Ecart entre linky et mesure MSunPV ?
- Vinc38
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre premium
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 117
- Remerciements reçus 3
13 Déc 2022 11:18 #1
par Vinc38
Ecart entre linky et mesure MSunPV ? a été créé par Vinc38
Bjr,
Dès le branchement du routeur, j'ai remarqué un écart important entre la valeur de conso instantanée du linky et la valeur lue par le routeur.
Ce matin, je me suis amusé à relever qqes valeurs pour voir, à savoir linky, routeur, et ratio linky sur routeur :
7180/6380/1,125
7050/6320/1,115
5850w/5185w/1,128
2990/2610/1,145
1750/1410/1,241
1675/1345/1,245
1275/980/1,301
Bref, il semble qu'il y ait un facteur non négligeable entre les deux, et pas forcément constant qui plus est.
Est-ce que la valeur instantanée du linky est fiable ?
J'avais déjà lu sur ce forum que Patrick considère une erreur de 5% (ie un facteur de 1,05) acceptable. Ici on a bien plus. Est-ce normal ?
Pour info, j'ai 2 fils de phase qui partent du compteur (je suis bien en monophasé) pour alimenter 2 tableaux électriques différents. J'ai donc mis ces 2 fils de phase dans la pince de mesure. Je le précise au cas où, mais normalement le tore mesure sans soucis le total des 2 (le sens du courant est le même dans les 2 fils).
Avez-vous déjà observé de tels écarts ?
Merci
Dès le branchement du routeur, j'ai remarqué un écart important entre la valeur de conso instantanée du linky et la valeur lue par le routeur.
Ce matin, je me suis amusé à relever qqes valeurs pour voir, à savoir linky, routeur, et ratio linky sur routeur :
7180/6380/1,125
7050/6320/1,115
5850w/5185w/1,128
2990/2610/1,145
1750/1410/1,241
1675/1345/1,245
1275/980/1,301
Bref, il semble qu'il y ait un facteur non négligeable entre les deux, et pas forcément constant qui plus est.
Est-ce que la valeur instantanée du linky est fiable ?
J'avais déjà lu sur ce forum que Patrick considère une erreur de 5% (ie un facteur de 1,05) acceptable. Ici on a bien plus. Est-ce normal ?
Pour info, j'ai 2 fils de phase qui partent du compteur (je suis bien en monophasé) pour alimenter 2 tableaux électriques différents. J'ai donc mis ces 2 fils de phase dans la pince de mesure. Je le précise au cas où, mais normalement le tore mesure sans soucis le total des 2 (le sens du courant est le même dans les 2 fils).
Avez-vous déjà observé de tels écarts ?
Merci
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- felvic
- Hors Ligne
- Administrateur
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 1785
- Remerciements reçus 132
13 Déc 2022 11:26 #2
par felvic
Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...
Réponse de felvic sur le sujet Ecart entre linky et mesure MSunPV ?
Normal, la puissance sur le Linky ce sont des VA (voltsAmpere ), sur le MsunPV ce sont des watts
Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Vinc38
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre premium
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 117
- Remerciements reçus 3
13 Déc 2022 11:49 - 13 Déc 2022 11:52 #3
par Vinc38
Réponse de Vinc38 sur le sujet Ecart entre linky et mesure MSunPV ?
Quelle est la relation entre les 2 ? Pour moi c'était la même chose.
J'ai refait un relevé avec des valeurs plus basses : linky 840, routeur 500, soit un facteur de 1,68.
Le facteur n'est clairement pas le même selon la puissance (faible ou forte).
Pour ceux qui ont un linky et un routeur, avez-vous une différence entre les 2 ?
Merci
J'ai refait un relevé avec des valeurs plus basses : linky 840, routeur 500, soit un facteur de 1,68.
Le facteur n'est clairement pas le même selon la puissance (faible ou forte).
Pour ceux qui ont un linky et un routeur, avez-vous une différence entre les 2 ?
Merci
Dernière édition: 13 Déc 2022 11:52 par Vinc38.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- felvic
- Hors Ligne
- Administrateur
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 1785
- Remerciements reçus 132
13 Déc 2022 12:10 - 13 Déc 2022 12:15 #4
par felvic
Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...
Réponse de felvic sur le sujet Ecart entre linky et mesure MSunPV ?
W= puissance active = puissance consommée = Tension x ampérage x cos phi
VA= puissance apparente = puissance totale = Tension x ampérage
Le cosinus phi dépend de l'appareil qui consomme:
- Tout ce qui est résistif est proche de 1, donc les deux puissances sont identiques.
