28 Fév 2014 10:37 #31 par jeje
Réponse de jeje sur le sujet Schéma Jeje
Voici encore une nouvelle version ...
La chaudière a sa propre régule simple ( priorité ECS puis chauffage avec arrêt du circulateur ou bout de X minutes)
Pièces jointes :

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
28 Fév 2014 14:39 #32 par Gaindé
Réponse de Gaindé sur le sujet Schéma Jeje
Bonjour Jérôme,

Haaa! un point positif on voit bien comment marche ta chaudière :)

Par contre ton circulateur C_fuel préféreras pousser au travers de l'échangeur, :(
Ta vanne V2 est mal placée ci joint Zip corrigé (Tiens on revient à l'origine)
(Maintenant Il y a possibilité de rajouter une vanne mélangeuse:
un mixte de solaire avec fuel mais bon plus complexe à mon avis).

Par contre ce qui serai intéressant c'est de connaître ton type de programmateur
(une p'tite molette que tu tourne par exemple, cde radio ...Une photo, doc ...sera bienvenue :) )
Cela influencera ta programmation
A+

@mitiés ensoleillées
Thierry
Pièces jointes :

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
28 Fév 2014 16:09 #33 par jeje
Réponse de jeje sur le sujet Schéma Jeje
Pour l'annectode, je n'ai pas de vanne 3 voies mais des vannes mélangeuses utilisées en vanne 3 voies ... :whistle:
Le thermostat d'ambiance est à contact filaire avec programmation hebdo avec 3 températures : hors gel, T nuit et T jour. Bref sans grand interet je pense.
La T d'ambiance sera faite par une sonde PT 1000 dans la maison. C'est très joli et ça donnera une ambiance industrielle qui ravira certainement Madame ... :woohoo:
en mettant un clapet anti retour le schéma de ce matin semble ok.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
28 Fév 2014 16:37 #34 par Gaindé
Réponse de Gaindé sur le sujet Schéma Jeje
Pas sur ça a de l'intérêt donc ton module sort un contact sec ( besoin)
en fonction des températures que tu souhaites.
Ensuite comme je l'ai dis plus haut tu peux te servir de cette particularité
avec la borne de sortie A8 (uniquement A8)pour piloter ta chaudière au travers du maxisun.
(cela n’en-pèche pas ta belle sonde pour Madame :) )

Par contre juste un car n'est pas bon, ta vanne est mal placée,
As tu comparé avec ce que je t'ai renvoyé.

@mitiés ensoleillées
Thierry

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
28 Fév 2014 17:49 #35 par jeje
Réponse de jeje sur le sujet Schéma Jeje
En mettant un CAR à la sortie du C Rad c3, ça revient à la même chose que ton schéma.
La chaudière a un contact sec pour sa mise en route, donc sa commande O/N est assez simple.
En plus j'ai déplacé le retour de la surchauffe avant la sonde de retour aux capteurs.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
28 Fév 2014 17:52 #36 par jeje
Réponse de jeje sur le sujet Schéma Jeje
En mettant un CAR à la sortie du C Rad c3, ça revient à la même chose que ton schéma.
La chaudière a un contact sec pour sa mise en route, donc sa commande O/N est assez simple.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
01 Mar 2014 09:13 #37 par jeje
Réponse de jeje sur le sujet Schéma Jeje
Bonjour,

avec le schéma
Pièces jointes :

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
01 Mar 2014 09:13 #38 par jeje
Réponse de jeje sur le sujet Schéma Jeje
Bonjour,

avec le schéma
Pièces jointes :

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
02 Mar 2014 08:17 #39 par Gaindé
Réponse de Gaindé sur le sujet Schéma Jeje
Bonjour Jérôme,

Pour moi ta vanne V2 est sur le passage de ta chaudière:
Si cette vanne est en position ECS-Solaire et que la chaudière veuille se mettre en marche (demande chauffage),
Que se passe t'il?
De plus cela ne réponds plus à ta logique (cdc)
où tu veux que ta chaudière reste indépendante au cas où!

Après pour le pilotage de ta chaudière en // par le Maxisun, je te ferais 2 croquis par la suite et tu verras.

@mitiés ensoleillées
Thierry

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
02 Mar 2014 12:23 - 02 Mar 2014 12:23 #40 par Gaindé
Réponse de Gaindé sur le sujet Schéma Jeje
Bonjour Jérôme,

Voila les 2 croquis promis dans un PDF.

Dans les 2 cas ta chaudière continue à être autonome.
Je t'ai mis 2 exemples de programmation
mais tu es libre de piloter la sortie A8 à ta guise.
  • Avec le NF tu ouvre le circuit et tu empêche la chaudière de se mettre en route
  • Avec le NO tu ferme le circuit et tu force ta chaudière a fonctionner,
    par contre c'est le maxisun qui doit la réguler
@+

@mitiés ensoleillées
Thierry
Pièces jointes :
Dernière édition: 02 Mar 2014 12:23 par Gaindé.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
02 Mar 2014 16:32 #41 par jeje
Réponse de jeje sur le sujet Schéma Jeje
Bonjour,
Je ne chauffe l' ECS seulement s'il n'y a pas de besoin de chauffage, donc la chaudière n'a pas a se mettre en marche ...
Il est vrai que si le Maxisun est dans les choux ou son programme, il se peut que la vanne soit en mauvaise position est bloque la circulation de l'eau provenant de la chaudière, donc je dois déplacer ma vanne v2.
Je souhaite garder la régulation actuelle de la chaudière (car comprise par toute la famille :whistle: ), mais juste pouvoir forcer le passage de position hors gel à position "confort" à distance. On peut le faire part une commande en // du thermostat actuel. soit ton option 2.

J'ai enlever les liens entre le solaire et le chauffage dans mon programme (comme tu m'avais conseillé), le PB est que quand un des 2 champs s'arrête ça coupe tout ... pas génial. pour rendement. :unsure:

Je fais refaire en programme en intégrant ton module de commande.



A+

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
02 Mar 2014 19:19 #42 par Gaindé
Réponse de Gaindé sur le sujet Schéma Jeje
Bonsoir Jérôme,

Comme toi j'ai une préférence pour l'option 2,
mais la une est aussi efficace, c'est pas la même approche.

Il y a 4 ou 5 jours, je t'avais mis une ébauche de programme (Bureau.zip),
Inspire toi s'en ;) ,
Reprends cette trame, chaque champ solaire est indépendant.
Mets ton option 2
Rejoins le val_Off du module de commande sur le Val_In du module de chauffage
et tu seras pas loin de la vérité.

PS:N'oublie pas de mettre la commande chaudière en A8

NOTE: Je préfère te laisser le cogiter, que de t'expliquer les astuces
Le but est que tu comprennes ce que tu fais et pourquoi.
Maintenant n'hésite pas à poser des questions, et je te dirais ce que j'en pense

@mitiés ensoleillées
Thierry

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
15 Sep 2014 13:18 #43 par jeje
Réponse de jeje sur le sujet Schéma Jeje
Bonjour,

Juste un petit mot pour vous faire part d'un naissance : la famille Maxisun vient de s'agrandir. :) :) :)

Depuis ce WE, il gère tout seul 2 champs de capteurs, 2 échangeurs, 2 vannes 3 voies et plein de sondes.

Evidemment, il est surveillé à distance part M. INTERNET.

Un grand merci à Patrick pour son aide.