Paramétrage fontionnement en cascade sur 3 sorties.

Plus d'informations
11 Nov 2026 15:36 #1 par timvg
Bonjour à tous,

j'ai besoin d'un coup de main pour paramétrer les modules solaires.
J'aimerais que les 3 sorties fonctionnent en cascade.
Pour cela j'ai appliqué au 3ème module les mêmes paramètres qu'au 2ème qui fonctionnait très bien en cascade.
Sauf que le 3eme (ballon) fonctionne finalement en même temps que le premier (chambre) !! :S

Ci joint le fichier de conf.

Merci beaucoup !

Tim
Pièces jointes :

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
11 Nov 2026 16:13 #2 par Rob_27
Bonsoir

Dans l'onglet solaires tu sélectionnes SOL2 PV Salon, puis en bas de la page tu sélectionnes Solaire et tu mets un 1 à la croisée de ValOff et SOL3.

Modifie le type des 3 modules Solaire, remplace le type "Routeur PV" actuel par "Routeur PV (ValOnOff=O)".

Cdlt
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: timvg

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
11 Nov 2026 16:13 #3 par Dimitri
Réponse de Dimitri sur le sujet Paramétrage fontionnement en cascade sur 3 sorties.
J'allais ouvrir un post pour exactement le même problème ! Je pense tout avoir tenté de mon coté, mise à jour (MsApp en 1.0.5b, Fw routeur 105b et Fw wifi 105b.

Impossible de faire fonctionner la cascade correctement, A3 s'activant en même temps qu'A1 dès le premier surplus.
Par contre j'ai remarquer une proportionnalité qui n'est pas homogène en fonction du surplus disponible.
Quand 1000W de surplus 900W va dans A1, 100W dans A3(avec 0W du coté de la consommation de la maison)
Quand 1500W de surplus 1300W va dans A1, 200W dans A3(avec 0W du coté de la consommation de la maison)
Quand 2000W de surplus 1500W va dans A1, 500W dans A3(avec 0W du coté de la consommation de la maison)
Quand 2500W de surplus 1500W va dans A1, 1000W dans A3(avec 0W du coté de la consommation de la maison)
Quand 3500W de surplus 1800W va dans A1, 1700W dans A3(avec 0W du coté de la consommation de la maison)
C'est un gros problème pour la cascade car avec un AuxOn pour activer A2 à 350% qui ne s'active que quand j'ai 1750W qui va sur A1

A1 (ECS 2000W)
A2 (SSR BIG 4000W de radiateurs chambres)
A3 (SSR BIG 3000W de radiateurs couloirs)
A4 en TOR pour allumer un chargeur de batterie de 600w (prochainement)

Je vous joint toutes les captures de j'ai prise de MsApp pour aider à comprendre pourquoi A3 s'active simultanément à A1 alors que sa condition d'activation est censé être AuxOff de A2.
Merci d'avance pour nous aider à sortir de cette galère !

Dimitri
Pièces jointes :

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
11 Nov 2026 16:14 #4 par Dimitri
Réponse de Dimitri sur le sujet Paramétrage fontionnement en cascade sur 3 sorties.
Captures partie 2
Pièces jointes :

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
11 Nov 2026 16:15 #5 par Dimitri
Réponse de Dimitri sur le sujet Paramétrage fontionnement en cascade sur 3 sorties.
Captures partie 3
Pièces jointes :

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
11 Nov 2026 16:15 #6 par Dimitri
Réponse de Dimitri sur le sujet Paramétrage fontionnement en cascade sur 3 sorties.
Captures partie 4
Pièces jointes :

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
11 Nov 2026 16:31 #7 par Rob_27
Dimitri

Ton problème ressemble à celui décrit dans ma réponse au post 2.
Pourtant tu as bien mis a 1 le valoff pour SOL3.

Plutôt que de faire 15 screens, donne nous ta config cela sera plus sûr.
Pense à la zipper ou la renommer en .txt sinon tu ne pourras pas l'envoyer.

