Branchement en parallèle sur une sortie pour alimenter 2 ssr

Plus d'informations
31 Mai 2024 16:57 #1 par Soleilll
Bonjour,

Je voudrais savoir si il est possible de brancher 2 ssr sur une sortie.

Actuellement une sortie sur ballon , une sortie sur sur sèche serviette et une sortie sur radiateur.

Je vais pas tarder à couper les 2 radiateurs (il commence à faire chaud:lol: )et je vais brancher une résistance pour chauffer une petite piscine.

Le plus simple pour moi c est de partir du routeur et de mettre un ssr 20 metres plus loin et pour éviter de débrancher la sortie sèche serviette j aurai bien branché les 2 ssr sur la même sortie , en coupant le thermostat rad.

Vous en pensez quoi ?

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
01 Jui 2024 20:32 #2 par Lebritish
Bjr,
oui tu peux faire ça sans problème.
A+
Thierry
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Soleilll

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
09 Oct 2024 23:43 #3 par BGhc
Bonjour. Question complémentaire: j'ai l'intention de réutiliser le cablage des prises telephoniques de ma maison pour distribuer la sortie 2 (ou 3) du MSunPV afin de piloter des radiateurs (à inertie) mobiles que je peux deplacer avec leur cablage de puissance (SSR et prises male+femelle) dans différentes pieces de mon logement: (1) y-a-t-il un risque de perturbation du signal de découpage dans le paquet de fils téléphoniques qui parcourent les gaines de la maison (j'ai lu ailleurs sur ce forum que le cable téléphonique convenait) ? et (2) combien puis-je mettre de SSR en parallèle (par exemple 3 SSR 40A pilotés par la sortie No2 du MSPV alimentant 3 radiateurs a bain d'huile de 1000W) ?
Merci.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
10 Oct 2024 07:57 #4 par Rob_27
Bonjour BGhc

y-a-t-il un risque de perturbation du signal de découpage dans le paquet de fils téléphoniques qui parcourent les gaines de la maison (j'ai lu ailleurs sur ce forum que le cable téléphonique convenait)

Si tu savais les sacs de nouilles (fils emmêlés) dans les répartiteurs téléphoniques....et pourtant ça marche bien.

et (2) combien puis-je mettre de SSR en parallèle

Combien, je sais pas répondre; il y a toujours une limite à tout.
Sur le forum, certains en ont mis 2, 3, j'ai pas souvenir mais pourquoi ne pas tester?
Ou alors répartir sur 2 sorties.

distribuer la sortie 2 (ou 3)

Attention si tu as la version d"origine, la 4-4d, cette dernière ne gère que 2 modules solaires.

Regarde à ce post pour obtenir une version avec 3 modules solaires.
ard-tek.com/index.php/forum/faq-mspv/2395-sortie-bureau#20132

Cordialement

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
10 Oct 2024 16:56 #5 par Rob_27
Suite a ton post sur les sondes, j'attire ton attention sur le fait que si tu te sers du thermostat sécu ballon, lorsque ce dernier coupera le routage vers le ballon, il entraînera également la fermeture des sorties 2 voire 3 en mode routage .

Pour éviter cela, tu peux également regarder ce lien, il y a une notice explicative,
ard-tek.com/index.php/forum/vos-installa...estion-piscine#19907

