Configuration thermostat ECS

Plus d'informations
15 Mar 2024 12:37 - 15 Mar 2024 13:25 #1 par Dujack
Configuration thermostat ECS a été créé par Dujack
Bonjour,
Je possède un msunpv 2 voies avec une sonde ds18b20 sur l'entrée 1.
Jusqu'à aujourd'hui, tout fonctionnait bien, la température ecs remontait dans l'ihm du msunpv.
J'essaye de mettre en place un thermostat en suivant ce tuto : www.ard-tek.com/index.php/forum/le-guide...e-temperature-donnee.
En simulation cela fonctionnait bien mais en réalité pas trop. J'explique...
Je souhaite que mon ballon d'eau chaude s'arrete à 56°C et redemarre à 50°C. J'ai donc mis une consigne à 50°C et un hystérésis de 6°C.
Depuis que j'ai envoyé la config via réseau, la température ballon affiche toujours 49.3°C même s'il semble qu'il se recharge (le routage se fait).
Pourriez-vous jeter un oeil à mon fichier de config pour me dire si vous voyez un truc qui cloche?.Merci ;)
Pièces jointes :
Dernière édition: 15 Mar 2024 13:25 par Dujack.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
15 Mar 2024 14:57 #2 par felvic
Réponse de felvic sur le sujet Configuration thermostat ECS
ça semble correct.

La température ne varie pas du tout?

Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
15 Mar 2024 15:57 #3 par Dujack
Réponse de Dujack sur le sujet Configuration thermostat ECS
Non ça ne varie plus depuis hier soir.
Je vais essayer de remettre la version par défaut.
Pour cela il me faut telecharger une version 2 voies sur ce site et l'envoyer par réseau mais y a t-il un risque de perdre la config réseau ou autre?

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
15 Mar 2024 16:11 #4 par felvic
Réponse de felvic sur le sujet Configuration thermostat ECS
C'est pas tout simplement la page web d'interface qui est bloquée?

Tu as fait un reset du routeur?

Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
15 Mar 2024 16:31 - 15 Mar 2024 16:59 #5 par Dujack
Réponse de Dujack sur le sujet Configuration thermostat ECS
Non sur la page web l'heure varie bien ainsi que les puissances.
Par contre maintenant la température est à 0.00 sans rien faire.
Je viens de faire un reboot et c'est pas mieux.

Ou est-ce que je peux trouver le fichier .conf correspondant à mon 2 voies sur le site?


Bon ben j'ai trouvé ma connerie..... Faut pas bosser en fin de soirée :)
J'avais pris la version 102 au lieu de la 104 (j'avais fait un raccourci 102 = 2voies, 104 = 4 voies :()
Merci pour ton aide... ;)
Dernière édition: 15 Mar 2024 16:59 par Dujack.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
15 Mar 2024 18:52 #6 par Dujack
Réponse de Dujack sur le sujet Configuration thermostat ECS
Bon ben c'est toujours pas bon.
J'ai l'impression que la valeur de la température ballon c'est celle au moment ou il a coupé la chauffe soit 54.8°C (pour 55 demandé).
Là, après avoir tiré pas mal d'eau chaude, ça ne bouge pas alors que l'IHM msunpv s'actualise..

@felvic tu aurais une idée?

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
16 Mar 2024 07:23 #7 par Dujack
Réponse de Dujack sur le sujet Configuration thermostat ECS
En remettant la config usine, la valeur de la température est bonne.
C'est dés que je crée ce thermostat que cela se fige.
Je suis le seul dans ce cas ou personne ne monitore la température?
Si vous avez une idée ou une explication, je suis preneur...

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
16 Mar 2024 08:00 #8 par Rob_27
Réponse de Rob_27 sur le sujet Configuration thermostat ECS
Bonjour.
Sans connaître la raison de ton problème, mais puisque que tu rajoutes un thermostat, pourquoi ne pas utiliser une version toute faite de Patrick? En plus elle permet un préchauffage la nuit et un complément le jour.
ard-tek.com/index.php/forum/le-guide-du-...de-base-2-2d-et-4-4d
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Dujack

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
16 Mar 2024 08:16 #9 par Dujack
Réponse de Dujack sur le sujet Configuration thermostat ECS
Bonjour,
Merci pour ta réponse.
Je vais regarder cette version et faire des essais.
Mais c'est quand meme etrange ce defaut que j'ai avec cette mesure...

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
16 Mar 2024 08:18 #10 par felvic
Réponse de felvic sur le sujet Configuration thermostat ECS
Ton thermostat active ou desactive le routage, c'est normal qu'à 19h ou à 8h rien ne se passe...

Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
16 Mar 2024 08:25 #11 par Dujack
Réponse de Dujack sur le sujet Configuration thermostat ECS

Ton thermostat active ou desactive le routage, c'est normal qu'à 19h ou à 8h rien ne se passe...

Le routeur fonctionne à priori mais c'est juste la température qui reste figée et n'est pas mise à jour.
Par contre, j'ai pas compris ton histoire de 8h et 19h :).

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
16 Mar 2024 08:27 #12 par patrick
Réponse de patrick sur le sujet Configuration thermostat ECS
Bonjour,
C'est bien ta config qui est foireuse.:(
PowReso est sur Groupe2/OW2 au lieu de Groupe1/P1.
Et T_Bal1 est sur Base/S1 ald Groupe2/OW1.
Dans le tuto je mets cette sonde provisoirement sur Base pour pouvoir faire la simulation en temps réel sur le MSPV, sinon la valeur ne change pas, mais il ne faut pas oublier de la repasser en Groupe2 ensuite.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Dujack

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
16 Mar 2024 08:29 #13 par felvic
Réponse de felvic sur le sujet Configuration thermostat ECS
En verifiant ta config la sonde PowReso est sur Groupe2 / OW2 et la sonde T_Bal est sur Groupe1 / P1.

C'est le contraire !

Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Dujack

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
16 Mar 2024 08:30 #14 par felvic
Réponse de felvic sur le sujet Configuration thermostat ECS
Encore une fois grillé par Patrick! :dry: ;)

Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
16 Mar 2024 08:37 #15 par Dujack
Réponse de Dujack sur le sujet Configuration thermostat ECS

Bonjour,
C'est bien ta config qui est foireuse.:(
PowReso est sur Groupe2/OW2 au lieu de Groupe1/P1.
Et T_Bal1 est sur Base/S1 ald Groupe2/OW1.
Dans le tuto je mets cette sonde provisoirement sur Base pour pouvoir faire la simulation en temps réel sur le MSPV, sinon la valeur ne change pas, mais il ne faut pas oublier de la repasser en Groupe2 ensuite.

Effectivement je ne l'avais pas remis sur groupe 2.
Je viens finalement de mettre la dernière config msun_pv2-2d ca devrait bien fonctionner :)
Juste une dernière question, qu'apporte le dernier firmware wifi et faut-il l'installer si on utilise le msun_pv2-2d?

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.