Cdlt

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
11 Nov 2026 16:44 - 11 Nov 2026 16:49 #8 par Dimitri
Réponse de Dimitri sur le sujet Paramétrage fontionnement en cascade sur 3 sorties.
Merci pour ta réponse, elle n'était pas encore visible quand j'ai charger la page.
J'ai bien la sortie ValOff en question sur "1" mais je n'ai pas mis tous les modules sur le mode "Routeur PV" sur "Routeur PV (ValOnOff=O)". Je l'ai juste fait sur Sol2 sans résultat concluant mais je vais tester sur tous.
Voici ma config en PJ histoire de voir si je n'ai pas zappé autre chose.
Ce qui m'étonne, c'est le fait que Sol3 s'active en même temps que Sol1, je vais de suite faire un essai avec les valeurs "Routeur PV (ValOnOff=O)" sur toutes les sorties

Edit: Aucun changement avec les valeurs "Routeur PV (ValOnOff=O)" sur toutes les sorties

Merci pour le temps consacré à la résolution de nos problèmes ;)
Pièces jointes :
Dernière édition: 11 Nov 2026 16:49 par Dimitri. Raison: Aucun changement avec les valeurs "Routeur PV (ValOnOff=O)" sur toutes les sorties

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
11 Nov 2026 17:20 - 11 Nov 2026 17:21 #9 par Rob_27
Dimitri

Tu as modifié une version qui est totalement dépouillée; par exemple aucun thermostat sur tes 3 sorties.
C'est ton choix, pas grave.

Donc comme tu n'as pas de thermostat, laisse "Routeur PV".
Le type ValOnOff corrigeant un bug justement lors de l'utilisation de thermostat.

Le truc bizarre que je vois, tu as crées un 4 eme module solaire totalement inutile, supprime en mettant le type a Libre et en mettant 0 sur la sortie chargeur.
Les sorties Tor ne fonctionnant pas ainsi.

Donc teste demain i soleil, si c'est pas cela qui fait merdoyer.

Sinon, teste cette vielle config.

Fichier attaché :

Nom du fichier : msun_pv4-4...1-11.zip
Taille du ficher :980 ko
Pièces jointes :
Dernière édition: 11 Nov 2026 17:21 par Rob_27. Raison: la PJ

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
11 Nov 2026 17:46 - 11 Nov 2026 18:04 #10 par Dimitri
Réponse de Dimitri sur le sujet Paramétrage fontionnement en cascade sur 3 sorties.
En effet, je voulais juste supprimer les informations "non nécessaires" à l'affichage sur l'interface web, d’où l'épuration ! :dry:
J'ai tenter avec ma config en mettant Sol4 sur "Libre" et en mettant la sortie Chargeur sur 0, même problème.
J'ai également tester la config fournie, pareil. Sol 3 est toujours pilotée simultanément à Sol 1 :(
J'ai même vérifier le câblage de tous les SSR pour voir si je n'avais pas branché un mauvais fil quelque part, mais non tout est ok à ce niveau.
Arrgg ! Je sêche !

Edit:
Dans la version fournie j'ai mis "Routeur PV (ValOn/Off = 0)" partout et ça a l'air de fonctionner ! Je vous valide ça demain !


Dimitri
Dernière édition: 11 Nov 2026 18:04 par Dimitri.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
11 Nov 2026 18:07 #11 par Rob_27
Dimitri.

Tu as bien de la chance de pouvoir tester à cette heure ci.

vérifie en appuyant chacune a leur tour, que les touches manuxxx activent bien le bon SSR et que les équipements raccordés correspondent.

Si pas de production, alors Powreso doit augmenter de la valeur de chacun de tes équipements.
Attention c'est des radiateurs, donc pour connaître cette valeur, il faut mettre les thermostats a fond. Sinon le routeur n'augmentera que de ceux qu'il voit.



Si avec 2 config différentes tu as le problème, la panne n'est pas dans cette dernière.

Ton ballon et tes radiateurs sont bien tous a thermostats mécaniques?

Tes 3 SSR sont bien des random?

Lors du routage, donc a1 et A3 fonctionnent ensemble, mais a2 est allumé ou pas?
Essaie en coupant le c20 du ballon, a2 et A3 fonctionnent ?