bonne soirée.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
01 Nov 2024 18:41 - 01 Nov 2024 19:42 #6 par BGhc
Bonsoir et merci vraiment Robin pour la promptitude et la pertinence de tes réponses / suggestions.
Voici un retour d'experience sur le sujet en objet, testé (enfin) aujourd'hui: cela fonctionne !
Pour rappel, j'ai utilisé le réseau telephonique existant (déconnecté du réseau telephonique exterieur) pour disposer à plusieurs endroits /dans plusieurs pièces, du signal basse tension du routage radiateur et ai donc cablé des prises telephoniques (mâles) dans les relais SSR "Big" de Patrick (pour info j'ai réutilisé pour l'entrée SSR des connecteurs RJ11 de prises filtre ADSL). Ces mêmes relais SSR "Big" sont cablés coté puissance avec 2 prises 230V Male et Femelle, la phase traversant le relais.
Je peux donc déplacer mon radiateur à bain d'huile d'une pièce à l'autre.
J'ai aussi testé avec 2 radiateurs à bain d'huile connectés chacun avec son relais SSR et ses prises téléphonique et puissance. Cela fonctionne aussi, à puissance sensiblement égale. J'ai une question cependant (Question 1): comment se partage la puissance entre les 2 charges résistives, est-ce au pro-rata des resistances de chaque radiateur ?
Concernant le routage lui-même, j'ai eu quelques dysfonctionnements: cela ne fonctionnait pas au début avec les seuils AuxOn et AuxOff sans pince ampèremétrique, j'ai donc mis une pince dans mon tableau que j'ai fait traverser par les 2 fils de phase qui alimentent les prises murales des 2 pièces concernées. J'ai donc la mesure de la puisance consommée dans ces 2 pièces (objets divers, lampes, etc + radiateurs le moment venu), mais j'imagine que cela n'a pas d'influence sur le routage vers le(s) radiateur(s) (SOL2) quand la puissance envoyée au ballon dépasse le seuil AuxOn (pour info, j'ai mis 100% pour un cumulus de 2800W, soit en réalité 25%=950W). Cependant cela n'a pas toujours fonctionné correctement: par exemple j'ai eu 1320W sur le Ballon et 270W sur les radiateurs puis quelques minutes après 1500W sur le ballon et 30W sur les radiateurs; mais ce défaut n'a pas duré trop longtemps mais s'est reproduit 2 ou 3 fois. Question 2: qu'est-ce qui peut expliquer ce fonctionnement ératique ?
Question 3: quelles valeurs sont recommandées pour AuxOn et AuxOff et quel est l'interêt du AuxOff en pratique.
Derniers commentaire et question: Robin a raison, si le thermostat numérique de securité ballon est inférieur au thermostat mécanique du ballon, il n'y a plus de routage sur les radiateurs, j'ai donc abaissé le thermostat mécanique mais cela provoque des petits arcs électriques dans le boitier du cumulus autour du point de consigne (comme avant que je mette un MSunPV je le reconnais, mais j'aimerais éviter cela). Question 4: y-a-t-il moyen de continuer à router vers le radiateur quand le thermostat "securité ballon" est atteint sans changer completement la configuration avec MSApp comme le suggère Robin dans un autre post (en refernce plus haut) ?
Merci.
Bertrand
Dernière édition: 01 Nov 2024 19:42 par BGhc. Raison: faute de frappe (téléphinique)

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
01 Nov 2024 19:20 #7 par patrick
Bonsoir Bertrand et merci pour le retour, beau recyclage du câblage téléphonique d'une habitation, je vais sûrement m'en inspirer. :cheer:

Pour répondre à tes questions:

1) Si tes 2 relais et tes 2 radiateurs sont branchés en parallèle sur une seule sortie, alors oui la répartition se fait au prorata de leur puissance.

2) Je ne sais pas, il faudrait + d'infos comme un relevé d'une journée, mais ça peut-être un appareil qui se met en route ou qui consomme de façon irrégulière.

3) AuxOn détermine le seuil où on active la 2ème sortie pour décharger le "surplus de surplus". AuxOff c'est le seuil où on désactive cette sortie.
Si veux un réglage "agressif" sur le ballon tu peux mettre 390% pour AuxOn et 350% pour AuxOff par exemple.
Si tu veux un meilleur équilibre Ballon/Radiateur, essaies avec 300% ou 200% pour On et 200% ou même 0% pour Off.

4) Depuis fin 2023 les MSunPV sont livrés avec un firmware routeur en version 104B qui permet de continuer de router sur le radiateur quand le seuil du thermostat sécu du ballon est atteint.
Si il n'y a pas de bug à ce niveau parce que j'ai très peu testé tout ça, c'est donc bon pour le tien qui est récent, tu n'as rien à faire

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
01 Nov 2024 19:29 #8 par Rob_27
Bonsoir BGhc

Tout d'abord bravo pour la flexibilté de ton installation.

(Question 1): comment se partage la puissance entre les 2 charges résistives, est-ce au pro-rata des resistances de chaque radiateur ?

Sur la base de 2 radiateurs de puissance différente raccordés sur la même sortie (1 ou 2 SSR); le routeur voit comme charge résistive la somme des 2 et répartit proportionnellement sur chacun, la fraction de routage.
Si P1=2000 et P2=1000, routage de 900W, alors 600W pour le 1er et 300W pour le second.

cela ne fonctionnait pas au début avec les seuils AuxOn et AuxOff sans pince ampèremétrique

AUXon et Auxoff sont exprimés en %, justement pour que le routage puisse fonctionner sans pince ampéremétrique.

