SAV Sortie 1
- jzorroleon
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre senior
- Messages : 47
- Remerciements reçus 0
Pièces jointes :
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 3086
- Remerciements reçus 475
Les entrées sondes des modules Solaire PV doivent être dans le même ordre que les entrées physiques.
Cad le jack CT1 correspond à l'entrée 1, le jack CT2 à l'entrée 2, etc...
Ce qui veut dire que tu ne peux pas passer la sonde 1 sur la sonde externe P4.
Enfin si, mais à ce moment là il faut que tu mettes la sonde 4 en entrée du module solaire et du coup son nom ne correspond plus ! Bon j'arrête avant que tout le monde se fasse des nœuds aux neurones.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- jzorroleon
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre senior
- Messages : 47
- Remerciements reçus 0
Alors après plusieurs tes, j'ai donc je pense le MSUNPV HS, plus précisément l'entrée 1 de la sonde 1.
Car jamais cette sonde n'affiche de résultat (elle l'a fait au début)
J'ai changé de sonde et même problème
J'ai remis la sonde ailleurs et elle fonctionne.
Donc je pense que c'est au niveau du MSUNPV 44, mais mes compétences s'arrêtent là.
Si tu veux que j'essaye d'autre truc, hésites pas!
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 3086
- Remerciements reçus 475
À mon avis c'est une soudure qui a lâché au niveau de la carte support des jacks, c'est déjà arrivé.
J'ai fait un petit pdf pour expliquer comme la démonter:
Si c'est bien une soudure qui a foiré, ou tu te sens d'y mettre un petit coup de fer à souder, ou je t'en renvoie une, pas de soucis.
Regarde aussi si il n'y a pas une broche qui aurait été mal sertie sur le câble plat qui fait la liaison, en y tirant un peu dessus.
Pièces jointes :
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- jzorroleon
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre senior
- Messages : 47
- Remerciements reçus 0
Alos j'ai fait la modif et en effet, j'ai un retour maintenant.
Par contre maintenant j'ai plus 5V en sortie, par contre sur A2, cela fonctinne? (en automatique ou en manuel)
As-tu une idée?
Merci
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 3086
- Remerciements reçus 475
Quelle modif et quel retour ?
Tu n'as plus 5V en sortie de quoi ?
Et les jacks tu as regardé ?
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- jzorroleon
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre senior
- Messages : 47
- Remerciements reçus 0
Alors pardon, je vais être plus clair
La sonde PowReso CT1 est resoudée, cela fonctionne
Par contre la sortie 1 (Ballon) pour le SRR ne fonctionne pas
J'ai vérifié et pas de 5V à la sortie du MSUNPV(même en Manuel)
La sortie 2 (Rad), fonctionne parfaitement.
Peut-être encore une soudure?
Merci
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 3086
- Remerciements reçus 475
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- jzorroleon
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre senior
- Messages : 47
- Remerciements reçus 0
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Bucheron
- Hors Ligne
- Membre senior
- Messages : 67
- Remerciements reçus 9
je tombe sur ce post avec un poil de retard car je t'ai sollicité (Patrick) hier par message au sujet de ce problème.
Peu confiant en mes capacités en soudure j'ai quand même testé la correction suggérée et cela a fonctionné. J'ai retrouvé mon entrée n°2.
Merci !
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- jzorroleon
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre senior
- Messages : 47
- Remerciements reçus 0
Je confirme que cela a fonctionné également.
il faut en effet vérifier les soudures et si besoin la refaire et cela fonctionne parfaitement, comme le suggère le pdf.
parfait, super
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Hors Ligne
- Membre platinium
- Messages : 846
- Remerciements reçus 94
Depuis 3 ou 4 jours tous les matins, la sonde PowReso affichait zéro et de fait le routeur et bin...il routait plus.
Renfichage de la sonde CT1, super ça marche, je referme mon tableau, ça marche plus, grrrr. Au bout d'un moment ça refonctionnait..... jusqu'au lendemain.
Je me rappelais de ce post, ni une ni deux, je ressoude les plots de CT1 ainsi que ceux du connecteur....et cela refonctionne.
Bizarre quand même, une soudure sèche?? pourtant elles me paraissaient nickel.
Wait and see.
Bon routage à tous.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Vous êtes ici :
- Accueil
- forum
- MSun-PV
- Support technique
- SAV Sortie 1