Probleme de grésillement ou résonance ?
- Lebritish
- Hors Ligne
- Membre platinium
- Messages : 649
- Remerciements reçus 11
Il s'agit peut être d'un problème de haute fréquences (harmoniques) engendrée par le hachage du courant.
Knut semble avoir trouvé un filtre passe bas qui supprime le problème : www.aliexpress.com/item/32679738199.html
Voir son message ici: ard-tek.com/index.php/forum/support-tech...e-du-ballon?start=15
C'est le dernier message tout en bas de la page
A essayer ...
A+
Thierry
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Chloroplaste
- Hors Ligne
- Nouveau membre
- Messages : 12
- Remerciements reçus 0
Bonjour ,
j ai changé le C16 par un coupe circuit 1P+N 16A et plus de grésillement .
J essayerai de comprendre pourquoi le magnétothermique grésille .
Merci
Avez-vous le lien du produit acheté que je vois à quoi cela ressemble car j'ai le même grésillement au niveau du C16 de mon ballon.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Lebritish
- Hors Ligne
- Membre platinium
- Messages : 649
- Remerciements reçus 11
ben c'est un porte fusible tout simplement:
www.legrand.fr/catalogue/fusible/porte-f...cartouches-103x258mm
A+
Thierry
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- nimon
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
- Messages : 18
- Remerciements reçus 0
Alors j'ai creuser un peu et suivi tous mes fils des panneaux jusquau départ enedis
je dispose de 8 panneaux 390w pour de 2 onduleur 1500w hoymiles hm1500
j ai un cable 3g6 qui part de mon différentiel (du tableau pv fournis avec les panneaux)qui alimente le 1er onduleur puis en parallèle alimente aussi le 2eme
Il y avait une INVERSION entre le neutre et la phase sur le connecteur du cable 3g6
Pour résumer les 2 onduleurs étaient branchés la phase a la place du neutre et le neutre a la place de la phase
J ai remis la phase dans le bon ordre et tout recontrôler
j ai remis mon disjoncteur 16a pour le ballon et la toujours les vibrations !!!!
-1er point La ou je comprends pas c'est que les onduleurs ont produits normalement alors que le branchement était inversé comment est ce possible ? ! Hoymiles 1500
-2eme point j' ai trouvé un autre probleme mais lié au probleme de grésillement
Quand j utilise mes plaques à inductions et quand il y a du soleil que mes panneaux fournissent plus que ce que j utilise les plaques ont un grésillement et dès qu un nuage passe plus de bruit.
En gros si j utilise un appareil qui a une puissance de 1200w et que mes panneaux fournissent 1200w et plus il y a un bruit de grésillement par contre sur le même appareil de 1200w si mes panneaux fournisse que 500w et le reste Enedis plus de probleme
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- syl2222fr
- Hors Ligne
- Membre elite
- Messages : 202
- Remerciements reçus 16
Pour le premier point, c'est facilement explicable :
Les onduleurs se synchronisent avec la fréquence réseau avant de produire.
Du coup, si les cables sont inversés , l'onduleur va "inverser" sa fréquence.
Le second point est beaucoup plus inquiétant :
Tu as pu voir que c'est ta production solaire (du coup tes onduleurs) qui génère cette 'résonance' sur ta plaque de cuisson et ton routeur solaire.
Il faudrait plutôt, maintenant , se pencher sur la doc de tes onduleurs /sur des forums ou il y a des utilisateurs de cet onduleur pour voir si d'autres ont ce soucis.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- nimon
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
- Messages : 18
- Remerciements reçus 0
j ai posé la question au fournisseur de panneaux onduleurs ils savent pas ils me demande de voir avec un électricien .
Ne peut il pas y avoir des interférences entre mon réseau(Hz) et les onduleurs?
Y a t il un moyen de tester ses onduleurs ?
