Installation Msunpv et Chauffe eau ACI

Plus d'informations
07 Déc 2025 20:03 #1 par boww38
Installation Msunpv et Chauffe eau ACI a été créé par boww38
Bonjour,

Sur les conseils de Patrick, je poste mes interrogations par rapport à mon projet.

Je viens de finir de mettre en service une installation photovoltaïque de 5Kwc avec rejet gratuit sur le réseau. Ayant pas mal de surplus solaire, j’aimerais router ce surplus vers mon chauffe-eau, mais il s’avère que c’est unThermor 300L avec système ACI, donc visiblement pas compatible avec un routeur standard. J’ai vu qu’il était possible de résoudre ce problème en passant par le Msunpv et en insérant un SSR entre la carte et la résistance du cumulus via un branchement « artisanal ». Pouvez-vous me le confirmer ?
Il semble que cela renvoie vers la discussion : ard-tek.com/index.php/forum/faq-mspv/178...tion-routeur?start=0 mais j’ai quand même plusieurs questions :

1) J’aimerais déjà savoir si mon chauffe-eau est bien à carte électronique (cf photo) et si le branchement proposé dans le lien précédent est compatible avec mon projet.

2) Si je bénéficie d’une très grosse production solaire en journée, est-ce que mon cumulus se coupera bien en cas de dépassement de la température de consigne (comme on « saute » la carte électronique avec le branchement proposé j’aimerais en être sûr). Peut-on être certains que la résistance ne chauffera pas au-delà des températures normales supportées par le Chauffe Eau et son circuit ?

3) Est-ce qu’avec le montage proposé dans le lien référencé plus haut on peut conserver un fonctionnement normal type HP/HC (soit avec un contacteur HP/HC, soit avec une programmation nocturne du Msunpv) et est-ce que le système ACI est encore actif (puisque je continuerai à alimenter mon chauffe-eau la nuit) ?


4) Peut-on utiliser du câble 3g2.5 rigide au lieu du câble téléphone suggéré pour faire le lien entre le routeur et le SSR ? J’ai déjà un 3G2.5 tiré entre mon tableau électrique et mon chauffe eau, cela m’arrangerait.

5) J’ai également un spa vers lequel j’aimerais pouvoir router mon surplus si c’est possible. Dans ce cas, quel matériel faut-il utiliser (Msunpv 4x4 ou 2x2 ?) et quel câblage faut-il effectuer en plus ?

6) Malgré les avis très positifs sur ce routeur, j’aurais voulu savoir si un tel branchement reste risqué pour ma sécurité, pas tant au moment de l’installation car je bricole plutôt bien et je prendrai les précautions nécessaires, mais plutôt sur le long terme ou en cas de défaillance d’un composant de l’installation. Je veux bien risquer de griller mon cumulus mais pas m’exposer à un incendie.

Pour résumer mon projet, j'ai besoin de router mon surplus solaire uniquement vers mon chauffe-eau (et éventuellement le spa) mais j'aimerais garder le fonctionnement la nuit avec mon contacteur HP/HC (je suis en contrat tempo d'EDF). L'idée serait de maintenir mon ballon d'eau chaude avec la température la plus élevée possible en journée avec le surplus solaire (quand il y en a), tout ça grâce au routeur, et ensuite de conserver une chauffe complémentaire la nuit pendant mes HC de manière à ce que le ballon chauffe le moins possible (puisque sa température aura été maintenue par le solaire en journée). Le but étant de réduire ma consommation électrique sur le temps de chauffe la nuit.

J’espère avoir été assez clair et que vous pourrez m’éclairer un peu.

Merci d’avance pour votre aide.
Pièces jointes :

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
07 Déc 2025 21:20 - 08 Déc 2025 16:25 #2 par Rob_27
Réponse de Rob_27 sur le sujet Installation Msunpv et Chauffe eau ACI
Bonsoir

1) J’aimerais déjà savoir si mon chauffe-eau est bien à carte électronique (cf photo) et si le branchement proposé dans le lien précédent est compatible avec mon projet.

