MSun-PV et ECU-C
- BGhc
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
- Messages : 9
- Remerciements reçus 1
L'ECU-C est configué en "zero export" avec 2kW comme limite de ré-injection et non pas "0" pour éviter le bridage des MO dès qu'un nuage passe ou que l'UE de la PAC finit un cycle (yoyo meme en été avec le mode plancher rafraichissant).
Aujourd'hui je pilote/programme ma pompe de piscine et une clim mobile avec un module shelly pour le 1er mais cela reste peu efficace ou me demande un controle "manuel" fréquent.
Je voudrais connecter un routeur solaire MSun-PV avec:
- un relais "hacheur" pour mon ballon d'ECS (thermostat mécanique),
- un autre relais "hacheur" pour un radiateur à huile (tout simple) en priorité 2 après le ballon ECS (l'hiver),
- un relais simple en tout ou rien pour declencher la pompe de la piscine en priorité 2 après le ballon ECS (l'été)
- un dernier relais disponible pour un appareil non encore défini.
Je pense que la solution est le MSun-PV 4x4 et mes questions sont:
- quels relais "hacheur" dois-je choisir (les SSR de 40A je suppose) je crois qu'on ne peut en mettre que 2, est-ce exact ?
- quels relais simples (tout ou rien) et quels amperages ? - je vois sur les schémas "relais R/T" ou "SSR 2A" mais pas sur la liste des prix indicatifs
- combien de tores de mesure me faut-il (je suppose qu'il en faut au moins 1 pour mesurer le niveau de réinjection) peut-etre un 2eme en option pour comparer le niveau de production avec la mesure que me donne l'ECU-C (qui a aussi 2 pinces) ?
- est-ce que tout ceci est bien compatible avec l'ECU-C (en mode "zero export" avec un limite de 2kW ) ?
Merci d'avance pour vos conseils afin que je puisse passer commande à Patrick
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Absent
- Membre platinium
- Messages : 847
- Remerciements reçus 94
J'ai bien des MO APS mais pas l'Ecu C. Je viens de télécharger sa doc, et ce que je comprends, c'est que ce paramètre bride les MO pour obtenir 0 injection ou bien autorise une certaine valeur d'injection. Il n'est pas précisé jusqu'à quelle valeur.est-ce que tout ceci est bien compatible avec l'ECU-C (en mode "zero export" avec un limite de 2kW )
Si tu mets un Routeur MsunPV, c'est justement pour utiliser ce surplus, donc à mon sens il ne faut rien brider, ou alors si tu y tiens, mets une valeur supérieure à celle qu'est censée utiliser l'ensemble de tes consommateurs de surplus(ton CE, Les radiateurs la pompe etc...).
Une seule pince est obligatoire c'est celle sur l'arrivée EDF; elle mesure ce qui vient d'EDF comme ce qui part vers EDF. Si détection d'injection, le routeur achemine ce dernier vers les équipements qui lui sont raccordés.combien de tores de mesure me faut-il (je suppose qu'il en faut au moins 1 pour mesurer le niveau de réinjection)
Avec un 4X4 tu peux mettre 4 pinces, que je te conseille d'acquérir vu ce que tu envisages de piloter. Cela permet également de te servir des indications fournies par ces dernières pour mieux programmer.
Perso je prendrai que des 40A big; en cas de panne de l'un, c'est facile d'intervertir, autre argument il conseillé (c'est dans la doc) de toujours prendre plus fort que ce que l'on pilote.quels relais "hacheur" dois-je choisir (les SSR de 40A je suppose)
extrait:
L’ampérage
C’est l’intensité maximum supportée par le relais statique.
Choisir un relais ayant intensité du double de l’intensité consommée par la
charge.
Par exemple, un 25A pour 10A ou 2000W, un 40A pour 20A ou 4000W.
Tu peux en mettre 3, un sur chacune des 3 premières sorties. La sortie 4 est obligatoirement TOR (j'ai pas retrouvé cette information, mais quasi certain de l'avoir lue)e crois qu'on ne peut en mettre que 2, est-ce exact ?
Certains, ont même mis plusieurs SSR en // sur la même sortie pour passer de la puissance .
Je ne connais pas non plus les tarifs des SSR et relai R/T de Patrick.quels relais simples (tout ou rien) et quels amperages ? - je vois sur les schémas "relais R/T" ou "SSR 2A" mais pas sur la liste des prix indicatifs
Par contre tu peux trouver des relais de ce type; concernant l'ampérage, il ne s'agit généralement que de relai de commande donc pas besoin de beaucoup d'A:
Généralement, pour éviter les arrêts et démarrages intempestifs de la pompe, on déclenche cette dernière à partir d'un niveau de production PV. (d'où l'interêt d'une pince sur la production PV par exemple).declencher la pompe de la piscine en priorité 2 après le ballon ECS (l'été)
Pièces jointes :
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- BGhc
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
- Messages : 9
- Remerciements reçus 1
- Concernant les SSR fournis par ARD-TEK comme le 40A, est-ce que ces relais sont programmables aussi en Tout ou Rien comme en "hacheur" (avec decoupage de phase pour ne consommer que ce qui est disponible) ? Si oui, comme "qui peut le plus peut le moins", je pourrais commander à Patrick 3 SSR de 40A (si c'est en effet le maximum admissible sur le MSunPV 4x4) et acheter sur Amazon ou autre un relais classique comme le "LinkFreely" que tu mentionnes à moins que quelqu'un ait la doc des relais que Patrick a mis dans ses schémas (relais R/T et SSR 2A) ?