- le reste a un cosinus phi plus ou moins important: moteurs ( frigo, PAC, etc ), ampoules LED, téléviseur, etc
Une ampoule LED de 5 watts avec un cosinus phi de 0,50 par exemple, consommera 5W mais le linky indiquera 10 VA
VA= puissance apparente = puissance totale = Tension x ampérage
Le cosinus phi dépend de l'appareil qui consomme:
- Tout ce qui est résistif est proche de 1, donc les deux puissances sont identiques.
- le reste a un cosinus phi plus ou moins important: moteurs ( frigo, PAC, etc ), ampoules LED, téléviseur, etc
Une ampoule LED de 5 watts avec un cosinus phi de 0,50 par exemple, consommera 5W mais le linky indiquera 10 VA
Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...
Dernière édition: 13 Déc 2022 12:15 par felvic.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Vinc38
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Vinc38
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre premium
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 117
- Remerciements reçus 3
13 Déc 2022 12:41 #5
par Vinc38
Réponse de Vinc38 sur le sujet Ecart entre linky et mesure MSunPV ?
Merci, c'est très clair.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- syl2222fr
- Hors Ligne
- Membre elite
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 206
- Remerciements reçus 16
13 Déc 2022 13:35 - 13 Déc 2022 13:36 #6
par syl2222fr
Réponse de syl2222fr sur le sujet Ecart entre linky et mesure MSunPV ?
Hello,
J'avais déjà ce sentiment: Ce post
Après, le Linky est casse bonbon : Il t'affiche des VA et comptabilise des KWh pour la facturation. Si au moins, dans la trame teleinfo il y avais le cosµ d'indiqué.
Par mal de discutions sur le net à propos de ça, du genre :
J'avais déjà ce sentiment: Ce post
Après, le Linky est casse bonbon : Il t'affiche des VA et comptabilise des KWh pour la facturation. Si au moins, dans la trame teleinfo il y avais le cosµ d'indiqué.
Par mal de discutions sur le net à propos de ça, du genre :
Dernière édition: 13 Déc 2022 13:36 par syl2222fr.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Vinc38
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Manu_428
- Hors Ligne
- Membre senior
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 54
- Remerciements reçus 8
21 Déc 2022 20:34 #7
par Manu_428
Réponse de Manu_428 sur le sujet Ecart entre linky et mesure MSunPV ?
Vu ces infos, il est donc préférable d'affiner la calibration lors d'une consommation au maxi 100 % résistive (donc avec Cos phi = 1).
On coupe tout et on laisse uniquement le CE comme consommateur ?
Qu'en pensez vous
On coupe tout et on laisse uniquement le CE comme consommateur ?
Qu'en pensez vous
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- xavax
- Hors Ligne
- Membre premium
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 127
- Remerciements reçus 1
22 Déc 2022 09:49 #8
par xavax
Réponse de xavax sur le sujet Ecart entre linky et mesure MSunPV ?
J'ai le meme problème, le linky affiche des VA, par contre mon gestionnaire d'energie me dit que je soutire 200W. Ce soutirage est calculé avec une pince sur les phases du tableau et l'autre sur les panneaux. Ca n'est pas une pince au meme endroit que l'arsun qui lui regarde sur la phase du linky directement en mode bidirectionnel.
Lorsque je ne produit pas l'arsun voit a peut pres la meme chose que le linky ou le gestionnaire. C'est lorsque le routage demarre que j'ai ce problème.
Je dois modifier quel pramaetre pour baisser la quantité de routage ? meme si j'injecte un petit peu ?
Lorsque je ne produit pas l'arsun voit a peut pres la meme chose que le linky ou le gestionnaire. C'est lorsque le routage demarre que j'ai ce problème.
Je dois modifier quel pramaetre pour baisser la quantité de routage ? meme si j'injecte un petit peu ?
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- felvic
- Hors Ligne
- Administrateur
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 1785
- Remerciements reçus 132
22 Déc 2022 09:50 #9
par felvic
Oui, ou passer par une application dédiée comme Enphase Enlighten Live: play.google.com/store/apps/details?id=fr.tvh.enlighten&hl=fr
Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...
Réponse de felvic sur le sujet Ecart entre linky et mesure MSunPV ?
Vu ces infos, il est donc préférable d'affiner la calibration lors d'une consommation au maxi 100 % résistive (donc avec Cos phi = 1).
On coupe tout et on laisse uniquement le CE comme consommateur ?
Qu'en pensez vous
Oui, ou passer par une application dédiée comme Enphase Enlighten Live: play.google.com/store/apps/details?id=fr.tvh.enlighten&hl=fr
Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Vous êtes ici :
- Accueil
- forum
- MSun-PV
- Support technique
- Ecart entre linky et mesure MSunPV ?