Compatibilité routeur avec boitier Yuze (EDF)
- Toy_Toy
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
-
- Toy
- Messages : 12
- Remerciements reçus 0
Je dispose de panneaux installés par EDF avec le boitier Yuze.
Le boitier Yuze est sensé rediriger l’excédent de production mais en réalité des que le ballon démarre il pompe toute l’énergie du réseau et après s'il a besoin de remonter en température et que je suis en production alors le ballon utilise les panneaux. La sortie du boitier Yuze est connecté sur la prise du ballon d'eau chaude.
Je n'ai pas de contrat J/N.
J'ai un chauffe eau électrique classique et une prise green up pour recharger un véhicule électrique.
1er question : N'y a t il pas d’incompatibilité avec le MsunPV et le boitier Yuze si je ne déconnecte rien ou bien dois je impérativement déconnecter le boitier Yuze de la prise de mon chauffe eau?
2ème question : En priorité, je souhaite piloter l'excédent vers le ballon et si le ballon est chaud redirigé vers la green up. Dans l'idée, a partir de 9h jusqu'à 18h, tous l’excédent doit aller dans le chauffe eau, si le CE n'a pas atteint sa température alors il pompe sur le réseau ce qui lui reste et si le CE atteint sa température alors l’excédent alimente la green up. Avec quels équipements est ce réalisable?
Merci d'avance.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Hors Ligne
- Membre platinium
-
- Messages : 2929
- Remerciements reçus 250
Je ne connaissais pas Yuze mais une rapide recherche sur google, permet de comprendre que concernant le ballon, il n'ajuste pas comme le routeur la puissance envoyée au ballon.
Si Yuze décide d'activer le ballon ( grace à ses prédictions météo, ou du surplus) il le fera au maximum de la puissance du ballon.
Donc si ton ballon fait 3000W, et que Yuze détecte 500 de surplus, alors tu prélèveras 2500 du réseau.
Yuze semble pratique pour superviser, la production, les pannes éventuelles de panneaux et/ou onduleurs.
Donc si tu dois acquérir le MsunPV et vraiment optimiser le surplus, désactive de Yuze ton ballon et laisse le routeur travailler, cela me semble le plus logique.1er question : N'y a t il pas d’incompatibilité avec le MsunPV et le boitier Yuze si je ne déconnecte rien ou bien dois je impérativement déconnecter le boitier Yuze de la prise de mon chauffe eau?
Concernant ton VE.
Tu ne précises pas ton potentiel de production solaire , ni si tu utilises HA par exemple, ni si ton chargeur dispose de différents niveaux de charge et s'il est pilotable à distance.
Ton VE est il présent la journée à ton domicile ?
Ta green Up sera raccordée sur une sortie TOR (Tout ou rien).2ème question : En priorité, je souhaite piloter l'excédent vers le ballon et si le ballon est chaud redirigé vers la green up.
En règle générale, on active le VE, en fonction de la production solaire, avec des temporisations pour éviter les passages nuageux. Donc la borne fonctionnerait peu ou prou comme ton ballon actuellement avec Yuze.
Mais à réflechir selon la réponses aux questions posées plus haut, chaque cas est un cas particulier.
C'est le fonctionnement normal concernant le ballon; la journée le surplus quelque soit son niveau alimente le ballon (sans pomper sur le réseau). Si le soir (ou un autre moment programmable) la température n'est pas atteinte, le routeur complète la chauffe aux heures programmées.Dans l'idée, a partir de 9h jusqu'à 18h, tous l’excédent doit aller dans le chauffe eau, si le CE n'a pas atteint sa température alors il pompe sur le réseau ce qui lui reste et si le CE atteint sa température alors l’excédent alimente la green up.
Donc l'hiver, si tu attends que ton ballon soit chaud......ton VE n'est pas pret d'etre chargé.....on en revient aux questions posées.
Mais attends les avis des autres membres du forum.
Bonne soirée.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Toy_Toy
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
-
- Toy
- Messages : 12
- Remerciements reçus 0
J'ai 4 kWc d'installer en panneaux.
Non mon VE n'est pas connecté toute la journée à la maison. Mais je me dis que lorsqu'il y a des belles journées et que je suis à mon domicile, le CE et le VE sont des équipements qui peuvent être rechargé. Après, la gestion de la green up n'est pas du tout la priorité.
EN hiver, la priorité de l'énergie solaire doit être mise sur le CE et tant pis pour le VE.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Toy_Toy
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
-
- Toy
- Messages : 12
- Remerciements reçus 0
1 - Quel est l’intérêt d'avoir une 2nd sonde sur la production PV?
