20 Déc 2024 17:05 #1 par philippe81
réglages auxon auxoff a été créé par philippe81
Bonsoir et tout d abord un grand merci à Patrick et à tous pour ce matériel et ce forum.
J ai besoin d aide pour les réglages.
J ai un chauffe eau de 1800w et un radiateur.
Malgré mes recherches Je ne vois toujours pas quel réglage conviendrait réellement pour mon installation pour les paramètres Auxon et auxoff.

Cordialement
Philippe

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
20 Déc 2024 17:32 - 20 Déc 2024 17:34 #2 par Rob_27
Réponse de Rob_27 sur le sujet réglages auxon auxoff
Bonsoir Philippe.

Pour les AUXON et AUXOFF des modules Solaires, reprends l'explication de Tochy:

Le solaire 1 est prioritaire et aux on, aux off de celui ci pilote le solaire 2
Aux on et aux off de solaire 2 pilote solaire 3 si existant.
Donc oui dans tous les cas le CE1 conti
nuera a chauffer
Le CE2 commencera à chauffer quand outbal de CE1 sera supérieure à aux on de CE1
Le CE2 se coupera quand quand outbal de CE1 sera inférieur à aux off de CE1
Aux on et aux off de CE2 tu t'en tamponnes si tu n'as pas de sortie 3

Donc si tu mets 200% et 100% sur CE1, CE2 se mettra en route quand CE1 atteindra 200% et se coupera quand CE1 redescendra a 100%, pendant ce temps CE1 continuera de chauffer.


Cdlt
Dernière édition: 20 Déc 2024 17:34 par Rob_27.