Si tu compares ta carte avec celle de la photo du lien juste sous le schéma, tu avais ta réponse; le thermostat est bien électronique et donc oui c'est compatible avec ton projet.

2) Si je bénéficie d’une très grosse production solaire en journée, est-ce que mon cumulus se coupera bien en cas de dépassement de la température de consigne (comme on « saute » la carte électronique avec le branchement proposé j’aimerais en être sûr). Peut-on être certains que la résistance ne chauffera pas au-delà des températures normales supportées par le Chauffe Eau et son circuit ?

Non tu ne sautes pas la partie électronique de la carte seulement la résistance. Regarde attentivement la photo du lien.
Et de ce fait, le thermostat électronique n'étant pas impacté par cette modif, ton ballon coupera à la température fixée par ce dernier.

3) Est-ce qu’avec le montage proposé dans le lien référencé plus haut on peut conserver un fonctionnement normal type HP/HC (soit avec un contacteur HP/HC, soit avec une programmation nocturne du Msunpv) et est-ce que le système ACI est encore actif (puisque je continuerai à alimenter mon chauffe-eau la nuit) ?

Dans ce schéma, le contacteur HC/HP ne sert que de mode secours en cas de panne du routeur.
Le routeur dispose d'une programmation permettant le fonctionnement aux heures et jours souhaitées (4 plage horaires).
Comme dit à la question précédente, la partie électronique n'est pas impactée donc elle fonctionne toujours et est indépendante du routeur.
Pour info, ACI signifie Anode Courant Imposé et n'est donc relatif qu'à la partie protection de la cuve.

4) Peut-on utiliser du câble 3g2.5 rigide au lieu du câble téléphone suggéré pour faire le lien entre le routeur et le SSR ? J’ai déjà un 3G2.5 tiré entre mon tableau électrique et mon chauffe eau, cela m’arrangerait.

Plus la section du câble est importante plus sa résistance baisse, donc pas de problème sinon attention de ne pas serrer comme un bourrin le bornier d'autant plus si rigide que ça ne force pas non plus.

5) J’ai également un spa vers lequel j’aimerais pouvoir router mon surplus si c’est possible. Dans ce cas, quel matériel faut-il utiliser (Msunpv 4x4 ou 2x2 ?) et quel câblage faut-il effectuer en plus ?

Avec un 2x2, Spa + CE, ton routeur est full. Avec 5kWc, à l'intersaison tu pourras très certainement piloter en complément des radiateurs, bref le 4x4 est évolutif par rapport à ton besoin. Mais chacun fait ce qu'il veut.

6) .............................mais plutôt sur le long terme ou en cas de défaillance d’un composant de l’installation. Je veux bien risquer de griller mon cumulus mais pas m’exposer à un incendie.

Le matériel de Patrick est certifié CE, si tu parcours le forum, tous ceux dans ton cas ont procédé ainsi et d'ailleurs comme tous les concurrents de Patrick pourtant pas certifié.

ensuite de conserver une chauffe complémentaire la nuit pendant mes HC de manière à ce que le ballon chauffe le moins possible (puisque sa température aura été maintenue par le solaire en journée). Le but étant de réduire ma consommation électrique sur le temps de chauffe la nuit.

Au timer cité précédemment, il peut être associé une sonde de température qui permet une préchauffe à une température intermédiare. Avec cette dernière on peut également contrôler la température lors du routage (bien sûr avec une température inférieure à celle du thermostat propre au ballon).

Bonne soirée.
Dernière édition: 08 Déc 2025 16:25 par Rob_27.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
08 Déc 2025 14:43 #3 par Ritounet2000
Réponse de Ritounet2000 sur le sujet Installation Msunpv et Chauffe eau ACI
Bonjour
Je confirme tout ce qui a été dit.
Cela fait plus d'un an que j'ai ce montage un CE mécanique à l'étage et un CE électronique comme modifié câblage résistance et j'alimente en surplus ces 2 CE. Sans problème et sans danger si le cablage est fait correctement.
J'ai utilisé un MSunPV 4 ports une entrée consommation,une autre production PV et les deux autres sont câblés sur les phases des cumulus et ça visualise leur consommation respectives.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
10 Déc 2025 22:32 #4 par boww38
Réponse de boww38 sur le sujet Installation Msunpv et Chauffe eau ACI
Bonsoir,
Merci pour toutes ces précisions, c'est plus clair désormais. Pourtant, j'ai encore quelques questions:

