Forcer sortie 4 quand la 2 s'active
- Djaroule
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
- Messages : 18
- Remerciements reçus 1
J'utilise la configuration livrée avec le MD4x4.
Sortie 1 : ballon d'eau chaude
Sortie 2 : résistance Jacuzzi
Sortie 4 : circulateur (TOR)
Mon but : démarrer le circulateur dès que la résistance jacuzzi chauffe.
Pouvez-vous m'aider à le faire dans MSApp ?
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 3085
- Remerciements reçus 475
Sinon, + compliqué, un thermostat consigne/hystérésis avec une sonde virtuelle pointant vers Cmd2 (% de la sortie de Sol2) en entrée et la sortie 4 en... sortie.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- BONUX43
- Hors Ligne
- Membre senior
- Messages : 48
- Remerciements reçus 3
Je suis en test pour un pote
La configuration depuis la surcharge solaire et faite mais depuis je n’ai pas assez de solaire pour voir le vrai résultat
Quand le sujet sera au point je diffuserais le résultat
A+
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 3085
- Remerciements reçus 475
Damien, tu peux tester la surcharge même sans prod, il suffit de couper le disjoncteur chauffe-eau et de mettre "Test routeur" en position "Moyen" par exemple.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- BONUX43
- Hors Ligne
- Membre senior
- Messages : 48
- Remerciements reçus 3
au passage je mets un Zip car dans mes schéma j'ai toujours la TMp1 qui ne s'anime pas ? Je n'arrive pas à comprendre .
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 3085
- Remerciements reçus 475
Pièces jointes :
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Djaroule
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
- Messages : 18
- Remerciements reçus 1
J'ai chargé ta config mais il semble qu'elle soit prévue pour un Maxi Sun (en tout cas c'est ce que ça m'affiche dans l'onglet réseau de MsApp).
Je ne peut plus rien visualiser sur la page d'accueil...
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 3085
- Remerciements reçus 475
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Djaroule
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
- Messages : 18
- Remerciements reçus 1
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 3085
- Remerciements reçus 475
Tu as des vidéos expliquant les différentes procédures ici: ard-tek.com/index.php/forum/le-guide-du-...configuration-videos
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Djaroule
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
- Messages : 18
- Remerciements reçus 1
Pièces jointes :
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 3085
- Remerciements reçus 475
Je regarderai ça...
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 3085
- Remerciements reçus 475
Pièces jointes :
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Djaroule
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
- Messages : 18
- Remerciements reçus 1
Encore un grand merci
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- BONUX43
- Hors Ligne
- Membre senior
- Messages : 48
- Remerciements reçus 3
Après relecture je m’aperçoit que je ne cherche pas tout à fait la même chose que DJAROULE
Ma config ne fonctionne pas. La pompe piscine ne déclanche pas sur surcharge solaire.
Du coup je regardais le principe ON surch . Mon problème c'est que la sortie n'ai pas sécurisée d'une marche court cycle avec ce principe car nous n'avons pas de temporisation ( et cela sera valable pour le jacuzzy de Djaroule , la résistance no problème mais la pompe ça craint les court cycle ? ).
Est il possible d'avoir une action de ON surch sur la temporisation Piscine ?
Soit :
Tempo piscine active/désactive la pompe piscine
si le thermostat piscine confirme un minimum de PV
et que nous sommes en Surcharge solaire ( surch on )
Je suis claire??
PS : tu as idée de date pour la sortie du la MAj ?
Merci d'avance A+
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Vous êtes ici :
- Accueil
- forum
- MSun-PV
- Support technique
- Forcer sortie 4 quand la 2 s'active