Début avec sonde

Plus d'informations
15 Avr 2026 16:27 #1 par Savapas47
Début avec sonde a été créé par Savapas47
Bonjour
Je vais tout d’abord solliciter votre bienveillance car je patauge !

Voilà j'ai un ballon vertical 200 l . Thermostat mécanique .Température maxi thermostat constructeur 65 °

Le jour ou j'ai installé la sonde dans le doigt du ballon j'ai mis le ballon en marche forcée avec ManuBal thermostat du ballon à fond.
La sonde est montée à 67 ° . Ne voulant pas prendre de risque j'ai coupé le manubal.
Normalement le thermostat mécanique du ballon aurait du couper . Mais peut être un décalage entre le ballon et la sonde ?

J'ai installé la version MS_PV2_ dBal et je n'ai rien touché d'autre

Question : quel scénario s'exécute avec Autobal version usine à quelle température le ballon coupe ? . Aujourd'hui je suis monté à la sonde à 61 °
Faut'il que je laisse le thermo du ballon à fond ?

Les jours ou je n'ai pas de soleil ou pas suffisamment comment compléter le ballon? .
Peut être si T° en dessous de X ° mettre en route et couper si T° sup à Y ° avec un horaire heures creuses 11h -6.00 h avec une marge pour routage du lendemain
Quelles sont vos suggestions pour ces T) X et Y ?
Je viens de constater après 2 douches du soir que la sonde est passée de 61 ° à 37 ° . Normal vous allez me dire l'arrivée la sonde est en bas du CE . Pas facile à gérer . Car malgré 37° il y à de l'eau chaude.

Merci à vous

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
15 Avr 2026 17:12 #2 par Rob_27
Réponse de Rob_27 sur le sujet Début avec sonde
Bonjour

Voici un extrait de réponse, d'un post portant sur la même question.
La fonction recherche est parfois bien utile:) :

MAnubal: Force le fonctionnement du ballon à pleine puissance, la coupure de ce dernier ne s'effectuera qu'avec la coupure du thermostat physique.

Autobal: Force le fonctionnement du ballon à pleine puissance uniquement pendant les heures et jours programmés; la coupure de ce dernier s'effectuera :
- pendant les horaires, avec la coupure du thermostat physique si le thermostat Thermo BAllon est réglé plus haut que le thermostat physique .
- pendant les horaires, avec la coupure du thermostat Thermo BAllon si ce dernier est réglé moins haut que le thermostat physique.
- A la fin des horaires, même si la température du thermostat physique ou de Thermo Ballon (selon les réglages de ces derniers) n'est pas atteinte,

Pour le routage, donc lorsqu'il y a du soleil, ce dernier ne tient pas compte de Thermo Ballon mais uniquement de Sécu BALLON.
Donc lors du routage, le ballon se coupera:
- avec la coupure du thermostat physique si le thermostat Secu BAllon est réglé plus haut que le thermostat physique.
- avec la coupure du thermostat SEcu BAllon si ce dernier est réglé moins haut que le thermostat physique.

Car malgré 37° il y à de l'eau chaude.

Il faut plusieurs jours et plusieurs douches à tester le minima de son ballon. Ainsi une fois que l'on connait ce minima il est facile régler Thermo. Ballon pour que la nuit, le complément de chauffe atteigne cette valeur.
exemple si on sait qu'à 45°, on peut encore prendre 2 douches, on règle le timer pour atteindre cette dernière pour 6h00, fin des heures creuses (en cas de douches matinales).
Cette valeur est donc dépendante des usages (1 douche ou 3 douches de 5 minutes, ou bien 1 douche de 20min), douche du matin, du soir, nombre de personnes.

Si on veut optimiser, il ne faut pas que la nuit, on remplisse le ballon totalement, il faut laisser de la place au routage de la journée.