- Si je mets un 4x4 avec le cumulus et que je veux rajouter un radiateur, est-ce qu'on peut programmer un ordre au niveau du routage ? (ex: router en priorité vers le chauffe-eau puis vers la ligne radiateur seulement quand le cumulus aura atteint la température souhaitée)

- Si je veux mettre en place un routage vers un radiateur électrique en plus de mon cumulus, quel SSR dois-je prendre ? Je serais tenté de prendre deux SSR 40A (4000W) car mon chauffe-eau est un 3000W et j'aimerais ne pas être limité par la puissance du radiateur à rajouter, est-ce correct ?

- Si je comprends bien, la liaison entre le SSR et le Msunpv peut se faire par un simple câble réseau/téléphone (je suppose qu'il a une fonction de fil pilote). Pouvez-vous me confirmer que je peux remplacer mon câble 3G2.5 par un câble réseau (si c'est plus simple pour l'insérer dans le bornier et pour manœuvrer dans mon tableau je peux facilement faire l'échange) ?

- Combien dois-je prendre de pinces de mesure si je veux pouvoir router vers mon chauffe-eau, vers un radiateur mais aussi connaitre la consommation de mon spa (info qui peut être utile)?

Merci d'avance pour vos retours et bonne fin de semaine

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
11 Déc 2025 06:09 #5 par Rob_27
Réponse de Rob_27 sur le sujet Installation Msunpv et Chauffe eau ACI
Bonjour

est-ce qu'on peut programmer un ordre au niveau du routage ? (ex: router en priorité vers le chauffe-eau puis vers la ligne radiateur seulement quand le cumulus aura atteint la température souhaitée)

Par défaut, l"ordre de routage s'effectue dans l"ordre des sorties . Il suffit donc de raccorder ses équipements dans le bon ordre. Si le routage dépasse la puissance du premier équipement , le reste va sur le second et ainsi de suite. Tant qu'il reste de la puissance disponible, le routeur distribuera le surplus, dans le cas contraire, injection.

Je serais tenté de prendre deux SSR 40A (4000W) car mon chauffe-eau est un 3000W et j'aimerais ne pas être limité par la puissance du radiateur à rajouter

Le 40A permet également de mettre 2 radiateurs ou plus sur la même sortie, tant que l'on ne dépasse pas les capacités du SsR. De plus en cas de panne d'un SSR, on peut remplacer par le second sans se poser de question ou même raccorder les 2 équipements ensemble , bien sûr si on ne dépasse pas les 40A. D'autre part, surdimenssionner le SSR est préférable sur le long terme pour le préserver.

la liaison entre le SSR et le Msunpv peut se faire par un simple câble réseau/téléphone (je suppose qu'il a une fonction de fil pilote)

Oui, mais pas pour la fonction fil pilote, tout simplement pour alimenter le SSR en +5v.

Combien dois-je prendre de pinces de mesure si je veux pouvoir router vers mon chauffe-eau, vers un radiateur mais aussi connaitre la consommation de mon spa (info qui peut être utile)?

Le 4x4 peut recevoir 4 pinces max dont une obligatoirement raccordée au réseau. Les 3 autres sont programmées nativement pour la production Pv, et les 2 premières sorties. Mais on peut les placer où l'on veut.

