Du coup, ça me chiffone .

Dans une de tes copies d'écran, y'avais 100% en routage et environs 750 w consommés (et un surplus renvoyé vers le réseau).
Et , dans une autre copie d'écran, j'ai l'impression que tu effectuais un routage manuel de 17 à 18h ou là, ça consommais pas loin de 2kw

On pourrait penser à un ssr hs , mais , le 17/18h montre :
1°) les résistances du CE sont bonnes
2°) Les commandes envoyées par le routeur au ssr sont cohérentes
3°) le ssr commute bien à 100%

Ca laisse la voie ouverte au suppositions /tests suivants:
Le ssr commute bien en 0/100% mais , il se passe un truc (parasites electriques, ssr hs ?) quand il y va crescendo.
Le Cumulus n'a pas d’électronique, on est d'accord ?
Vu que tu as une version 4*4 , as-tu testé sur une autre sortie du routeur ? (brancher la commande du ssr sur la sortie radiateur par exemple) ou changer le ssr ?
Et tiens, ta sortie radiateur est à 0% . C'est voulu ? Dans la conf par défaut que j'ai reçu (version 2*2) les sorties CE et rad passent à 100% avant la réinjection edf

Après, je suis une quiche pour dépanner à distance :(

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
03 Mar 2023 14:07 #32 par felvic
Réponse de felvic sur le sujet Premier routage pas a 100%
Verifie sous Msapp que dans l'onglet "Solaires", tu aies bien "Routeur PV" et "SurchInt" cochés

Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
03 Mar 2023 14:18 #33 par macpoy26
Réponse de macpoy26 sur le sujet Premier routage pas a 100%
Verifie sous Msapp que dans l'onglet "Solaires", tu aies bien "Routeur PV" et "SurchInt" cochés -> oui


Et , dans une autre copie d'écran, j'ai l'impression que tu effectuais un routage manuel de 17 à 18h ou là, ça consommais pas loin de 2kw -> oui c’était un forçage par ManuCE pour voir si la conso était bien au max .

Le Cumulus n'a pas d’électronique, on est d'accord ? -> oui thermostat mécanique

Et tiens, ta sortie radiateur est à 0% . C'est voulu ? -> oui comme je n'utilise pas cette sortie je l'ai inhibé en remplaçant le paramètre type : "Routeur PV" par "libre"
Pièces jointes :

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
03 Mar 2023 14:29 #34 par patrick
Réponse de patrick sur le sujet Premier routage pas a 100%
Bonjour Claude,

Tu pourrais faire une photo de ta pince réseau ? Pour être + sûr.

Je pourrais passer te voir aussi, on est à moins d1h de route. Mais je ne sais pas quand, j'ai déjà 3 visites prévues demain.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
03 Mar 2023 16:24 #35 par macpoy26
Réponse de macpoy26 sur le sujet Premier routage pas a 100%

Bonjour Claude,

Tu pourrais faire une photo de ta pince réseau ? Pour être + sûr.

Je pourrais passer te voir aussi, on est à moins d1h de route. Mais je ne sais pas quand, j'ai déjà 3 visites prévues demain.
Bonjour Patrick

Voici la photo demandée


Quand a ta visite ça serait avec plaisir de t’accueillir si tu accepte en retour de partager boisson et repas ;) ;)
Pièces jointes :

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
04 Mar 2023 05:55 #36 par macpoy26
Réponse de macpoy26 sur le sujet Premier routage pas a 100%

Bon, bin alors, j'ai plus besoin de modifier mes timers tout les 3 jours en fonction de mes besoins :)

Je vois pas trop le rapport... :unsure:

Bon, du coup, c'est moi qui ai pas compris ta réponse :(

@macpay26:

Sur ton printscreen, ta sortie Cumuls est à 100% .

Comme tu as dit:

Lorsque je le force en ManuCum il consomme 1800W.

Passe-le en manucum et fais une copie d'écran stp. Ca ressemble à ce que dit felvic

Voila le teste en manu, on a bien les 1800W du CE et la conso EDF qui va avec
Pièces jointes :

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
04 Mar 2023 06:21 #37 par felvic
Réponse de felvic sur le sujet Premier routage pas a 100%
Essaie de brancher le SSR sur la sortie 2 ( en la mettant sur routeur PV ) ou de changer de SSR

Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
04 Mar 2023 07:11 #38 par macpoy26
Réponse de macpoy26 sur le sujet Premier routage pas a 100%

Essaie de brancher le SSR sur la sortie 2 ( en la mettant sur routeur PV ) ou de changer de SSR
Tu privilégie la piste d'une défaillance hard et non paramétrage du soft ?
J'ai ce raisonnement :
- Si la commande routage est a 100% le SSR doit être passant a 100%
- Si la commande manu est a 100% le SSR doit être passant a 100%

Donc je devrait avoir le même résultat ? j'ai faut dans ma réflexion ?

Comme j'ai un deuxième SSR en réserve je ferais le test du changement que tu préconise pour voir

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
04 Mar 2023 08:21 #39 par patrick
Réponse de patrick sur le sujet Premier routage pas a 100%
Je ne pense pas que le SSR soit défectueux, sinon comme tu dis il ne passerait pas à 100% ou au contraire serait tjs passant.
Non, pour moi c'est plutôt le placement de ta pince ConsEDF.

Ta pince EDF ENR qui est à côté, elle fait quoi ? Ça enregistre qlq part ?