Bonne soirée.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
15 Avr 2026 17:42 #3 par Savapas47
Réponse de Savapas47 sur le sujet Début avec sonde
Merci Rob 27

Desolé je n'avais pas vu les consignes générales . Pourtant j'ai parcouru de long en large le site et pas vu ces infos.
Je vais analyser ça . La nuit porte conseil

A bientôt et merci encore

Jean Jacques

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
17 Avr 2026 18:05 #4 par Savapas47
Réponse de Savapas47 sur le sujet Début avec sonde
Bonsoir

Merci beaucoup Rob 27
Après lecture et relecture des règles que tu m'a envoyé et quelques tests, j'ai enfin compris les principes manubal / autobal/ routeur . Du moins j'espère !
Et oui il me faut du temps je n'ai plus 20 ans !??

Plus qu'à paramétrer l'accès à distance.
Mais pour ça je fais appel à mon voisin.

Juste question : le DHCP faut il qu'il soit activé ?

Merci à Rob27 et à la communauté.

Jean Jacques

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
Hier 16:17 #5 par bruxilef
Réponse de bruxilef sur le sujet Début avec sonde
Bonjour,

Jean-Jacques pour le dhcp il vaut mieux le laisser activé, je l'ai désactivé et eu quelques difficultés pour le réactiver. J'ai du passer par un reset wifi depuis la carte et en restant sur le wifi MsunPV aller réactiver le dhcp. Ce n'est que ma petite expérience :) .

J'ai un problème avec la config "Projet MS_PV2_2d" , dans les paramètres de prog horaire les Val_On et Val_Off sont en % et non en C°. Enfin toujours avec cette config il y a un radiateur dont je n'ai pas besoin. Ce n'est sans doute pas le meilleur endroit du forum pour ces questions, mais j'ai cherché avec le temps dispo que j'ai et je n'ai pas trouvé ce qu'il me faut :unsure: . Si quelqu'un peut m'indiquer ou un débutant peut trouver cette config sans devoir les créer moi même, je serais vraiment reconnaissant du temps que j'aurai gagné.

Merci beaucoup pour ce routeur solaire!

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
Hier 18:37 - Hier 18:37 #6 par Rob_27
Réponse de Rob_27 sur le sujet Début avec sonde
Bonsoir

J'ai un problème avec la config "Projet MS_PV2_2d" , dans les paramètres de prog horaire les Val_On et Val_Off sont en % et non en C°

Ce n'est pas un problème puisque Val_On et Val_Off ne sont pas utilisés dans ta configuration 2-2d.

Si maintenant tu souhaitais agir sur les températures des thermostats de ton ballon, relis attentivement les explications du post 2.
Le réglage s'effectue dans l'onglet Paramètres/thermostat.

Cdlt
Dernière édition: Hier 18:37 par Rob_27.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
Hier 21:02 #7 par bruxilef
Réponse de bruxilef sur le sujet Début avec sonde
Bonsoir et merci Rob_27, je comprends mieux le réglage dans l'onglet Paramètres/thermostat de la configuration 2-2d.

Y a-t-il une configuration pour temporiser la programmation comme avec la configuration « Detection de fin de chauffe d'un CE sans sonde de température » mais avec une sonde et les thermostats ?

Cordi@lement.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
Hier 21:07 #8 par Rob_27
Réponse de Rob_27 sur le sujet Début avec sonde

. Autobal: Force le fonctionnement du ballon à pleine puissance uniquement pendant les heures et jours programmés; la coupure de ce dernier s'effectuera :
- pendant les horaires, avec la coupure du thermostat physique si le thermostat Thermo BAllon est réglé plus haut que le thermostat physique .
- pendant les horaires, avec la coupure du thermostat Thermo BAllon si ce dernier est réglé moins haut que le thermostat physique.
- A la fin des horaires, même si la température du thermostat physique ou de Thermo Ballon (selon les réglages de ces derniers) n'est pas atteinte,


Programmation horaire: onglet parametres/prog. Horaire.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.