Besoin d'aide sur MsunPV 4x4 et Batterie
- Antho_27520
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
- Messages : 12
- Remerciements reçus 0
j'ai besoin de votre aide pour m'aider a régler le routeur avec une batterie.
Installation:
-6kWc de panneaux solaire
-Onduleur Solar Sofar HYD 6000 EP regler a 100w d'injection maximum.
-Batterie 15kWh cellule de chez Docan LF280K et BMS seplos 16S
-et bien évidemment routeur MsunPV 4x4 avec firmware 4_4d. + sonde de température au 2/3 de la hauteur sur le cumulus 300L
Mon problème c'est que j'ai vraiment du mal a comprendre le logiciel msapp_pv_104a
depuis que j'ai mis la batterie, le routeur fonctionne en continue, j'ai beau régler la température de chauffe a 55°C et une hysté a 2°C
le cumulus chauffe toujours la nuit.
le cumulus a un cycle de chauffe toute les 30 min environ pendant 5min et cela même si la température est a 57,8°C normalement il devrait se couper ? non
donc je comprend pas....
quelle condition dois-je rajouter ?
Merci de votre aide
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Hors Ligne
- Membre platinium
- Messages : 845
- Remerciements reçus 94
(J'avais proposé cette solution, il y a peu, mais j'ai pas eu de réponse si OK ou pas)Réponse de Rob_27 sur le sujet Déclenchement routage
OK, déjà traité cela.
Il faut juste autoriser le routage seulement la journée et qu'il ne puisse pas fonctionner la nuit car tes batteries deviennent alors de la production solaire pour le routeur.
Essaies cela, si tu as une version 2-2d, si ce n'est pas le cas dis le moi:
Ouvrir Msapp
Dans l'onglet Reseau, cliquer sur le bouton Recherche
Sur la gauche, cliquer sur l'icône Chargement d'une configuration par réseau (10ème en partant du haut), attendre OK
Faire une sauvegarde de sa configuration par Fichier/Enregistrer
Dans l'onglet Timer (voir en rouge dans l'image)
-choisir dans le champ Sélection, un timer sans nom (dans l'image ci dessous, j'ai pris le 3, mais prends celui qui te plait sauf le 1 et le 2 déjà utilisés)
-lui donner un nom dans le champ nom, exemple Timer Batterie (cela modifiera tout seul le champ Sélection)
-Dans Type, sélectionner Horaire
-Dans parametre ON1 et OFF1, indiquer les horaires de fonctionnement
-A chaque jour de la semaine, mettre un 1.
-Dans sortie Validation, onglet Thermostat, mettre 1 à ValOn de TH4
-Envoyer les modifications dans le routeur en cliquant sur la 11ème icône, Envoi d'une configuration par le réseau.Attendre le OK
Fermer Msapp
Dans la page du navigateur, dans Paramètres/Prog.Horaire, le nouveau Timer créé (dans l'exemple Timer batterie) doit apparaître permettant de modifier heures et jours de fonctionnement.
En espérant que cela règle ton problème.
ATTENTION DANS LE DESSIN, C'est TH2 pour un routeur 2X2, il faut mettre TH4 pour 4X4.
IIdem pour les timers, prendre le Timer 5 car les 4 premiers sont utilisés dans le 4x4
Pièces jointes :
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 3085
- Remerciements reçus 475
Avec la config 4-4d si tu veux couper le routage c'est sur le thermostat "Sécu Ballon" qu'il faut agir, cad TH4, comme le dit Robin.
Le "Thermo Ballon" n'est actif que pour limiter la température en marche forcée par le Timer correspondant.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Antho_27520
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
- Messages : 12
- Remerciements reçus 0
Merci Rob pour ton aide j’essaierais de faire un retour d'ici quelque jour.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Antho_27520
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
- Messages : 12
- Remerciements reçus 0
Bonjour Anthony, Robin,
Avec la config 4-4d si tu veux couper le routage c'est sur le thermostat "Sécu Ballon" qu'il faut agir, cad TH4, comme le dit Robin.
Le "Thermo Ballon" n'est actif que pour limiter la température en marche forcée par le Timer correspondant.
Donc cela veut dire, qu'importe la température demander avec une hysteresis le routage ne s’arrêtera pas même si la température est atteinte ?.
je ne veux pas être désagréable mais ce n'est pas très logique que cela ne fonctionne qu'en manu ?
comment regler l'arret du routage en auto alors ?
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Hors Ligne
- Membre platinium
- Messages : 845
- Remerciements reçus 94
Donc si tu as bien mis une température sur TH4, et mis un timer sur ce dernier ne fonctionnant que la journée, normalement qu'importe la température de TH4 la nuit il n''y aura pas de routage.
TH4 ne fonctionnant qu'aux horaires indiqués par timer 5.
