OUTBAL et Puissance ECS

Plus d'informations
02 Nov 2023 13:52 #1 par Dujack
OUTBAL et Puissance ECS a été créé par Dujack
Bonjour,J'ai un ballon ECS de 2400w branché sur un MSUNPV 2x2.
J'ai également réalisé un afficheur déporté expliqué sur ce site.
J'aimerai comprendre le rapport entre le % Outbal et la puissance en W envoyée en instantané au ballon ECs.
Lorsque les panneaux produisent 2000W, l'afficheur déporté indique 190w mais je pense que c'est plutot la valeur Outball qui est indiqué.

Si une ame charitable pouvait me donner ce fameux rapport % outbal / puissance... :)
Je joint ma config au cas ou ;).
Merci...



Pièces jointes :

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
02 Nov 2023 14:42 #2 par felvic
Réponse de felvic sur le sujet OUTBAL et Puissance ECS
Tu as televersé quel code?

400% de routage est égal à 100% de la puissance.
200% est égal à 50%
Ie pourcentage de routage est multiplié par quatre par souci de précision de routage.

Mais les pourcentages ne sont pas une valeur linéaire, le rapport pourcentage/puissance est donc approximatif......

Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
02 Nov 2023 15:29 #3 par Dujack
Réponse de Dujack sur le sujet OUTBAL et Puissance ECS
J'ai mis celle du site Github c'est à dire la V2.54.
Comme je n'utilise qu'une seule sortie sur le MsunPV, je devrais mettre le AuxOn ballon 1 à 400% et l'autre à 0% ?

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
02 Nov 2023 16:00 #4 par felvic
Réponse de felvic sur le sujet OUTBAL et Puissance ECS
Le code est ecrit pour les routeurs qui disposent d'une pince sur la phase du cumulus.
Si tu n'en a pas, ça lis des pourcents.

oui tu peux mettre 400%, de toute façon ça n'enverra pas vers la deuxième sortie

Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
02 Nov 2023 16:19 - 02 Nov 2023 16:41 #5 par Dujack
Réponse de Dujack sur le sujet OUTBAL et Puissance ECS
J'ai que deux pinces malheureusement.
Par contre si je ne dis pas de bêtises, mon Cumulus faisant 2400w à pleine puissance, il y a donc un ration X 6 entre le % et la puissance maxi.
Il faudrait modifier quoi dans le code pour afficher plutot la puissance meme si c'est sûr que ça restera une approximation ?
Dernière édition: 02 Nov 2023 16:41 par Dujack.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
02 Nov 2023 16:56 #6 par felvic
Réponse de felvic sur le sujet OUTBAL et Puissance ECS
La ligne 394 c'est un serveur web qui lit les données.
Pour l'affichage en watts tu remplaces les lignes:
// Affichage valeur Cumulus
  sprite.drawString(CU +" w",115,92);

par ça:
// Affichage % routage cumulus en watts
  if  (CO.toInt() > -10)  {
  pourcentValeur = ((CU.toDouble())*7.5*1.2);
  }
  else { 
  pourcentValeur = 0;
  }
  pourcentString = String(pourcentValeur);
  sprite.drawString(pourcentString +" w",115,92);

Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
02 Nov 2023 17:09 #7 par Dujack
Réponse de Dujack sur le sujet OUTBAL et Puissance ECS
Merci.
Par contre ça fait une erreur à la compilation
Je pars vraiment de zéro dans ce langage, désolé... :dry: :(

Pièces jointes :

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
02 Nov 2023 17:19 #8 par felvic
Réponse de felvic sur le sujet OUTBAL et Puissance ECS
pardon j'ai oublié

Tu mets ça au début, entre le dernier #define et routine setup:
// transformation % cumulus en watts
String pourcentString;
int pourcentValeur;

Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Dujack

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
02 Nov 2023 17:51 #9 par Dujack
Réponse de Dujack sur le sujet OUTBAL et Puissance ECS
Super ça marche. Merci ;)
Ca correspond à quoi 7.5 * 1.2 ?
Dans mon cas si mon ratio est 6, faudrait pas que je mette 6?
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: etienneroussel

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
02 Nov 2023 17:54 #10 par felvic
Réponse de felvic sur le sujet OUTBAL et Puissance ECS
oui, 7,5 c'est pour les cumulus de 3000W

Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
02 Nov 2023 17:57 #11 par Dujack
Réponse de Dujack sur le sujet OUTBAL et Puissance ECS
et le 1.2 c'est quoi? Une correction pour ajuster?

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
02 Nov 2023 18:01 #12 par Tochy
Réponse de Tochy sur le sujet OUTBAL et Puissance ECS
salut je m'incruste. ok pour le ration de 6 ou 7.5 selon la puissance du cumulus mais le 1.2 ? Tu estimes qu'il y'a 20% de différence entre le % et les watt. en gros si 100% affiché sur le msunpv au lieu de 600 W (ratio de 6) ça serait plutot 720 w ?

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
02 Nov 2023 18:05 #13 par felvic
Réponse de felvic sur le sujet OUTBAL et Puissance ECS
Je l'ai déjà dit, le pourcentage de routage c'est une valeur non linéaire.

J'ai mis 1,2 parce que je trouvais que c'était ce qui s'en approchait le mieux.

Mais le mieux c'est une pince sur la phase du cumulus... ;)

Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Tochy, Dujack

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
02 Nov 2023 18:28 #14 par Dujack
Réponse de Dujack sur le sujet OUTBAL et Puissance ECS
en tout cas, un grand merci pour ton aide. Je vais également laisser ce facteur correctif et je l'ajusterai quand j'aurais mis une pince shelly sur le ballon ECS...

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
03 Nov 2023 09:48 #15 par Dujack
Réponse de Dujack sur le sujet OUTBAL et Puissance ECS
J'aurais une dernière question.
Sur le Lilygo, l'affichage de la production solaire est toujours positive. Hors dans mon cas, la mesure via la sonde du MsunPV prends en compte également la consommation d'une annexe (four, et spa).
Sur l'IHM du msunPV, j'ai bien une valeur négative quand ces appareils consomment, par contre le Lilygo prends la valeurs absolue.
Vous savez pourquoi et ce qu'il faut modifier?

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.