Question 2: qu'est-ce qui peut expliquer ce fonctionnement ératique ?

Je pense à 2 choses; la première, le pourcentage n'est pas d'une précision absolue et de mes observations pas totalement linéaire surtout dans les petits pourcentages. La seconde, peut être l'utilisation du thermostat des radiateurs; à mon sens, puisque c'est pour éliminer le surplus, il faut mettre les thermostats à fond pour éviter que la radiateur coupe, car alors le CE prend tout.
Attention sur les bains d'huile qui généralement ont 2 résistances séparées pour obtenir 3 allures de chauffe, en cas de surchauffe une des 2 résistances se coupe (du moins c'est comme cela sur mon bain d'huile, que j'ai d'ailleurs échangé une première fois pensant à un dysfonctionnement).

Question 3: quelles valeurs sont recommandées pour AuxOn et AuxOff .

Pour les valeur recommandées, seul toi peut y répondre, peut être que la réponse à la seconde partie t'aidera.

et quel est l'interêt du AuxOff en pratique

Pour cela je te joins la réponse de Tochy:

Le solaire 1 est prioritaire et aux on, aux off de celui ci pilote le solaire 2
Aux on et aux off de solaire 2 pilote solaire 3 si existant.
Donc oui dans tous les cas le CE1 continuera a chauffer
Le CE2 commencera à chauffer quand outbal de CE1 sera supérieure à aux on de CE1
Le CE2 se coupera quand quand outbal de CE1 sera inférieur à aux off de CE1
Aux on et aux off de CE2 tu t'en tamponnes si tu n'as pas de sortie 3

Donc si tu mets 200% et 100% sur CE1, CE2 se mettra en route quand CE1 atteindra 200% et se coupera quand CE1 redescendra a 100%, pendant ce temps CE1 continuera de chauffer.

Question 4: y-a-t-il moyen de continuer à router vers le radiateur quand le thermostat "securité ballon" est atteint sans changer completement la configuration avec MSApp comme le suggère Robin dans un autre post (en refernce plus haut) ?

Si tu ne souhaites pas modifier en profondeur ta configuration tu peux:
1) Ne pas utiliser Secu Ballon, et lui mettre une valeur supérieure à celle du thermostat physique(que tu mets alors presque au maximum si tu veux bénéficier au max du surplus, voire rajouter un mitigeur sous le ballon pour limiter la température sur tes points de puisages). Ta sonde en dehors de l'information qu'elle te fournit, permet tout de même de précharger la nuit ton ballon à une température minimale en modifiant Thermo Ballon et son timer.
2) Avec une modification très mineure avec Msapps, faire fonctionner en même temps CE et radiateurs.

Bonne soirée

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
01 Nov 2024 19:33 - 01 Nov 2024 19:35 #9 par Rob_27
Bonsoir Patrick

Toujours aussi rapide.

4) Depuis fin 2023 les MSunPV sont livrés avec un firmware routeur en version 104B qui permet de continuer de router sur le radiateur quand le seuil du thermostat sécu du ballon est atteint.
Si il n'y a pas de bug à ce niveau parce que j'ai très peu testé tout ça, c'est donc bon pour le tien qui est récent, tu n'as rien à faire

Il faudrait que je retrouve, mais j'avais posé la question à quelqu'un qui avait besoin de SOL3, et à priori, non la coupure de SOL1, coupe SOL2 en 104b.
A confirmer.

EDIT: ben confirmé:

Derniers commentaire et question: Robin a raison, si le thermostat numérique de securité ballon est inférieur au thermostat mécanique du ballon, il n'y a plus de routage sur les radiateurs


Bonne soirée.
Dernière édition: 01 Nov 2024 19:35 par Rob_27.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
02 Nov 2024 14:35 #10 par patrick
Bonjour Robin, Bertrand,

J'ai trouvé ce qui clochait mais il faut que je teste un peu mieux tout ça.
Et comme on ne peut pas simuler les modules Solaire PV c'est un peu long parce qu'il faut tout faire en réel.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
02 Nov 2024 14:42 #11 par Rob_27
Bonjour Patrick.

Super, cela simplifiera certaines versions.
Et voilà donc déjà une demande pour la 105b de réalisée (ou presque):) .

Bon WE.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.