2 - J'ai un ballon 3 résistances avec thermostat mécanique. Sur les schémas de branchement seulement une seule résistance est représentée. Cela signifie t il que le routeur ne peut piloter qu'une résistance sur les 3?
3 - Pour un branchement sur une installation existante, que faut il prévoir en matériel supplémentaire? Un disjoncteur 2A, des câbles basse tension 2 fils mini et des câbles en 2.5mm².
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Hors Ligne
- Membre platinium
-
- Messages : 2929
- Remerciements reçus 250
1)
C'est optionnel avec la configuration livrée ;cette sonde peut lire autre chose comme le ballon par exemple.. Quel est l’intérêt d'avoir une 2nd sonde sur la production PV?
2)
En regardant ta photo, on voit que les résistances sont en parallèle donc tu es en mono. Le SSR devra être inséré sur l'un des 2 fils rouge sortants du thermostat, ainsi les 3 résistances seront gérées par le routeur.. Cela signifie t il que le routeur ne peut piloter qu'une résistance sur les 3?
3)
Juste le C2 et du câble de faible section pour le +5v de l'alimentation routeur.. Pour un branchement sur une installation existante, que faut il prévoir en matériel supplémentaire?
Cdlt
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Toy_Toy
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
-
- Toy
- Messages : 12
- Remerciements reçus 0
Afin de finaliser mon installation, pouvez vous me confirmer la démarche suivante :
Je déconnecte le fil de phase qui arrive sur mon thermostat.
Je l'utilise pour faire ma liaison SSR vers une des résistances.
Je coupe une des 2 fils rouges a la sortie de mon thermostat et je viens mettre un wago 3 voies pour lier mes deux bouts de fils coupés rouge et l'arrivée du SSR.
Merci d'avance.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Hors Ligne
- Membre platinium
-
- Messages : 2929
- Remerciements reçus 250
Pas compris ce que tu dis.Je déconnecte le fil de phase qui arrive sur mon thermostat.
Je l'utilise pour faire ma liaison SSR vers une des résistances.
Je coupe une des 2 fils rouges a la sortie de mon thermostat et je viens mettre un wago 3 voies pour lier mes deux bouts de fils coupés rouge et l'arrivée du SSR.
Ton ballon est mono, à thermostat mécanique, avec 3 resistances en //.
Tu es donc dans ce cas de figure:
ard-tek.com/images/docs/mspv/brchts_md2/..._mspv-md_2x2_CE0.svg
Qu'il y ait 1 ou 3 resistances c'est pareil dans ton cas.
1) Si ton MsunPV est dans ton tableau électrique avec le disjoncteur du ballon,
Donc tu débranches la phase du bas du C20 ballon, tu lui mets un Wago et tu la branches sur le 2 du SSR.
Sur l'emplacement laissé vide du C20, tu raccordes le 1 du SSR.
Utilise du fil 2.5mm2.
2)si le SSr est placé près du ballon:
2 possibilités:
a)La phase venant du C20, tu la débranches du thermostat et tu la raccordes directement au 1 du SSR.
Puis du 2 du SSR tu retournes au thermostat.
b)tu peux aussi couper un des 2 rouges du thermostat.
Une fois coupé, mets une extrémité au 1 du SSR.
Et l'autre extrémité au 2.
Surement tu sera obligé de prolonger tes fils donc utilises des wago.
La solution 1 est la plus facile.
Si tu doutes, fais toi aider par une connaissance.
Prends les précautions d'usage.
Cdlt
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Toy_Toy
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
-
- Toy
- Messages : 12
- Remerciements reçus 0
Le MsunPV, le C2 et le C20 (déjà utilisé pour le CE) sont installés dans mon tableau et j'ai un câble 2x0.75 et 3x2.5 (déjà existant pour l’alimentation du CE) qui vont du tableau au SSR.
Je me retrouve dans la situation 2a et par conséquent je n'ai rien a touché directement sur la connectique du thermostat.
Je peux réutiliser le câble qui servait à relier mon ballon à la prise murale. Je mets un wago sur la terre et le neutre. J'utilise le fil de phase pour relier le 2 du SSR à la phase du thermostat.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Hors Ligne
- Membre platinium
-
- Messages : 2929
- Remerciements reçus 250
Donc tu supprimes ta prise murale???Je peux réutiliser le câble qui servait à relier mon ballon à la prise murale. Je mets un wago sur la terre et le neutre. J'utilise le fil de phase pour relier le 2 du SSR à la phase du thermostat.
