Priorité du surplus vers la sortie 2, radiateur

Plus d'informations
15 Sep 2022 14:17 #1 par Defaliz
Bonjour,
Je souhaiterais que le surplus aille directement sur la sortie radiateur plutôt que le CE..
Mais temporairement..
Est ce possible avec l'interface web ou bien faut il utiliser msapp ?
Je vous remercie

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
15 Sep 2022 14:53 #2 par patrick
Réponse de patrick sur le sujet Priorité du surplus vers la sortie 2, radiateur
Salut,
Il te faut utiliser MSApp pour modifier la config.
L'interface web ne permet que de changer les valeurs des paramètres. Paramètres qui font aussi partie de la config d'ailleurs.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
15 Sep 2022 15:13 #3 par Defaliz
Réponse de Defaliz sur le sujet Priorité du surplus vers la sortie 2, radiateur
Merci Patrick..
Et quels sont les paramètres à modifier ?

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
16 Sep 2022 08:46 #4 par Defaliz
Réponse de Defaliz sur le sujet Priorité du surplus vers la sortie 2, radiateur
bonjour Patrick,
j'imagine que ce sont les paramètres Auxon et Auxoff et la notion de surch ?
il est vrai que je n'ai pas tout compris..
si par ex je mets 10 % sur auxon alors ce sera la sortie 2 (radiateur) qui prendra le surplus ?
merci de m'éclairer sur ce point...
Alain

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
19 Sep 2022 18:30 #5 par Defaliz
Réponse de Defaliz sur le sujet Priorité du surplus vers la sortie 2, radiateur
bonsoir Patrick,
est-ce bien AuxOn et Auxoff qu'il faut modifier pour aiguiller le surplus vers le radiateur et non pas le CE ?
je te remercie
Alain

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
27 Sep 2022 20:34 #6 par patmtp35
Réponse de patmtp35 sur le sujet Priorité du surplus vers la sortie 2, radiateur
bonjour,

je suis exactement dans le même cas , je souhaite envoyé tout sur le chauffage, ne souhaitant pas utiliser le CE pour l instant

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
28 Sep 2022 09:13 #7 par patrick
Réponse de patrick sur le sujet Priorité du surplus vers la sortie 2, radiateur
Je ferais une config spéciale dès que j'ai le temps, cad pas avant... un moment. :dry:

Mais en fait en bidouillant les paramètres AuxOn et AuxOff on peut facilement faire ça.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: patmtp35

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
28 Sep 2022 11:41 #8 par Defaliz
Réponse de Defaliz sur le sujet Priorité du surplus vers la sortie 2, radiateur
Hello,
J'ai utilisé la solution de Patrick ici
ard-tek.com/index.php/forum/vos-installa...un-4x4?start=15#4507

En cochant maxlimit dans msapp..
Ça fonctionne parfaitement..
Alain

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
28 Sep 2022 12:53 #9 par patmtp35
Réponse de patmtp35 sur le sujet Priorité du surplus vers la sortie 2, radiateur
top merci beaucoup !
j'attend mon radiateur et je teste !

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
28 Sep 2022 16:37 #10 par Defaliz
Réponse de Defaliz sur le sujet Priorité du surplus vers la sortie 2, radiateur
tu me diras.. car j'ai fait le test mais sans brancher le radiateur.. je vois bien le routage outRad qui augmente au détriment de outBal..

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
29 Sep 2022 06:27 #11 par patmtp35
Réponse de patmtp35 sur le sujet Priorité du surplus vers la sortie 2, radiateur
oki ayant une petite prod 1,2k j'ai pris un pti radiateur mécanique de 750w, ils étaient en rupture ....

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.