hier 22:27 #3 par timvg
Merci du message pas si lapidaire ;-)

Je pensais que le mode auto était le mode routeur, je viens de comprendre que c'était pour une programmation horaire !! :lol:
Du coup je n'ai pas la main pour basculer le routage de l'un à l'autre vie HA !

Plan B :
je ne route que vers 2 câbles chauffants (le 3eme est moins important, pas grave) positionnés sur les sorties 1 et 2, puis le CE sur la sortie 3.
Je ne supprime pas mon shelly, mais comme tu dis en le gardant en amont des SSR des câbles chauffants je pourrais :
- couper thermostat et routage câbles avec le shelly OFF. Donc routage automatique vers la 3eme sortie, le CE.
- en journée router avec le shelly ON. Jusqu'à une température de confort où je rebascule le shelly sur OFF.
- En shelly ON, la prog de mon thermostat HA active/désactive le mode manu en HC (et au besoin en HP)


Auxon permet de passer plus rapidement sur une autre sortie.
J'aimerai de mon coté router les 2 câbles équitablement et non en cascade, je regarderai sur MSapp quand j'en serai là ce n'est pas la priorité.
(Je ne peux mettre les deux SSR sur la même sortie, sinon je ne pourrai plus les forcer indépendamment.)

Parfait, merci.
Dernière édition: Hier 22:27 par timvg.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
Aujourd'hui 07:47 - Aujourd'hui 10:40 #4 par Rob_27
Bonjour

je ne route que vers 2 câbles chauffants (le 3eme est moins important, pas grave) positionnés sur les sorties 1 et 2, puis le CE sur la sortie 3.


Tu peux mettre ton 3eme plancher si tu le souhaites :
Sur A1, plancher 1
Sur A2, plancher 2 et 3, donc 2 SSR.
Sur A3 CE
Sur A4 , avec un relai 5 V qui coupe l'alimentation du SSR du plancher 3.

Edit : sur A4 ou alors tu pilotes par HA.

Bonne journée.
Dernière édition: Aujourd'hui 10:40 par Rob_27.