PS: Et merci pour l'invite ! ;)

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
10 Mar 2023 05:27 #40 par macpoy26
Réponse de macpoy26 sur le sujet Premier routage pas a 100%
Alors je reviens avec mon routage :unsure:
je lâche pas l'affaire.;)
Voici les derniers essais :
* Déplacement de la sonde de mesure arrivé EDF, au plus près de la sortie du DJ général, en amont de la sonde de mesure de EDF ENR --> même résultat pas de progrès
* Échange des sondes arrivée EDF et mesure CE --> même résultat pas de progrès

Bon je sais ça route et même s'il n'y a pas beaucoup de soleil ça suffit pour le CE mais par la suite de ma config je voudrais que le CE soit au max le plus tôt pour me laisser 2 kw de dispos pour la piscine

Voici quelques photos pour illustrer :

voici les sondes mises en oeuvre. A gauche la mesure EDF, en bas a droite l'arrivée du coffret Solaire et en haut la mesure du CE

L'enregistrement du 9/03

Et celui de EDF ENR les données sont coherente entre les 2 systemes

Le paramétrage du routeur solaire

Quelles pistes il me reste ?
* Mauvais modèle de sonde ? j'ai pourtant fait gaffe lors de mon achat mais ça reste possible .....
* et puis ?????
Pièces jointes :

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
10 Mar 2023 09:15 #41 par syl2222fr
Réponse de syl2222fr sur le sujet Premier routage pas a 100%
Salut

En reprenant tes courbes , j'en déduit (valeurs arrondies au pifometre):
Bruit de fond (consommation) : 150w (cf timestamp 2h du matin)
Production solaire à 12h : 800w -bruit de fond = 650w disponible.
Injection réseau à 12h=150w .
Conso Ballon: 500w
Routage =100%
=> l'ensemble des chiffres semblent cohérents (en addition ) , même si tu devrais avoir une conso ballon + importante

Comme ça , comme piste de recherche:
1°) Sur enedis /ton fournisseur : Vérifier , dans les graphes heure par heure que tu n'as pas de conso en journée (ca pourrait indiquer une prise consEdf pas branchée sur la bonne entrée/le bon cable)
2°) Check l'ensemble des entrées de tes prises de mesure . Par exemple, Tu débranche l'entrée de la prise consoBal et tu vérifie que tu passe bien à 0 dans l'interface. Cela te permet d'être sur que tu graphe bien ...ce qu'il faut grapher...
Je sais que tu as échangé les sondes , mais, tu as du le faire oneshoot ?

Hors sujet : manque le cache en plastique sur la barrette de repiquage :)
+ On voit bien ta prise de mesure conso edf sur la photo , par contre, a gauche je vois 2 cables 6 mm2 qui viennent du dessus. Y'a un bornier de repiquage au dessus ?

Le plus important est le 1°) car, si tu as de la conso en journée, alors que les graphes disent de l'injection ...hmmm

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
10 Mar 2023 16:08 #42 par macpoy26
Réponse de macpoy26 sur le sujet Premier routage pas a 100%
Merci pour ton intervention syl2222fr
Mes reponses :

Comme ça , comme piste de recherche:
1°) Sur enedis /ton fournisseur : Vérifier , dans les graphes heure par heure que tu n'as pas de conso en journée (ca pourrait indiquer une prise consEdf pas branchée sur la bonne entrée/le bon cable) --> Je ne peux pas j'ai pas validé l'option sur le linky:whistle:
2°) Check l'ensemble des entrées de tes prises de mesure . Par exemple, Tu débranche l'entrée de la prise consoBal et tu vérifie que tu passe bien à 0 dans l'interface. Cela te permet d'être sur que tu graphe bien ...ce qu'il faut grapher...
Je sais que tu as échangé les sondes , mais, tu as du le faire oneshoot ? --> c'est quoi le "oneshoot" pour toi ?

Hors sujet : manque le cache en plastique sur la barrette de repiquage :) --> ;)
+ On voit bien ta prise de mesure conso edf sur la photo , par contre, a gauche je vois 2 cables 6 mm2 qui viennent du dessus. Y'a un bornier de repiquage au dessus ? --> en haut du tableau j'ai une barrette de repartition

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
11 Mar 2023 00:08 - 11 Mar 2023 00:12 #43 par patrick
Réponse de patrick sur le sujet Premier routage pas a 100%
Bonjour Claude,
En reprenant ton bon de commande je viens de voir que tu ne m'a pris ni pinces ni relais statique.

Alors contrôle si tu as bien des pinces SCT13 100A/50mA, et surtout surtout, ton Jotta tu lui as bien changé l'optocoupleur ? Et l'as-tu testé ? Si oui, comment ?
Dernière édition: 11 Mar 2023 00:12 par patrick.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
11 Mar 2023 07:08 #44 par macpoy26
Réponse de macpoy26 sur le sujet Premier routage pas a 100%

Bonjour Claude,
En reprenant ton bon de commande je viens de voir que tu ne m'a pris ni pinces ni relais statique.

Alors contrôle si tu as bien des pinces SCT13 100A/50mA, et surtout surtout, ton Jotta tu lui as bien changé l'optocoupleur ? Et l'as-tu testé ? Si oui, comment ?

Pour les pinces c'est bien le bon modèle

Pour le SSR j'avais un modèle en stock qui me semblait convenir. Il est équipé d'un MOC3063 (bien qu'il y est MOC3083 sur la sérigraphie)


Si tu as un gros doute sur la compatibilités du matériel envoie moi sur la messagerie le bon de commande d'un modèle de chaque.
Pièces jointes :

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
11 Mar 2023 09:12 #45 par patrick
Réponse de patrick sur le sujet Premier routage pas a 100%
Et 2 semaines + tard et 43 messages, Bingo Claude !
C'est bien le Jotta en cause. Avec un MOC3063 c'est un "zéro cross", cad qu'il ne fonctionne qu'en tout ou rien.