Pas d'idée pour le moment.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
11 Nov 2026 18:21 - 11 Nov 2026 18:24 #12 par Dimitri
Réponse de Dimitri sur le sujet Paramétrage fontionnement en cascade sur 3 sorties.
Je fais les test avec le menu "test routeur", ça tire dans ma batterie le temps du test. Moins de 5 secondes c'est rapide on voit de suite sur l'interface web c'est pratique.
En Manu, tout s'active correctement au bon endroit, et tous mes SSR sont ceux fournis par Patrick. 1 Epi et 2 Big.
Oui tout est mécanique, et quand je coupe le disjoncteur de SOL1, SOL 2 s'allume bien et SOL 3 restait allumé. J'ai l'impression que ta config + les paramètres fournis ont résolus le problème. Je confirme tout ça demain ;)


D'ailleurs en parlant de SSR, j'aimerais avoir la possibilité d'en piloter un très gros (120A en random + ventirad) plutôt que deux pour me libérer une seconde en sortie TOR.
Je fais fonctionner mon installation hors réseau avec un onduleur hybride + 2 Kwc de vieux panneaux, + 5 Kwh de batterie Lifepo4 mais également 5,6 Kwc de panneaux avec 4 micro-onduleurs avec et quand j'ai un gros surplus il faut absolument que je le déleste car je n'ai pas de possibilité d'injection du tout sans faire déclencher l'une de mes nombreuses protections liés à la surtension, surintensité ou surfrequence de mon réseau.
Quand deux SSR fonctionnent en simultané, il y a beaucoup plus de "parasites" à cause du fait que le routeur solaire gère le surplus mais que de son coté l'onduleur hybride gère la production et la stabilisation du réseau.
C'est faisable ?

Mon montage n'est pas conventionnel j'imagine mais jusqu'à maintenant, c'est la meilleure optimisation de l’énergie solaire produite que j'ai pu obtenir.
Dernière édition: 11 Nov 2026 18:24 par Dimitri.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
11 Nov 2026 20:50 - 11 Nov 2026 20:51 #13 par timvg

Dans l'onglet solaires tu sélectionnes SOL2 PV Salon, puis en bas de la page tu sélectionnes Solaire et tu mets un 1 à la croisée de ValOff et SOL3.
là ou j'ai mis la flèche rouge sur la capture d'écran ?
Impossible de dérouler quoi que ce soit ! Ni à la molette, ni avec les flèches à droite ! :ohmy:
Problème de rendu de MSapp ( 1.0.4a) sur mon pc probablement, à voir demain sur un pc du boulot.


Modifie le type des 3 modules Solaire, remplace le type "Routeur PV" actuel par "Routeur PV (ValOnOff=O)".
Je n'ai pas cette option par contre. Seulement "libre", "simple + surchauffe" et "routeur pv"
A moins que je ne regarde pas au bon endroit ...

Tim
Pièces jointes :
Dernière édition: 11 Nov 2026 20:51 par timvg.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
11 Nov 2026 21:07 - 11 Nov 2026 21:08 #14 par Rob_27
Bonsoir Tim

Concernant le type de routeur PV:
C'est parce qu'il faut utiliser Msapp 105 et non pas 104.

Si tu n'as pas de sonde de temperature, c'est sans importance.

Concernant le fait de ne pas avoir accès à la partie inférieure de l'écran, il y a des chances que cela provienne soit la mise à l'échelle ou de la résolution de l'ecran. Regarde dans les paramètres d'affichage.

Bonne soirée.
Dernière édition: 11 Nov 2026 21:08 par Rob_27.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
11 Nov 2026 21:13 #15 par Dimitri
Réponse de Dimitri sur le sujet Paramétrage fontionnement en cascade sur 3 sorties.
Pour avoir accès à certains paramètres, il me semble que la mise à jour du Firmware Routeur et du firmware wifi en version 105b est nécessaire.
Je me suis fait une raison de la faire récemment et l'interface web est devenue bien plus fluide, en plus d'avoir accès à des correctifs.
Il faut télécharger le pack 105 il y a tout à l'intérieur, et le msapp 105 qui te permettra certainement de mieux voir les cases ValOn et ValOff obligatoire à l'activation des modules en cascade.
Il y a une vidéo tuto pour effectuer la mise à jour en retirant du boîtier le module WiFi, en pensant à retirer l'éventuelle carte micro SD, puis à brancher un câble micro USB de qualité avec échange de données, (pas juste la fonction de charge).
Ça parrait compliqué mais c'est très facile finalement.
Aux connaisseurs, n'hésitez pas à me corriger si je dis des âneries.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Propulsé par Kunena