Cependant, selon l'utilisation, il peut s'avérer obligatoire de mettre une pince sur la production Pv, si par exemple, on veut déclencher un circulateur de spa ou de piscine

Beaucoup de réponses se trouvent dans la documentation dont voici le lien
ard-tek.com/images/docs/mspv/doc_mspv_V104a.pdf

D'autres renseignements sont disponibles également ici:
ard-tek.com/index.php/forum/le-guide-du-routeur

Bonne journée.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
21 Déc 2025 17:26 #6 par boww38
Réponse de boww38 sur le sujet Installation Msunpv et Chauffe eau ACI
BonsoirMerci pour toutes ces précisions. J'ai bien reçu ma commande et suis en train de l'installer. Toutefois j'ai un doute par rapport au positionnement du SSR. Il est préconisé de le mettre dans un endroit ventilé, donc j'ai carrément prévu de le mettre en apparent sur un caisson technique contenant mon CE et l'adoucisseur afin qu'il ne soit pas enfermé. Il sera à une trentaine de cm du plafond (cf photo) mais le support sur lequel je prévois de le visser est en bois. D'où mes questions: est-ce qu'il est possible de fixer le SSR sur du bois ? Y a -t-il un risque d'incendie en cas de surchauffe ?J'aimerais mettre deux SSR côte à côte, est-ce que c'est possible ou faut-il les espacer ? Si oui de combien ?Merci pour vos retoursBonne soirée
Pièces jointes :

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
21 Déc 2025 20:15 - 21 Déc 2025 20:24 #7 par Rob_27
Réponse de Rob_27 sur le sujet Installation Msunpv et Chauffe eau ACI
Bonsoir

Je suis pas électricien aussi les spécialistes confirmeront ou pas, ce qui suit n'étant que mon avis.

Ta boîte plexo étant conforme, tu peux la fixer sur du bois (sinon comment feraient ceux qui mettent des prises dans des cloisons OSB par exemple).
L'alimentation du SSr devra s'effectuer soit par un câble 3x2.5 ou si c'est des fils alors ces derniers seront placés dans une gaine type ICTA ou tube type IRL sur tout le parcours "bois".
Attention à la traversée de la cloison vers la boîte, que cela soit le plus étanche possible.

L'écart entre 2 SSR aucune idée, pour ma part, ils sont l'un au dessus de l'autre sans écart entre (j'ai pas de place).
Ca marche comme cela depuis presque 3 ans.

Bonne soirée.
Dernière édition: 21 Déc 2025 20:24 par Rob_27.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: boww38

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
21 Déc 2025 21:44 #8 par boww38
Réponse de boww38 sur le sujet Installation Msunpv et Chauffe eau ACI
Bonsoir
Merci pour ces infos.
Par contre j'ai cru comprendre dans l'un des précédents posts que l'alimentation du Ssr pouvait se faire avec du cable téléphone ou réseau (alim en 5V). Par contre la phase (ou le neutre) sur lequel est postionné le ssr est bien prévu en 2.5.
Du coup est-ce que je dois tout mettre en 2.5 ou le cable réseau suffit il ?

Actuellement j'ai tiré un cable réseau sous gaine Icta et je vais amener l'alimentation du CE en cable 3g2.5 donc ce sera isolé du bois lors du passage de la cloison.

Bonne soirée

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
21 Déc 2025 22:03 #9 par Rob_27
Réponse de Rob_27 sur le sujet Installation Msunpv et Chauffe eau ACI

L'alimentation du SSr devra s'effectuer soit par un câble 3x2.5 ou si c'est des fils alors ces derniers seront placés dans une gaine type ICTA ou tube type IRL sur tout le parcours "bois".


Par alimentation, tu as bien compris que je parlais du 230. Car pour le 5v, si c'est du câble réseau ou téléphone, ben par définition c'est du câble. Donc pour le coup, pas indispensable de le mettre sous gaine.

Actuellement j'ai tiré un cable réseau sous gaine Icta et je vais amener l'alimentation du CE en cable 3g2.5 donc ce sera isolé du bois lors du passage de la cloison.

Rien n'empêche non plus de mettre un câble sous gaine....

