Programmation qui ne se fait pas le temps d'une nuit
- Marcus28s
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre senior
-
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 44
- Remerciements reçus 1
22 Jan 2025 22:04 #1
par Marcus28s
Programmation qui ne se fait pas le temps d'une nuit a été créé par Marcus28s
Bonjour Patrick
petite question, j'ai la chance d'avoir un souci avec la fibre dans mon coin....
en gros je n'ai plus internet à la maison. Ayant mis le msunpv entre autres sur un routeur qui lui est raccordé à ma box, mon réseau wifi est accessible mais forcément sans le net évidemment.
J'ai eu un truc bizarre que je n'explique pas
je n'ai pas eu de mise en route via la programmation du msunpv la nuit comme d'habitude pour mon CE de 300l
Soupçonnant le ballon je me suis connecté sur le routeur réseau , tout était disponible comme habituellement ( interface Ecu-c etc.... ) sauf l'interface du msunpv, il répondait au ping sans problème
mais l'interface web impossible de l'atteindre. J'ai été voir physiquement le msunpv , visuellement tout était ok led bleue clignotante normalement, , je l'ai éteint puis allumé......mais toujours pas d'interface web disponible , réponse au ping ok
Bref, j'ai dû partagé ma connexion de mon bigo sur mon routeur pour accéder à l'interface web du msunpv, j'ai contrôlé les infos réseaux , tout est ok ip, masque, passerelle , dns mais limite là n'est pas la question , je ferais des tests une fois la fibre revenue .
Après avoir contrôler le relais, pole 3&4 5v (4.9v) et les 220v entre la phase du pôle 1 + le neutre ; la phase du pôle 2 + le neutre, en marche forcée , il m'a paru évident que tout fonctionnait, mon créneau horaire était toujours présent......mais mon Ecu-C me montrait une courbe sans consommation là où le msunpv aurait dû ouvrir les vannes . Est il possible que le msunpv ayant perdu les pédales à la perte du réseau, que cela engendre un bug, ou un figeage du msunpv, ce qui explirait la non mise en route de la chauffe prévue la nuit ? j'essaye de comprendre pour savoir si c'est possible que le module wifi bloque l'ensemble des actions du module principal du msunpv et du coup ces actions etc....(sachant que la led bleue clignotait normalement quand même).
Merci
petite question, j'ai la chance d'avoir un souci avec la fibre dans mon coin....
en gros je n'ai plus internet à la maison. Ayant mis le msunpv entre autres sur un routeur qui lui est raccordé à ma box, mon réseau wifi est accessible mais forcément sans le net évidemment.
J'ai eu un truc bizarre que je n'explique pas
je n'ai pas eu de mise en route via la programmation du msunpv la nuit comme d'habitude pour mon CE de 300l
Soupçonnant le ballon je me suis connecté sur le routeur réseau , tout était disponible comme habituellement ( interface Ecu-c etc.... ) sauf l'interface du msunpv, il répondait au ping sans problème
mais l'interface web impossible de l'atteindre. J'ai été voir physiquement le msunpv , visuellement tout était ok led bleue clignotante normalement, , je l'ai éteint puis allumé......mais toujours pas d'interface web disponible , réponse au ping ok
Bref, j'ai dû partagé ma connexion de mon bigo sur mon routeur pour accéder à l'interface web du msunpv, j'ai contrôlé les infos réseaux , tout est ok ip, masque, passerelle , dns mais limite là n'est pas la question , je ferais des tests une fois la fibre revenue .
Après avoir contrôler le relais, pole 3&4 5v (4.9v) et les 220v entre la phase du pôle 1 + le neutre ; la phase du pôle 2 + le neutre, en marche forcée , il m'a paru évident que tout fonctionnait, mon créneau horaire était toujours présent......mais mon Ecu-C me montrait une courbe sans consommation là où le msunpv aurait dû ouvrir les vannes . Est il possible que le msunpv ayant perdu les pédales à la perte du réseau, que cela engendre un bug, ou un figeage du msunpv, ce qui explirait la non mise en route de la chauffe prévue la nuit ? j'essaye de comprendre pour savoir si c'est possible que le module wifi bloque l'ensemble des actions du module principal du msunpv et du coup ces actions etc....(sachant que la led bleue clignotait normalement quand même).
Merci
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Absent
- Membre platinium
-
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 1016
- Remerciements reçus 111
22 Jan 2025 22:49 - 23 Jan 2025 05:42 #2
par Rob_27
Réponse de Rob_27 sur le sujet Programmation qui ne se fait pas le temps d'une nuit
Bonsoir
Le routeur cherche l'heure sur internet toutes les 20minutes......en cas de coupure, les timers et le routeur sont un peu perdus.
Patrick a prévu de régler ce problème dans la Maj prochaine.
Cdlt
Le routeur cherche l'heure sur internet toutes les 20minutes......en cas de coupure, les timers et le routeur sont un peu perdus.
Patrick a prévu de régler ce problème dans la Maj prochaine.
Cdlt
Dernière édition: 23 Jan 2025 05:42 par Rob_27.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Marcus28s
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre senior
-
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 44
- Remerciements reçus 1
23 Jan 2025 09:49 #3
par Marcus28s
Réponse de Marcus28s sur le sujet Programmation qui ne se fait pas le temps d'une nuit
top merci Rob_27, je comprends mieux

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- EMqA
- Hors Ligne
- Membre senior
-
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 44
- Remerciements reçus 1
31 Jan 2025 18:02 #4
par EMqA
Réponse de EMqA sur le sujet Programmation qui ne se fait pas le temps d'une nuit
Je vais surveiller l’arrivée de cette mise à jour. J’ai dernièrement eu plusieurs jours où le timer n’a pas démarré, aujourd’hui, mardi et vendredi dernier (prog normale 1h de chauffe le matin en HC du lundi au vendredi).
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Vous êtes ici :
-
Accueil
-
forum
-
MSun-PV
-
Support technique
- Programmation qui ne se fait pas le temps d'une nuit