18 Oct 2026 15:31 #1 par Paco49
Bonjour, je souhaite modifier quel Caractéristiques sur l'interface web comme par exemple lorsque je modifie une plage horaire de fonctionnement ou lorsque je veux augmenter l'Offset A 40 watts
Rien ne se mémorise après envoi tout redevient à 0 Pouvez vous m'aider à ce sujet.?

De plus J'ai un seul tore Qui détermine si je suis en surproduction solaire, Est-ce que d'après vous il m'en faut un 2e pour que Calculez ma consommation?

Aujourd'hui je galère A trouver un paramétrage qui me convient Avec mon routeur solaire et mon onduleur, car je suis en configuration sans batterie, 0 injection Et mon MsunPV ne se déclenche pas puisque mon onduleur bride la production, Je n'arrive pas À régler ce problème.

Merci pour votre aide

J'ai un MsunPV Uniquement pour mon chauffe-eau. Équipé d'un taure d'un routeur et d'un relais

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
18 Oct 2026 16:26 - 19 Oct 2026 08:41 #2 par Rob_27
Réponse de Rob_27 sur le sujet Interface web ne mémorise pas mes modifications
bonjour

lorsque je modifie une plage horaire de fonctionnement

Bizarre que ca repasse à zéro, j'ai fait plein d'essais en mettant quasi n'importe quoi, ca ne passe pas à zéro.
La plage horaire du ballon est associée à la touche Autobal, il faut donc mettre un horaire de départ à On1 et de fin à Off1 puis cliquer sur Envoi.

lorsque je veux augmenter l'Offset A 40 watts

De quel Offset parles tu?
Les seuils modifiables sont ceux de la commande Test Routeur.
Si tu as essayé sur l'Offset de solaire PV ballon1......effectivement ça repasse à zéro, car cette valeur est pilotée par Test Routeur.

De plus J'ai un seul tore Qui détermine si je suis en surproduction solaire, Est-ce que d'après vous il m'en faut un 2e pour que Calculez ma consommation?

Le routeur n' a besoin que d'une pince CT (Tore) placée sur la phase du réseau. C'est cette dernière qui en temps réel voit ce qui passe (Powreso) , donc lorsque la valeur est positive cela signifie consommation, négatif alors injection et si 0 (zéro) il y a routage du surplus.

Pas besoin de seconde pince puisque Powreso donne la conso instantanée, le compteur EnConso la consommation depuis minuit et les compteurs EnPV J et P , la production journalière et depuis la mise en route du routeur.

Avec mon routeur solaire et mon onduleur, car je suis en configuration sans batterie, 0 injection Et mon MsunPV ne se déclenche pas puisque mon onduleur bride la production, Je n'arrive pas À régler ce problème.

Ben normal, si ton onduleur fait vraiment du 0 injection......comment le routeur verrait du surplus?
Regarde dans la doc de ton onduleur, ca doit se paramétrer.
Quelle est le modèle de cet onduleur.


Cdlt
Dernière édition: 19 Oct 2026 08:41 par Rob_27.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
18 Oct 2026 16:51 #3 par Paco49
Réponse de Paco49 sur le sujet Interface web ne mémorise pas mes modifications
Merci beaucoup pour ta réponse je me permets de te mettre en pièce jointe deux vidéos de mon action et tu constateras la mise à zéro systématique. pour répondre à ta question je cherche à modifier le offset pour demander à mon routeur de ce déclencher à 40 W pour voir si il peut contourner le bridage de mon onduleur qui lui est paramétré pour injecter afin de permettre justement à mon routeur de se déclencher
cordialement
Pièces jointes :

    Screen_Rec...rome.mp4

    Screen_Rec...rome.mp4

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
18 Oct 2026 17:04 #4 par Rob_27
Réponse de Rob_27 sur le sujet Interface web ne mémorise pas mes modifications
Pour tes horaires:
Il ne faut pas écrire ou coller Di Lun .... mais mettre des 1.
Donc 1111111 pour tous les jours de la semaine. Ca commence par un dimanche.
Si on veut enlever un jour on met 0.


Pour ton Offset:
Relis ce que je t'ai dit. Ca ne se règle pas sur PV Ballon......mais dans test Routeur.
Si tu mets 40W....ca force le routeur de consommer 40W..... si solaire.....mais également la nuit.

Le routeur est fait pour absorber le surplus.....donc pourquoi faire du 0 injection???

Cdlt
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Paco49

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
18 Oct 2026 20:14 #5 par Rob_27
Réponse de Rob_27 sur le sujet Interface web ne mémorise pas mes modifications
En complément du post précédent :

si il peut contourner le bridage de mon onduleur qui lui est paramétré pour injecter afin de permettre justement à mon routeur de se déclencher


Pas bien compris cette phrase.

Initialement tu parlais d'onduleur sur 0 injection, alors que désormais tu dis que l'onduleur est bridé..... mais réglé pour injecter ?

Donc si tu as enlevé le 0 injection, il n'y a pas de raison que le routeur ne fonctionne pas dans sa position normale à savoir Test routeur sur zéro.

