Bonjour à tous,
J'ai un MSunPV 4 entrées (MS_PV4_4d, doc 1.0.4a) qui pilote mon chauffe-eau. Depuis que j'ai changé de box (passage d'un simple Clef 4G à une Bbox Sagemcall Fast5330b-r1), j'ai un souci de connexion Wi-Fi que je n'arrive pas à comprendre.
Ce qui se passe :
- Le module reste connecté à la box : elle le voit en 2,4 GHz, signal -37 dBm, et le ping depuis la box répond (5 sur 5, mais avec une latence très variable, de 4 à 114 ms).
- Home Assistant arrive toujours à lire le module (je fais des relevés réguliers sur la page status.xml).
- Mais mon Mac et mon téléphone, tous deux en Wi-Fi sur la même box, n'arrivent plus à ouvrir sa page : le ping échoue (« No route to host »), et la table ARP du Mac affiche l'entrée en « incomplete ».
- la box est programmé pour coupé le WIFI la nuit
Ce que j'ai essayé :
- Couper l'alimentation du module 20 secondes : ça remet l'accès pour un temps.
- Quand j'ai voulu lui donner une IP fixe depuis sa page (192.168.1.201), il est devenu injoignable. J'ai dû le redémarrer avec le Wi-Fi coupé, il a recréé son propre réseau, et j'ai ressaisi le code Wi-Fi. Il est depuis revenu en DHCP (192.168.1.11).
- Le réglage « Arrêt Wifi après » est à 00:00.
- fixer dans les paramètres de la box l'adresse du Msun
Mon hypothèse : la box coupe son Wi-Fi la nuit (environ 1h15 à 6h30), et le module ne se reconnecte pas proprement quand le Wi-Fi revient. Je n'ai observé qu'une nuit, je ne suis donc pas sûr.
Mes questions :
1. Est-ce que d'autres ont vu ce comportement après une coupure de Wi-Fi de la box ?
2. Le module peut-il être branché en filaire (réseau Ethernet) ?
3. Y a-t-il une solution côté réglages ou firmware, pour qu'il se reconnecte correctement ? J'ai vu qu'un membre parle de la version 105e2 dans le fil « upgrade routeur », mais je n'ai pas trouvé de note de version officielle. Est-ce recommandé pour un 4d ?
4. Pourquoi l'IP fixe saisie dans le module a-t-elle posé problème ? Faut-il plutôt réserver l'IP côté box ?
Merci d'avance pour vos idées !
J'ai un MSunPV 4 entrées (MS_PV4_4d, doc 1.0.4a) qui pilote mon chauffe-eau. Depuis que j'ai changé de box (passage d'un simple Clef 4G à une Bbox Sagemcall Fast5330b-r1), j'ai un souci de connexion Wi-Fi que je n'arrive pas à comprendre.
Ce qui se passe :
- Le module reste connecté à la box : elle le voit en 2,4 GHz, signal -37 dBm, et le ping depuis la box répond (5 sur 5, mais avec une latence très variable, de 4 à 114 ms).
- Home Assistant arrive toujours à lire le module (je fais des relevés réguliers sur la page status.xml).
- Mais mon Mac et mon téléphone, tous deux en Wi-Fi sur la même box, n'arrivent plus à ouvrir sa page : le ping échoue (« No route to host »), et la table ARP du Mac affiche l'entrée en « incomplete ».
- la box est programmé pour coupé le WIFI la nuit
Ce que j'ai essayé :
- Couper l'alimentation du module 20 secondes : ça remet l'accès pour un temps.
- Quand j'ai voulu lui donner une IP fixe depuis sa page (192.168.1.201), il est devenu injoignable. J'ai dû le redémarrer avec le Wi-Fi coupé, il a recréé son propre réseau, et j'ai ressaisi le code Wi-Fi. Il est depuis revenu en DHCP (192.168.1.11).
- Le réglage « Arrêt Wifi après » est à 00:00.
- fixer dans les paramètres de la box l'adresse du Msun
Mon hypothèse : la box coupe son Wi-Fi la nuit (environ 1h15 à 6h30), et le module ne se reconnecte pas proprement quand le Wi-Fi revient. Je n'ai observé qu'une nuit, je ne suis donc pas sûr.
Mes questions :
1. Est-ce que d'autres ont vu ce comportement après une coupure de Wi-Fi de la box ?
2. Le module peut-il être branché en filaire (réseau Ethernet) ?
3. Y a-t-il une solution côté réglages ou firmware, pour qu'il se reconnecte correctement ? J'ai vu qu'un membre parle de la version 105e2 dans le fil « upgrade routeur », mais je n'ai pas trouvé de note de version officielle. Est-ce recommandé pour un 4d ?
4. Pourquoi l'IP fixe saisie dans le module a-t-elle posé problème ? Faut-il plutôt réserver l'IP côté box ?