Si oui, c'est la bonne démarche, car il est n'est pas autorisé de raccorder un CE sur prise. Cette dernière n'étant pas faite pour supporter des 3000W plusieurs heures.
Le ballon doit être sur un circuit dédié.
Donc la phase qui vient du C20 sur le 1 du SSR et la phase qui part vers le ballon au 2 du SSR.
La méthode 1 reste donc possible.Le MsunPV, le C2 et le C20 (déjà utilisé pour le CE) sont installés dans mon tableau
Cdlt
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Toy_Toy
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
-
- Toy
- Messages : 12
- Remerciements reçus 0
Pourrai je avoir la description des différentes leds sur le MsunPV et le SSR? Comment puis je voir le bon fonctionnement ou un défaut du routeur?
L’écran d’accueil du MsunPV m'affiche l'image ci jointe. Est ce un fonctionnement normal?
Quand je me suis connecté sur 192.168.4.1, je n'ai pas eu le menu comme indiqué page 9. Comment puis je mettre ma box pour accéder au MsunPV?
Pièces jointes :
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Toy_Toy
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
-
- Toy
- Messages : 12
- Remerciements reçus 0
Pièces jointes :
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Hors Ligne
- Membre platinium
-
- Messages : 2929
- Remerciements reçus 250
NOn pas normal.....regarde la valeur de Powreso, elle indique -2902W.L’écran d’accueil du MsunPV m'affiche l'image ci jointe. Est ce un fonctionnement normal?
Donc retourne le sens de ta pince autour du fil de phase.
Pour rappel:
Powreso positif indique une consommation
Powreso=0, indique que le routeur renvoie le surplus vers les équipements raccordés (ballon, etc)
Powreso négatif signifie une injection vers le réseau:
-soit la pince Powreso est à l'envers et donc indique en négatif la consommation
-soit la pince est dans le bon sens, alors la production solaire dépasse la consommation maison ainsi que celles des équipements raccordés et donc injection.
2)Les voyants:
Lorsque la sortie A1 est sollicitée, son voyant vert (2ème encoche en partant de la gauche est allumée) ainsi que le voyant rouge du SSR sont allumées.
La led bleue en façade indique le bon fonctionnement du routeur.
3)
Ci dessous un rappels des différentes touches:
MAnubal: Force le fonctionnement du ballon à pleine puissance, la coupure de ce dernier ne s'effectuera qu'avec la coupure du thermostat physique.
Autobal: Force le fonctionnement du ballon à pleine puissance uniquement pendant les heures et jours programmés; la coupure de ce dernier s'effectuera :
- pendant les horaires, avec la coupure du thermostat physique si le thermostat Thermo BAllon est réglé plus haut que le thermostat physique .
- pendant les horaires, avec la coupure du thermostat Thermo BAllon si ce dernier est réglé moins haut que le thermostat physique.
- A la fin des horaires, même si la température du thermostat physique ou de Thermo Ballon (selon les réglages de ces derniers) n'est pas atteinte,
Pour le routage, donc lorsqu'il y a du soleil, ce dernier ne tient pas compte de Thermo Ballon mais uniquement de Sécu BALLON.
Donc lors du routage, le ballon se coupera:
- avec la coupure du thermostat physique si le thermostat Secu BAllon est réglé plus haut que le thermostat physique.
- avec la coupure du thermostat SEcu BAllon si ce dernier est réglé moins haut que le thermostat physique.
Le routage est indépendant des touches ManuBal et AutoBal, que ces dernières soient allumées ou éteintes.
4)
Eteindre et rallumer le routeur, et recommencer la procédure......dans un temps inférieur à 3 minutes.Quand je me suis connecté sur 192.168.4.1, je n'ai pas eu le menu comme indiqué page 9. Comment puis je mettre ma box pour accéder au MsunPV?
Cdlt
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Toy_Toy
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
-
- Toy
- Messages : 12
- Remerciements reçus 0
Je ne vois plus le réseau wifi msunpv dans mes réseaux wifi disponibles et quand j'utilise "" je n'ai aucun résultat non plus.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Hors Ligne
- Membre platinium
-
- Messages : 2929
- Remerciements reçus 250
Si la page d'accueil s'affiche, aller dans l'onglet connexion et noter l'adresse IP attribuée.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Toy_Toy
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
-
- Toy
- Messages : 12
- Remerciements reçus 0
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Vous êtes ici :
-
Accueil
-
forum
-
MSun-PV
-
Foire aux questions
- Compatibilité routeur avec boitier Yuze (EDF)