Sinon qu'appelles tu bridage, que l'on s'entende?


Ta pince Powreso est bien placée sur la phase vers réseau ?

Si tu lis ce message ce soir, Powreso doit donner une valeur positive indiquant que ta maison consomme car tu n'as pas de production.
Si Powreso est négatif, ta pince est à l'envers.

Bonne soirée.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
19 Oct 2026 07:45 #6 par Paco49
Réponse de Paco49 sur le sujet Interface web ne mémorise pas mes modifications
Merci beaucoup pour votre réponse rapide, puis-je me permettre de vous poser une autre question? Lorsque les valeurs de Power PV sont négatives cela veut dire que le courant produit par les panneaux sont positifs est-ce bien cela est-ce qu'il faut lire les valeurs inversées? Idem pour power réseau

Cdt

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
19 Oct 2026 08:53 #7 par Rob_27
Réponse de Rob_27 sur le sujet Interface web ne mémorise pas mes modifications
Bonjour

Lorsque les valeurs de Power PV sont négatives cela veut dire que le courant produit par les panneaux sont positifs est-ce bien cela est-ce qu'il faut lire les valeurs inversées?

Lors de la production, PowPV doit être négatif. Cela permet aux compteurs EnPV J et P de fonctionner et dans les fichiers rendre la courbe production plus visible.
Mais c'est sans importance aucune pour le fonctionnement du routeur.

Par contre puisque tu indiques dans ton premier post n'avoir qu'une pince; cette dernière est impérativement placée sur Powreso, donc PowPV doit indiquer des valeurs proches de 0, production ou pas.

Idem pour power réseau

Au post 2 je disais:

Le routeur n' a besoin que d'une pince CT (Tore) placée sur la phase du réseau. C'est cette dernière qui en temps réel voit ce qui passe (Powreso) , donc lorsque la valeur est positive cela signifie consommation, négatif alors injection et si 0 (zéro) il y a routage du surplus.

Mais le routage fonctionne t-il si ton onduleur n'est plus sur 0 injection?

Bonne journée

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
19 Oct 2026 09:19 #8 par Paco49
Réponse de Paco49 sur le sujet Interface web ne mémorise pas mes modifications
En pièce jointe voici les valeurs qui sont affichées sur l'interface web. pour ce qui est de mon routeur, non je l'ai débridé, il est en injection normale pour qu'il puisse enclencher mon routeur mais malheureusement il ne se passe rien. j'ai bien compris que c'était le surplus mais le souci que je rencontre avec mon nom douleur Solis S6 malgré les paramétrages effectuer qui me semble être les bons, la courbe de production colle parfaitement à la courbe de consommation ce qui à mon sens ne permet pas une lecture de surplus pour mon routeur et je ne sais pas comment régler cela.

Cdt
Pièces jointes :

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
19 Oct 2026 09:34 #9 par Rob_27
Réponse de Rob_27 sur le sujet Interface web ne mémorise pas mes modifications
Bonjour

As tu vérifié si le ballon fonctionnait avec le routeur.....car si ce dernier ne fonctionne pas.....

Donc sur ton screen tu consommes 158w.

pour vérifier le ballon:
1)Note la valeur de Powreso.
2)Appuies sur Manubal
-le voyant vert (2eme encoche de ton routeur en partant de la gauche doit s'allumer)
-le voyant rouge du SSr doit s'allumer
-Note la consommation de Powreso qui a du augmenter de la valeur de la puissance de ton ballon. (ou en partie si tu as de la production solaire)

3)Eteint Manubal

Si le ballon fonctionne.

Appuie sur le mode moyen de Test Routeur (500) ou fort(1500), et regarde si Powreso arrive à cette valeur.
Repasse sur 0 après.

Cdlt

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
19 Oct 2026 10:39 #10 par Rob_27
Réponse de Rob_27 sur le sujet Interface web ne mémorise pas mes modifications
en complément des tests Ballon:

la courbe de production colle parfaitement à la courbe de consommation


On est d'accord qu'il faut que ta production dépasse ta conso?

Si fort soleil, et que ta production ne dépasse jamais ta conso.....tu es surement toujours en zéro injection.....ou tu as des batteries (mais tu disais que non dans ton 1 er post)
Vérifie ta prog.

Regarde ce lien de Gemini.
share.gemini.google/nlMECZxNuf5y

cdlt
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Paco49

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
06 Nov 2026 13:14 #11 par Paco49
Réponse de Paco49 sur le sujet Interface web ne mémorise pas mes modifications
Bonjour et encore merci pour tes réponses qui m'ont apporté les solutions que j'attendais malgré tout j'ai un problème de pompage intempestif sur mon chauffe-eau et j'aurais souhaité régler le minimum avant le déclenchement de 50 W dans les paramètres offset et dans R_Bal mettre le mini à 10 % or il n'accepte pas mes valeurs et reviens 0 à chaque fois, peux-tu m'aider ? Je te remercie par avance