config qui plante le MSunPV
- Lebritish
-
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre platinium
-
- Messages : 700
- Remerciements reçus 12
J'ai bien souligné que la modif est au niveau du firmware routeur, suivant la version 104a ou 104b le comportement est différent.
OK, et alors comment je m'en sors ?
sur le routeur de francois c'est le FWrouteur 104b
que faut il modifier pour avoir le comportement attendu sol1->sol2->sol3 ?
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Hors Ligne
- Membre platinium
-
- Messages : 1017
- Remerciements reçus 111
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Lebritish
-
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre platinium
-
- Messages : 700
- Remerciements reçus 12
Merci de ton aide ...
Pièces jointes :
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Lebritish
-
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre platinium
-
- Messages : 700
- Remerciements reçus 12
2)Par contre ce dont parle Patrick, c'est le fait que si SOL1 se coupe, les autres modules peuvent également être coupés selon la configuration.Ce phénoméne se rencontre sur les FW 104a comme 104b
Ben effectivement là je comprends plus rien. Ce n'est pas mon soucis. En effet même lorsque SOL1 ne sature pas alors SOL3 se déclenche !
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- felvic
-
- Hors Ligne
- Administrateur
-
- Messages : 1822
- Remerciements reçus 133
J'ai bien souligné que la modif est au niveau du firmware routeur, suivant la version 104a ou 104b le comportement est différent.
J'ai le 104a d'ailleurs
Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Hors Ligne
- Membre platinium
-
- Messages : 1017
- Remerciements reçus 111
Dans ton zip, le fichier MS...CONF, ne semble pas correspondre à ton fichier sch.
Dans msapp, le valoff de l'onglet SOL2 active SOL4?????
Dans SOL3, la sortie A3 BT est à 0?????
J'ai pas regardé d'avantage.
Par contre, tu n'as pas corrigé le Alt de SOL3 avec commande8, qui pour moi est le motif de déclenchement de SOL3 en même temps que SOL1.
J'ai édité mon message précédent, car je crois avoir merdé dans les fichiers joints.
Pièces jointes :
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Lebritish
-
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre platinium
-
- Messages : 700
- Remerciements reçus 12
Je te joins 2 versions, les 2 avec 3 modules SOL.La 1ère, avec le problème énoncé au point 2 et l'autre avec une solution de contournement.Bonne soirée.
Bon ben ça marche pas ! Enfin pas comme je veux ...
soit c'est SOL1 et SOL2 qui fonctionnent en même temps soit c'est SOL1 et SOL3 qui fonctionnent en même temps
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Lebritish
-
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre platinium
-
- Messages : 700
- Remerciements reçus 12
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Lebritish
-
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre platinium
-
- Messages : 700
- Remerciements reçus 12
J'ai bien souligné que la modif est au niveau du firmware routeur, suivant la version 104a ou 104b le comportement est différent.
J'ai le 104a d'ailleurs
peux tu m'envoyer ta conf avec 3 modules solaires en cascades pour voir si ca fonctionne sur le firmware 104b stp ?
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Lebritish
-
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre platinium
-
- Messages : 700
- Remerciements reçus 12
Il y a un truc qui va pas.
Dans ton zip, le fichier MS...CONF, ne semble pas correspondre à ton fichier sch.
Dans msapp, le valoff de l'onglet SOL2 active SOL4?????
Dans SOL3, la sortie A3 BT est à 0?????
J'ai pas regardé d'avantage.
Par contre, tu n'as pas corrigé le Alt de SOL3 avec commande8, qui pour moi est le motif de déclenchement de SOL3 en même temps que SOL1.
J'ai édité mon message précédent, car je crois avoir merdé dans les fichiers joints.
j'ai fais trop de modif après coup
laisse tomber cette archive.
par contre j'ai testé tes conf et ca ne correspond pas à un comportement en cascade SOL1-SOL2-SOL3

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Hors Ligne
- Membre platinium
-
- Messages : 1017
- Remerciements reçus 111
Pourtant c'est le cas ou alors quelle définition donnes tu à cascade, que l'on se comprenne bien.par contre j'ai testé tes con et ca ne correspond pas à un comportement en cascade SOL1-SOL2-SOL3
Pour moi si le surplus est inférieur à la puissance de l'équipement raccordé à SOL1 alors seul SOL1 fonctionne, sinon, ça déborde sur SOL2 et donc SOL1 et SOL2 fonctionnent ensemble et si encore plus, SOL1, SOL2 et SOL3 fonctionnent simultanément. (Hormis le cas énoncé si SOL1 se coupe par un thermostat par exemple)
Dans la version de contournement c'est pareil, sauf que SOL1 peut se couper par un thermostat sans que cela impacte SOL2 et SOL3.
Ces 2 versions fonctionnent ainsi chez plusieurs membres du forum.
Sinon repart sur ta version du 1 er post, tu dois pas être loin.
Mais attention, si ton thermostat "secu PC" se coupe alors SOL2 et SOL3 ne fonctionnent plus puisque que pour que SOL2 reste actif, il lui faut simultanément le Valoff de SOL1 ET le valon de secuPC..
Bonne soirée.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Lebritish
-
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre platinium
-
- Messages : 700
- Remerciements reçus 12
est que tu as le firmware 104b ?
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Hors Ligne
- Membre platinium
-
- Messages : 1017
- Remerciements reçus 111
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Lebritish
-
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre platinium
-
- Messages : 700
- Remerciements reçus 12
Patrick? je fais quoi?
il faut changer le firmware ou tu peux me trouver une solution logicielle ?
Car là je vais avoir bcp de mal surtout sans la simulation des modules solaire

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Lebritish
-
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre platinium
-
- Messages : 700
- Remerciements reçus 12
peux tu ré-implémenter le mode de fonctionnement initial (FW104a) des sorties valin valout des modules solaires dans le FW105 tout en gardant les amélioration de la gestion des sondes de T° stp ?
Merci,
A+
Thierry
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Vous êtes ici :
-
Accueil
-
forum
-
MSun-PV
-
Support technique
- config qui plante le MSunPV