Merci pour ton retour, et surtout pour l'aide fournie par Rob_27 et toi.
Depuis hier soir, ça semble fonctionner : aucune mise en marche du chauffe-eau durant la nuit, et ce matin, la consommation électrique due à celui-ci suivait symétriquement le début d'activité des panneaux.

Côté leds, une seule est allumée ce soir :


En revanche, j'ai une interrogation : Je retrouve une valeur négative dans la cellule PowRéso :

Pièces jointes :

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
08 Juil 2026 17:15 #32 par Rob_27
Bonsoir

Ci dessous un extrait de réponse trouvé grâce à la fonction recherche.


Patiente encore un peu, que tes panneaux ne produisent plus.
Ainsi Powreso devrait être positif indiquant ainsi que ta maison consomme.

Lors du surplus, le routeur essaiera de tendre Powreso vers 0, tu ne consommes rien, le surplus allant dans le ballon.

Si le routeur, ne voit plus de charge, ou si production plus forte que ta conso maison et du ballon, il injecte.
Dans ce cas, Powreso indique un nombre négatif.

Donc , ce soir vérifie le sens de Powreso, si négatif inverse ta pince.


Reste à attendre la fin de production, pour être certain.

Cdlt

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
19 Oct 2026 16:00 #33 par orionis
bonjour à tous,
Je remonte le sujet de mon installation, pour une petite question.
Pour rappel, j'ai installé le routeur solaire depuis le début de l'été, tout fonctionne à merveille.
Maintenant que l'ensoleillement diminue grandement, les panneaux solaires ne fournissent plus suffisamment d'énergie pour chauffer complètement l'eau du chauffe-eau.
Avant d'installer le routeur, le chauffe-eau fonctionnait avec une horloge en HC.
Depuis l'installation, celle-ci est sur 0, puis-je la repasser en mode horloge nocturne pour chauffer l'eau pendant les HC?
Cela n'entrera pas en conflit avec le routeur (oui, je n'y connaît rien en électronique/électricité!)?
Merci d'avance

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
19 Oct 2026 17:14 - 19 Oct 2026 17:15 #34 par Rob_27
Bonsoir

Depuis l'installation, celle-ci est sur 0, puis-je la repasser en mode horloge nocturne pour chauffer l'eau pendant les HC?
Cela n'entrera pas en conflit avec le routeur

Surtout pas. Comme le montre le schéma du post 3 que tu as fourni à ton électricien, si tu actives le contact HC HP, tu inhibes le routeur. C'est a utiliser seulement en cas de panne du routeur.

Il faut aller dans l'onglet paramètres, puis Prog. Horaires, et dans timer ballon, mettre une heure de départ dans le champ On1, puis un horaire d'arrêt dans le champ Off1.

Puis cliquer sur envoi.

Par exemple 03:00 à 06:00.

Une fois fait, appuyer sur Autobal.

La chauffe s'effectuera ainsi pendant 3 heures.

Vérifier selon son ensoleillement et son utilisation si l'eau chaude est suffisante, et affiner ensuite, sans chauffer totalement non plus pour laisser de la marge au routage du lendemain.

Une sonde de température sur le ballon peut améliorer sensiblement le temps de recharge du ballon.

Bonne soirée.
Dernière édition: 19 Oct 2026 17:15 par Rob_27.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
19 Oct 2026 17:25 - 19 Oct 2026 17:45 #35 par orionis
Merci pour ton retour!
J'ai programmé une plage horaire, mais pas trouvé de bouton Autobal, seulement Envoi [edit : j'ai retrouvé le bouton Autobal, qui est passé de bleu à vert, puis à bleu quand j'ai cliqué dessus].
Je suppose que le ballon s'arrête de chauffer une fois la température atteinte, donc idéalement avant d'arriver à la fin de la plage horaire?
Dernière édition: 19 Oct 2026 17:45 par orionis.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
19 Oct 2026 17:46 #36 par Rob_27

J'ai programmé une plage horaire, mais pas trouvé de bouton Autobal

Peut-être en regardant tout simplement les différents boutons de la page d'accueil.:whistle:

. Je suppose que le ballon s'arrête de chauffer une fois la température atteinte, donc idéalement avant d'arriver à la fin de la plage horaire?

Sans sonde de température, le routeur ne peut donc connaître cette dernière.
Donc soit la chauffe s'arrête à la fin du temps programmé ou soit si le thermostat du ballon a déclenché .

Bonne soirée.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
19 Oct 2026 18:00 #37 par orionis

Peut-être en regardant tout simplement les différents boutons de la page d'accueil.:whistle:
:blush:

Merci, et bonne soirée

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Propulsé par Kunena