- Concernant les pinces, j'en prendrai donc 4 pour piloter les consommations en plus de la production et de l'arrivée Enedis, c'est une bonne suggestion pour les programmations futures.
- Concernant le problème d'arrets/démarrages de la pompe de piscine, est-ce que le MSunPV peut etre programmé pour que la puissance disponible le soit depuis une certaine durée (par exemple 5 mn) avant d'enclencher le relais pour eviter de déclencher si c'est par exemple une eclaircie furtive au milieu d'un ciel nuageux ?
Merci
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 3086
- Remerciements reçus 475
Oui, ou plutôt ce sont les sorties du MSunPV qui sont configurables pour piloter le relais en découpage de phase ou tout ou rien, sous réserve d'employer des relais "Random".- Concernant les SSR fournis par ARD-TEK comme le 40A, est-ce que ces relais sont programmables aussi en Tout ou Rien comme en "hacheur" (avec decoupage de phase pour ne consommer que ce qui est disponible) ?
- Je limite les commandes à 2 relais Épi ou Big par routeur et malgré ça ça représente une bonne centaine de relais à fabriquer et assembler par mois.Si oui, comme "qui peut le plus peut le moins", je pourrais commander à Patrick 3 SSR de 40A (si c'est en effet le maximum admissible sur le MSunPV 4x4) et acheter sur Amazon ou autre un relais classique comme le "LinkFreely" que tu mentionnes à moins que quelqu'un ait la doc des relais que Patrick a mis dans ses schémas (relais R/T et SSR 2A) ?
- Je n'ai fabriqué qu'une dizaine de ces petits relais, vite abandonnés parce que ça représentait trop de travail pour le tout petit prix demandé (10 ou 15€). Du coup je laisse la place aux Chinois...
Attention, il ne faut pas mettre un simple relais électromagnétique mais bien du type comme celui que Robin a mis en photo avec la diode de protection en parallèle sur la bobine, sinon les sorties du MSunPV risquent de ne pas apprécier !
Pour info les branchements sont ici: ard-tek.com/index.php/forum/news-mspv/20...its-relais-din#16767
C'est le fonctionnement des configurations de base des 4x4. Tu peux librement programmer un temps après lequel la sortie sera activée en cas de dépassement du seuil de production PV et un temps après lequel la sortie sera coupée pour un passage au-dessous de ce seuil moins un hystérésis programmable aussi.- Concernant le problème d'arrets/démarrages de la pompe de piscine, est-ce que le MSunPV peut etre programmé pour que la puissance disponible le soit depuis une certaine durée (par exemple 5 mn) avant d'enclencher le relais pour eviter de déclencher si c'est par exemple une eclaircie furtive au milieu d'un ciel nuageux ?
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- romu044
- Hors Ligne
- Membre junior
- Messages : 39
- Remerciements reçus 1
suite à la réponse de Rob_27 2 posts plus haut, est-ce que ce relai peu être utilisé sur une sortie TOR pour piloté un radiateur via son fil pilote :
Il me semble avoir déjà lu quelque chose à ce sujet (de mémoire il y avait un relai de couleur verte) mais pas moyen de remettre la main dessus
Pièces jointes :
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Absent
- Membre platinium
- Messages : 847
- Remerciements reçus 94
C'est comme le Canada Dry, ça y ressemble, mais si tu le branches, y aurait comme un problème comme qui dirait.
Essaie plutôt ce lien, ou cherche l'équivalent (bien entendu prendre le 5V).
fr.aliexpress.com/item/4001263603058.htm...arch%7Cquery_from%3A
Si équivalent garde à l'esprit cette phrase de Patrick:
Attention, il ne faut pas mettre un simple relais électromagnétique mais bien du type comme celui que Robin a mis en photo avec la diode de protection en parallèle sur la bobine, sinon les sorties du MSunPV risquent de ne pas apprécier !
Cdlt
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- romu044
- Hors Ligne
- Membre junior
- Messages : 39
- Remerciements reçus 1
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Absent
- Membre platinium
- Messages : 847
- Remerciements reçus 94
Si un spécialiste passe par là pour donner son avis.
Maintenant chacun fait ce qu'il veut.
Cdlt
Edit :lire triac
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- romu044
- Hors Ligne
- Membre junior
- Messages : 39
- Remerciements reçus 1
Du coup c'est pas bon avec un thyristor ?
J'ai regardé celui du lien, il y a un truc que je ne comprends pas dans la description on voit un mini relais électromagnétique, ce type de relai n'est pas fait pour faire du ON/OFF trop souvent il me semble
Pièces jointes :
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Absent
- Membre platinium
- Messages : 847
- Remerciements reçus 94
J'ai rectifié mon post précédent, ce n'est pas un thyristor mais un triac. Et non c'est pas bon.Du coup c'est pas bon avec un thyristor ?
Regarde plutôt le schéma dessiné sur le support, tu y verras les opto coupleurs qui isolent bobine et contact. Non il n'est pas électromagnétique.J'ai regardé celui du lien, il
Pour info et à titre d'exemple, avant l'apparition de l'électronique les autocommutateurs téléphoniques ne fonctionnaient qu'avec ce type de relai.type de relai n'est pas fait pour faire du ON/OFF trop souvent
De plus ce que tu entoures en rouge n'est pas le relai preconisé, puisque toi tu dois prendre HF41F en 5V.
Bonne soirée
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- romu044
- Hors Ligne
- Membre junior
- Messages : 39
- Remerciements reçus 1
Pièces jointes :
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.