Merci
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- syl2222fr
- Hors Ligne
- Membre elite
- Messages : 202
- Remerciements reçus 16
La doc d'installation de tes onduleurs : www.hoymiles.com/wp-content/uploads/down...Global_EN_REV1.3.pdf
Tu dis:
Parallèle ? La doc dit qu'il faut les mettre en serie.qui alimente le 1er onduleur puis en parallèle alimente aussi le 2eme
Après, je sais pas mais , sur Ds3-l , la fréquence et d'autres paramètres (je me rappelle plus lesquels) sont à configurer à l'installation.
C'est qu'une supposition , mais imagine que tes onduleurs sont installés et pas configurés en 50 Hz , mais 49.5 ? Ou alors, ils sont configurés pour un pays X et on est dans un pays Y ?
Je sais pas s'ils sont configurables, du coup, excuse moi si c'est pas le cas.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- nimon
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
- Messages : 18
- Remerciements reçus 0
Je vais regarder pour cette fréquence des 50Hz ou 49.5HZ
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- nimon
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
- Messages : 18
- Remerciements reçus 0
Fréquence/plage de fréquences
nominales(Hz) 50/45 à 55* ou 60/55 à 65*
* La plage de tensions/fréquences nominales est variable en fonction des exigences du fournisseur d’électricité local
Par contre ils disent pas comment faire pour varier cette plage
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- nimon
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
- Messages : 18
- Remerciements reçus 0
45 à 55 (sous 50 Hz à 220 V et 230 V)
55 à 65 (sous 60 Hz à 220 V et 230 V)
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Chloroplaste
- Hors Ligne
- Nouveau membre
- Messages : 12
- Remerciements reçus 0
à partir de ce message forum-photovoltaique.fr/viewtopic.php?f=...66&start=940#p698935
Le grésillement de certains disjoncteurs semblent être lié à certaines marques plus qu'à d'autres.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- syl2222fr
- Hors Ligne
- Membre elite
- Messages : 202
- Remerciements reçus 16
Si je comprends bien Fréquence/plage de fréquences nominales(Hz)
45 à 55 (sous 50 Hz à 220 V et 230 V)
55 à 65 (sous 60 Hz à 220 V et 230 V)
Du coup , ça c'est de l'automatique => on y touche pas . L'onduleur va synchroniser la fréquence adéquate avec le réseau .
Pour le lien sur photovoltaique , ça devrait te "remonter " le moral : Tu n'est pas le seul à avoir ce soucis
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- electro
- Hors Ligne
- Nouveau membre
- Messages : 8
- Remerciements reçus 0
Moi ma problématique première est que cela ne détériore pas d'autre équipement .
En tout cas les premiers essais c'est le top
Bonne journée
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- nimon
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
- Messages : 18
- Remerciements reçus 0
J ai effectué d autres essai
Les pv donnent 2000w j utilise ma plaque de cuisson induction 1000w mon routeur vers ballon est de 700w et utilisation maison 300w il y a un grésillement dans ma plaque de cuisson.
si un nuage passe que mes pv donne 1200w donc cuisson 1000w maison 300w routeur ballon 0 plus de grésillement.
J ai essayé d injecter les 700w du ballon a edf pas de grésillement ce qui veut dire que le courant de mes pv ne créés pas ce phénomène c est bien le hachage du ssr pourtant je l ai changé 2 fois. idem
J ai essayé et si je met 3000w en forçage mon ballon plus de grésillement .
Du moment ou je commence a router vers le ballon j ai un phénomène de grésillement c est dingue.
(Actuellement j ai un porte filtre pour le départ du ballon pour éviter le grésillement du disjoncteur)
Cordialement
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Lebritish
- Hors Ligne
- Membre platinium
- Messages : 649
- Remerciements reçus 11
Il y a une dizaine de vidéo de 20 min sur cette chaîne qui fait le tout exhaustif de la question. Attention ça pique un peu
www.youtube.com/@pierrecfd7953/videos