Quel est le mode de régulation utilisé par le MSunPV ?

Plus d'informations
23 Fév 2024 16:01 #1 par GGilardeau
Bonjour à tous,

J'aurais aimé savoir quelle est la méthode utilisée pour découper le signal ?

N'ayant pas encore reçu mon routeur, je ne sais pas si c'est quelque chose qui est paramétrable.

Mon but est d'éviter d'avoir trop de bruit lors de faibles courants routés vers mon chauffe eau.

Merci

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
23 Fév 2024 19:13 #2 par patrick
Bonsoir Guillaume,

Pour l'instant c'est découpage de phase ou tout ou rien.
Je vais ajouter d'ici qlqs semaines 2 nouveaux modes, les modes "PWM" et "Pulse". Quand je dis nouveaux, en fait pas vraiment, ça existait déjà sur les Maxisun depuis une bonne dizaine d’années mais pas eu le temps de l'adapter aux MSunPV.

D'ailleurs c'est déjà dans MSApp:



Ça sera moins précis en régulation que le découpage de phase mais par contre on pourra employer des relais statiques "Zéro cross" non modifiés que l'on trouve de partout.
Ce sont 2 modes qui font beaucoup moins de parasites et de bruit dans les résistances des chauffe-eau ou radiateurs que le découpage, mais qui entraînent des chutes de tensions + ou - importantes sur l'installation domestique pouvant provoquer le scintillement de certains éclairages.
Pièces jointes :
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: DarkGamelle, GGilardeau, Olbatar

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.