Branchement SSR sur ECS et scénarios jour / nuit
- TomPV
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre junior
- Messages : 34
- Remerciements reçus 4
J’aimerais que le routage s’active dès que j’ai une puissance solaire de 800 ou 1000W pour éviter de trop solliciter la résistance (je pense que c’est une 2000W) avec des faibles puissances. Lorsque je regarde mes consols élec avec l’appli HelloWatt, je vois que le chauffe-eau s’active à 22h pendant 1h et ça suffit à atteindre la température de consigne.
Je voudrais repartir de ce fichier de config ( Config sans sonde ) qui me semble pertinent car sans sonde, la logique de cette config permet de « savoir » que le CE a correctement chauffé et qu’il est inutile de redémarrer une chauffe en heure creuse.
1) A l’inverse est-ce que le même fichier de config pourrait être enrichi pour inclure le scénario opposé : si j’ai injecté dans le ballon durant moins de x minutes ou moins de xx watts, alors cela signifie qu’il n’est pas assez chaud, et donc à 22h j’enclenche la marche forcée automatiquement ?
2) Mais avant d’en arriver à la configuration, je dois déjà installer le relais.
(EDIT) : voir plus bas dans ce post avec les bonnes infos sur le type de cumulus et la façon de câbler le SSR
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- michjul
- Hors Ligne
- Membre premium
- Messages : 151
- Remerciements reçus 19
...
A l’inverse est-ce que le même fichier de config pourrait être enrichi pour inclure le scénario opposé : si j’ai injecté dans le ballon durant moins de x minutes ou moins de xx watts, alors cela signifie qu’il n’est pas assez chaud, et donc à 22h j’enclenche la marche forcée automatiquement ?
C'est déjà le cas avec cette config, si le CE n'a pas atteint la consigne de chauffe il se met en marche selon le réglage des Prog. Horaire
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- TomPV
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre junior
- Messages : 34
- Remerciements reçus 4
Car si c'est le cas, je n'ai pas de sonde, il faudra que je trouve un autre scénario pour enclencher ou pas la chauffe en heures creuses.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- michjul
- Hors Ligne
- Membre premium
- Messages : 151
- Remerciements reçus 19
Le programme a été spécialement développé pour ne pas mettre de sonde dans le CE.
J'y ai d'ailleurs activement participé
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- TomPV
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre junior
- Messages : 34
- Remerciements reçus 4
J'ai un chauffe eau avec thermostat mécanique (gros carré blanc) et une carte électronique "ACI" (anode à courant imposé) pour limiter la corrosion .
Donc pour installer le routeur / SSD : je maintiens l'alimentation 230V permanente de la carte électronique ACI (fils bleu et violet qui sortent du domino et vont vers la carte électronique), et je viens placer le SSR en coupure sur la phase entre le domino et le thermostat.
J'ai bon ?!
Pièces jointes :
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Ambertois
- Hors Ligne
- Membre premium
- Messages : 139
- Remerciements reçus 13
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- TomPV
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre junior
- Messages : 34
- Remerciements reçus 4
Non, le ssr doit être entre le thermostat et la résistance
Merci, effectivement, j'avais raté ce point
Je mets donc le SSR en coupure en sortie de thermostat sur le fil du haut / la phase comme ceci :
Pièces jointes :
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Ambertois
- Hors Ligne
- Membre premium
- Messages : 139
- Remerciements reçus 13
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- etienneroussel
- Hors Ligne
- Membre elite
- Messages : 249
- Remerciements reçus 30
Je m'immisce : en fait je m'interroge sur ta réponse ambertois, pour moi on peut aussi mettre le ssr sans pb avant le thermostat qui n'est qu'un contact ouvert ou fermé, sans électronique, je fonctionne ainsi depuis près de deux ans pour mes deux CE. Suis je dans l'erreur ?
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Ambertois
- Hors Ligne
- Membre premium
- Messages : 139
- Remerciements reçus 13
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- TomPV
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre junior
- Messages : 34
- Remerciements reçus 4
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Ambertois
- Hors Ligne
- Membre premium
- Messages : 139
- Remerciements reçus 13
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- etienneroussel
- Hors Ligne
- Membre elite
- Messages : 249
- Remerciements reçus 30
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Vous êtes ici :
- Accueil
- forum
- Maxisun
- Support technique
- Branchements
- Branchement SSR sur ECS et scénarios jour / nuit