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
22 Déc 2025 11:10 #10 par boww38
Réponse de boww38 sur le sujet Installation Msunpv et Chauffe eau ACI
Bonjour
Merci encore pour toutes ces précisions.
Nouvelle interrogation: je souhaiterais monter suivant le schéma intégrant le contacteur hp/hc en sortie de la carte électronique afin de garder la possibilité de faire fonctionner mon CE en marche forcée ou de shunter le msunpv en cas de panne. Est-ce que je suis obligé de mettre un contacteur hp/Hc ou un simple disjoncteur ferait-il l'affaire (visiblement il devient un simple interrupteur) ? Si oui est-ce que je peux mettre n'importe quel disjoncteur à la place(C20, C16, C10 ...) ?
Merci et bonne journée

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
23 Déc 2025 11:40 #11 par Paps42
Réponse de Paps42 sur le sujet Installation Msunpv et Chauffe eau ACI
Salut,

oui pour un usage temporaire tu peux utiliser un disjoncteur, il ne faut pas s'en servir tous les jours, ce n'est pas fait pour servir d'interrupteur régulier.
et non il ne faut pas mettre n'importe quel calibre.
toute la puissance de ton chauffe eau passera par lui donc 3000w : P=UXI => I=P/U => I= 3000/230 => I= 13.04 Ampère
donc pour un 3000w mini 16A et 2.5mm2 pour le fil.

L'avantage de conserver ton contacteur J/N a cet endroit, c'est de pouvoir commander la bobine éventuellement par un module wifi ou zigbee pour une commande de chauffe a distance.
tout en ayant aussi le petit inter sur le contacteur pour passer en mode manu on permanent comment un inter.
ceci au cas ou le msun ne répond plus ou autre.

Bonne installation

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
24 Déc 2025 11:14 #12 par boww38
Réponse de boww38 sur le sujet Installation Msunpv et Chauffe eau ACI
Salut
Merci pour ces infos. Du coup je vais plutôt mettre le contacteur, effectivement ce sera plus polyvalent. Est-ce qu'il faut que je lui greffe une protection en amont (j'avais un C16 qui était relié au cotacteur sur mon installation précédente en HP/HC) ou est-ce que le contacteur seul suffit ?
Merci et passez de bonnes fêtes

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
24 Déc 2025 12:35 #13 par Rob_27
Réponse de Rob_27 sur le sujet Installation Msunpv et Chauffe eau ACI
Bonjour

Dans ton premier post, tu disais:

. Pouvez-vous me le confirmer ?
Il semble que cela renvoie vers la discussion : ard-tek.com/index.php/forum/faq-mspv/178...tion-routeur?start=0 mais j’ai quand même plusieurs questions :[

La réponse à ta question est dans le schéma de ce lien.

Bon Noël.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
24 Déc 2025 15:57 #14 par boww38
Réponse de boww38 sur le sujet Installation Msunpv et Chauffe eau ACI
Bonjour
Merci, j'ai bien respecté le schéma mais j'avais un doute puisque mon ancienne installation protégeait le contacteur.
J'arrive au bout de mon insta1llation, tout fonctionne apparemment bien au niveau du CE mais comme j'ai prévu de router ce qu'il pourrait éventuellement y avoir en surplus après le CE vers un radiateur, je m'interroge sur le type de radiateur à mettre.
J'ai lu qu'il fallait qu'il puisse être pilotable (modulable), est ce que vous pouvez me le confirmer ? Quelles sont les caractéristiques à vérifier sur le radiateur pour que ce soit compatible.
Eventuellement que choisir entre un panneau rayonnant et un convecteur ? Le but étant de dépenser chaque watt de surplus dans du chauffae, ême minime.
Merci pour votre aide et joyeux Noël

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
24 Déc 2025 16:13 #15 par lopes maxime
Réponse de lopes maxime sur le sujet Installation Msunpv et Chauffe eau ACI


Eventuellement que choisir entre un panneau rayonnant et un convecteur ? Le but étant de dépenser chaque watt de surplus dans du chauffae, ême minime.
Merci pour votre aide et joyeux Noël

slt a la maison je route sur un panneau rayonnant et sur un un radiateur d appoint a bain d huile sa fonctionne bien sur les deux .

le panneau rayonnant j ai shunter tout la partie electronique je n est laisser que les resistances et le thermostat de securité .

le bain d huile est tout mecanique donc simplement branché sur une prise dedier au routage