Mon installation en Seine et Marne
- patrick
-
- Hors Ligne
- Administrateur
-
- Messages : 4358
- Remerciements reçus 625
Pour les Victron Multiplus et autres, un peu de pub pour un ami de longue date
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patmtp35
- Hors Ligne
- Membre elite
-
- Messages : 177
- Remerciements reçus 9
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patmtp35
- Hors Ligne
- Membre elite
-
- Messages : 177
- Remerciements reçus 9
j'attaque mercredi le montage du multiplus 2 , j'ai lu que tu avais brancher en // de l'installation comme une simple batterie , mais y a un truc que je capte pas au niveau du branchement AC-in AC-out tu as fait comment toi ?
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
-
- Hors Ligne
- Administrateur
-
- Messages : 4358
- Remerciements reçus 625
Je n'ai branché que le AC-In.... au niveau du branchement AC-in AC-out tu as fait comment toi ?
Pas encore utilisé ni testé, le AC-Out est branché sur un inverseur de source. En cas de grosse coupure secteur je bascule dessus.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patmtp35
- Hors Ligne
- Membre elite
-
- Messages : 177
- Remerciements reçus 9
ok super donc j'avais a peu pres bien compris , du coup quand tu dis que si coupure il fournis du courant propre pour les MO c'est en mode micro coupure ?
Car du coup quel interet de mettre le AC-out si deja comme cela si coupure , il prend le relais ? peut etre si tres gros load ?
(dans le doute je ferais quand meme comme toi )
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
-
- Hors Ligne
- Administrateur
-
- Messages : 4358
- Remerciements reçus 625
C'est pour ça que l'entrée du tableau général passe par un inverseur manuel pour basculer soit sur la sortie Linky quand le secteur est là, soit sur la sortie AC-Out en cas de coupure.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patmtp35
- Hors Ligne
- Membre elite
-
- Messages : 177
- Remerciements reçus 9
bon j'ai fait une phase pilote faut que j'arrive a bien regler l'ess
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- xavm9
- Hors Ligne
- Membre senior
-
- Messages : 55
- Remerciements reçus 0
petite questions par rapport à ton installation :
- Au niveau des pinces du shelly 3em, tu as fait comment? Est ce que tu as mis la premiere sur la phase dulinky et la seconde à l'envers sur la phase du ballon?
Merci
bonjour,
un petit suivi de mon installation. Debut Novembre j'ai installé un Zendure le 1 novembre.
Kit Zendure:
- SolarFlow2400
- 1 * Batterie AB3000X (2 800Wh)
- Shelly Pro 3EM
j'ai juste un des paramètres du MSunPV dans Paramètres=>Commandes => Test routeur => Zéro est passé à -50 W.
Zendure est configuré avec HEMS - Mode compteur inteligent.
Voici un exemple de d'utilisation MSunPV/Zendure sur une journée avec un peut de soleil ( 4 novembre).
au niveau de l'application Zendure:
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Hors Ligne
- Membre platinium
-
- Messages : 2814
- Remerciements reçus 244
Depuis ce post, j'ai également des batteries Zendure avec Shelly.Au niveau des pinces du shelly 3em, tu as fait comment? Est ce que tu as mis la premiere sur la phase dulinky et la seconde à l'envers sur la phase du ballon?
Oui j'ai mis à l'envers la 2 eme pince du ballon ainsi que la 3eme sur mon VE.
Ainsi ni ballon, ni VE ne sont vus des batteries.
Cdlt
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- xavm9
- Hors Ligne
- Membre senior
-
- Messages : 55
- Remerciements reçus 0
Qu'en est il si tu force la chauffe par exemple en AutoBal?
Merci du retour
Bonsoir
Depuis ce post, j'ai également des batteries Zendure avec Shelly.Au niveau des pinces du shelly 3em, tu as fait comment? Est ce que tu as mis la premiere sur la phase dulinky et la seconde à l'envers sur la phase du ballon?
Oui j'ai mis à l'envers la 2 eme pince du ballon ainsi que la 3eme sur mon VE.
Ainsi ni ballon, ni VE ne sont vus des batteries.
Cdlt
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Hors Ligne
- Membre platinium
-
- Messages : 2814
- Remerciements reçus 244
Non batterie prioritaire. Cherche sur le forum, j'ai fait un ou 2 retour d'expérience sur le sujet.Ok et avec cette configuration tu as bien le routeur prioritaire sur les batteries?
Le routeur gagne au début, mais Zendure finit par gagner.
Et en conclusion c'est le mieux.
L'hiver arrivant, je pense que je n'aurai jamais assez de production pour les batteries ni pour le ballon.
Je réflechi donc à les faire hiverner, de novembre a février.
Comme dit précédemment, si les batteries ne voient pas le ballon.....ce dernier est alimenté, comme le reste de la maison, avec du surplus s'il y en a, sur le réseau dans le cas contraire..... Mais jamais par les batteries.. Qu'en est il si tu force la chauffe par exemple en AutoBal?
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- xavm9
- Hors Ligne
- Membre senior
-
- Messages : 55
- Remerciements reçus 0
Un peu de mal à comprendre comment en mettant les 2 pinces, étant donné que théoriquement le zendure voir 0 alors que le routeur voir le réel, comment il peut ne pas prendre le pas sur le zendure
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.