En espérant être clair dans les explications.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Antho_27520
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
- Messages : 12
- Remerciements reçus 0
Merci je pense que ca va en aider plus d'un
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Hors Ligne
- Membre platinium
- Messages : 845
- Remerciements reçus 94
Avec la touche Manubal activée, il n'y a pas de thermostat virtuel, la chauffe s'arrêtera avec le thermostat physique du ballon.
Avec la touche Autobal activée, le thermostat virtuel TH2 permet de mettre une température seuil, permettant par exemple de préchauffer la nuit (aux horaires indiqués dans Timer Ballon) pour avoir un minimum d'eau chaude le matin.
Cdlt
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 3085
- Remerciements reçus 475
Merci je pense que ca va en aider plus d'un
Moi le premier, je devrais recevoir demain 16 x LF280K !
Le temps de coupler tout ça avec un Multiplus2 5000W et un JK-BMS et je vais pouvoir tester qlqs configs spécifiques pour les installations avec batteries...
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Tochy
- Hors Ligne
- Membre platinium
- Messages : 414
- Remerciements reçus 92
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Antho_27520
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
- Messages : 12
- Remerciements reçus 0
Merci je pense que ca va en aider plus d'un
Moi le premier, je devrais recevoir demain 16 x LF280K !
Le temps de coupler tout ça avec un Multiplus2 5000W et un JK-BMS et je vais pouvoir tester qlqs configs spécifiques pour les installations avec batteries...
C'est super cool, n'hésite pas de poser des questions a ton tour, on sait jamais
J'avais hésité avec un Multiplus II et un MPPT RS 450/100
mais finalement j'ai pris au plus simple. Quiz de la longévité/panne produit
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Lebritish
- Hors Ligne
- Membre platinium
- Messages : 649
- Remerciements reçus 11
Le thermostat TH4, est utilisé lors du routage, donc il se coupera à la température indiquée la journée, MAIS...., tu as des batteries, si tu prends tes douches le soir, la température baisse, tes batteries envoient du courant, le routeur prends cela pour de la production solaire et route le jus de tes batteries jusqu'à ce qu'il atteigne la température de TH4 et........ t'arrive le matin, le ballon est plein.
Les pinces ampermétriques ne sont pas placés au "bon" endroit !
Dans câblage actuel l'onduleur voit le CE comme une charge alors qu'il faut qu'il le voit comme un surplus.
Ouais pas facile a expliquer
j'avais déjà expliqué tout ça sur ce forum il y a quelques mois: ard-tek.com/index.php/forum/support-tech...-routeur-et-batterie
Pour info J'ai fait une installation batterie + multiplus + routeur pour un ami et celà fonctionne très bien sans modifier la config de base du Msun. Il faut juste mettre les pinces au bon endroit et les bons seuils d'injection pour tout le monde...
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Hors Ligne
- Membre platinium
- Messages : 845
- Remerciements reçus 94
Une solution hard vs une solution soft....oui, tous les chemins mènent à ROME;)Les pinces ampermétriques ne sont pas placés au "bon" endroit !
Dans câblage actuel l'onduleur voit le CE comme une charge alors qu'il faut qu'il le voit comme un surplus.
L'important c'est que cela marche.
Néanmoins dans la version soft je vois l'avantage de ne pas mettre le nez dans le tableau ni d'acheter un 30mA.
Maintenant il vrai, que n'ayant pas de batterie, je ne suis pas le plus à même, pour juger de ce qui est le mieux.
Cordialement.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Antho_27520
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
- Messages : 12
- Remerciements reçus 0
Bjr à tous,
Le thermostat TH4, est utilisé lors du routage, donc il se coupera à la température indiquée la journée, MAIS...., tu as des batteries, si tu prends tes douches le soir, la température baisse, tes batteries envoient du courant, le routeur prends cela pour de la production solaire et route le jus de tes batteries jusqu'à ce qu'il atteigne la température de TH4 et........ t'arrive le matin, le ballon est plein.
Les pinces ampermétriques ne sont pas placés au "bon" endroit !
Dans câblage actuel l'onduleur voit le CE comme une charge alors qu'il faut qu'il le voit comme un surplus.
Ouais pas facile a expliquer
j'avais déjà expliqué tout ça sur ce forum il y a quelques mois: ard-tek.com/index.php/forum/support-tech...-routeur-et-batterie
Pour info J'ai fait une installation batterie + multiplus + routeur pour un ami et celà fonctionne très bien sans modifier la config de base du Msun. Il faut juste mettre les pinces au bon endroit et les bons seuils d'injection pour tout le monde...
Salut,
Voici a la grosse mon installation avec 1 pince SOFAR et 3 pinces sur le routeur
D'apres ce que tu ecris, dis moi ou je devrais placer mes pinces ?
parce que je ne vois pas pourquoi les pinces ne sont pas au "bon endroit" ?
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.