Gestion d'une PAC, pompe piscine ou autre consommateur non routable

Plus d'informations
21 Avr 2024 07:21 - 21 Avr 2024 09:03 #1 par felvic
Pour gérer un consommateur non routable ( généralement un moteur comme une PAC, une pompe piscine ou autre ), il suffit de créer un thermostat avec la production PV en entrée, "consigne/hysteresis" en type et déterminer la valeur de la puissance PV mini de déclenchement.
Cette valeur sera à déterminer en fonction de la puissance des panneaux et de celle du consommateur.

Si on veut affiner, on peut placer une pince sur les phases des gros consommateurs, excepté ceux routés ( comme le ballon ) et ceux que l'on veut commander.
On appelle cette sonde Watts+ par exemple
Ensuite on crée une sonde virtuelle qui effectue la soustraction entre la production PV et la sonde Watts+
On appelle cette sonde Wdispo par exemple.

C'est cette sonde qui servira d'entrée au thermostat.

Ne pas oublier de passer par une tempo pour éviter les on/off intempestifs.