Montage des relais statiques

Plus d'informations
14 Fév 2022 00:07 #1 par patrick
Montage des relais statiques a été créé par patrick
Le gros souci avec les relais statiques c'est que ça chauffe dès qu'on y tire un peu dessus.
Il faut donc les fixer sur un radiateur pour évacuer cette énergie, et ça devient vite encombrant et de plus celui-ci doit rester ventilé sinon il ne sert plus à grand chose.

Jusqu'à maintenant je proposais ce type de radiateur:



Convient bien pour jusqu'à 2000W et se monte sur rail DIN. Sauf qu'il est trop haut pour rentrer dans un tableau électrique, et de toute façon, c'est pas bon pour la ventilation comme vu plus haut.

J'ai donc cherché d'autres solutions:




Tout à gauche 2 radiateurs comme ci-dessus.

Au milieu en haut, un radiateur jusqu'à 2000W aussi, intégré dans une boite de dérivation étanche.
L'avantage c'est que le relais statique est protégé dans la boite et le radiateur est à l'air.

Au dessous, même montage mais avec un radiateur pour (théoriquement, pas encore testé !) 4000W ou 2x2000W.

Et à droite ce radiateur avec 1 ou 2 relais statiques.

Sur ces exemples je suis parti avec ce type de boite:

Mais ça devrait rentrer aussi dans des boites à encastrer:

... et hop, plus de fils qui pendouillent !

Si vous avez d'autres idées de montage, n'hésitez pas à m'en faire part...B)
Pièces jointes :

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
14 Fév 2022 00:11 #2 par patrick
Réponse de patrick sur le sujet Montage des relais statiques
D'autres photos:







Gabarit de perçage et découpe:

Pièces jointes :

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
14 Fév 2022 10:13 #3 par Lebritish
Réponse de Lebritish sur le sujet Montage des relais statiques
Bjr à tous,

Voici un montage fait avec les radiateur type rail DIN


Comme on le voit c'est très loin du mur. Mais les radia sont plus ou moins inacessibles aux petits doigts. Ben voui ca va devenir chaud ces trucs !

A+

Thierry
Pièces jointes :

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
14 Fév 2022 10:17 #4 par Lebritish
Réponse de Lebritish sur le sujet Montage des relais statiques
Patrick,

Comment penses tu installer tes radia "plats" entre le mur et la boite plexo ou en face avant ?
Entre le mur et la boite: comment accrocher le radia au mur ?
En face avant: Quid de la protection anti-brûlure ?


A+,

Thierry

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
14 Fév 2022 10:45 #5 par patrick
Réponse de patrick sur le sujet Montage des relais statiques
Salut Thierry,

Oui, j'ai prévu de monter ces radiateurs sur le couvercle des boites de dérivation.
C'est sûr qu'il ne faut pas qu'il y ait des petites mains qui traînent dans le coin !
Mais bon, sur le petit radia en arête de poisson je monte à 60°C avec 2000W et 20°C d'ambiance, c'est pas énorme non plus.

Sinon, joli intégration ! :)
Tu as eu assez de place dans ces boîtiers ?
Niveau sécurité, as-tu pensé à mettre à la terre ta plaque de fond ?

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
14 Fév 2022 10:50 #6 par Lebritish
Réponse de Lebritish sur le sujet Montage des relais statiques
Si radia en façade alors un petit "grillage" de protection me parait indispensable, ou alors boite à 1m80 mini du sol.
Il y a juste assez de place en largeur dans le boîtier plastique car les radia font 50mm de large, donc 4 radia font 200mm et il y a 205mm intérieur !
Non je n'ai pas pensé à mettre la plaque en alu à la terre. Je le ferais demain...

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
21 Mai 2024 19:14 #7 par Tony
Réponse de Tony sur le sujet Montage des relais statiques
Bonjour Patrick,
j aurais besoin d un deuxième boitier avec SSR 40A et dissipateur big, étant donné qu il faut passer par le forum et attendre l ouverture des nouvelles commandes je comptais essayer de m en faire un moi-même, j ai retrouvé un lien que tu avais posté pour le SSR mais il y a une différence de tension de commande par rapport au tien 3-6V au lieu de 3-32V, j en ai bien trouvé en 3-32V mais c est pas du random et j ai pas envie de me lancer dans le remplacement du MOC, est ce un problème car normal c est du 5V pour la commande?
Pareil impossible de trouver le même dissipateur et boitier étanche en 110x110 aurais tu un lien pour en acheté?
Je vois également que tu mettais du SSR yotta avant ce qui n est plus le cas maintenant il me semble y a t il une raison?

Merci

Pièces jointes :

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
21 Mai 2024 22:13 #8 par patrick
Réponse de patrick sur le sujet Montage des relais statiques
Tony, je peux t'en fournir un.
Je vais revoir toute la présentation de mes produits au mois de juin.
Ils seront peut-être vendus en 3 parties: la boite avec la découpe, le dissipateur Épi ou Big pré-percé, et le SSR 40A Random.
Ça sera à toi/vous de faire le montage.

J'en dirais plus dans 2 ou 3 semaines...

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
22 Mai 2024 04:40 #9 par Tony
Réponse de Tony sur le sujet Montage des relais statiques
Ok Top, si tu mets ça à dispo facilement ok à ce moment la je te prendrais ça, sinon juste à titre informatif la tension 3-6VDC conviendrait ?
Bonne journée

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
22 Mai 2024 06:21 #10 par patrick
Réponse de patrick sur le sujet Montage des relais statiques

la tension 3-6VDC conviendrait ?

Voui, comme je l'avais dit ici: ard-tek.com/index.php/forum/les-commande...-news?start=45#19067

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Propulsé par Kunena