possibilité de stopper le routage vers les relais statiques en cas d absence

Plus d'informations
13 Mar 2023 08:25 #1 par nicoto94
Salut a tous
je souhaiterai savoir si il est possible via l interface du Msun PV de stopper le routage vers mes différents relais statique en cas d absence prolongée?
Etant donnée que j ai souscris a une offre de rachat d énergie; je préfère en cas d absence plus ou moins longue vendre le surplus que l envoyé vers mes ECS?

Dans l attente de votre retour et en vous remerciant par avance
Bien cordialement

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
13 Mar 2023 09:14 #2 par felvic
Par l'interface non, mais par Msapp oui.

Solution radicale: éteindre le routeur ;)

Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
13 Mar 2023 09:23 #3 par nicoto94

Par l'interface non, mais par Msapp oui.

Solution radicale: éteindre le routeur ;)
Merci pour ton retour
Je ne veux pas éteindre le routeur même pendant mes vacances car il va me remonter toutes les infos dans JEEDOM (production réseau, production solaire et les sondes de température)
Donc soit je le désactive dans Msapp (peux tu me donner la procédure), ou bien je place une prise connecté Zigbee A1Z pouvant recevoir jusqu'à 3700W afin de pouvoir le couper et le réactiver quelques heures avant de rentrer

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
13 Mar 2023 09:38 #4 par felvic
tu mets le AuxOn à 0% ou 1% par exemple ET tu coches le MaxLimit dans MSApp:

ard-tek.com/media/kunena/attachments/33/..._20220920_173643.png

Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
13 Mar 2023 10:13 #5 par patrick
Le + simple, avec l'interface web directement à la page Paramètres, tu mets la position "Inject" de la commande "Test routeur" à -3000W par exemple.
Et quand tu t'absentes tu passes cette commande en position Inject au lieu de Zéro.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Franck31

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
13 Mar 2023 12:03 #6 par felvic
J'aurais du y penser!

Trop de code Arduino... :silly:

Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.