28 Fév 2023 10:58 #1 par remy_322
Bonjour,

Je souhaite installer MsunPV MD2, mais mon souci c'est que l’arrivée du compteur est câblée en triphasé (contrat en mono).
Venant du compteur j'ai un fil bleu/vert/orange/marron. Chaque fil (vert/orange/marron) est reparti sur une ligne du tableau (3 lignes).
Est-il possible d’installer le routeur dans cette configuration ?
Va-t-il falloir 3 pinces ou mettre les 3 fils dans une ?

Merci

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
28 Fév 2023 16:38 #2 par patrick
Remy,

Oui, s'ils ne sont pas trop gros passer les 3 fils dans la pince.
Ou mettre un petit coffret intermédiaire pour regrouper ces 3 fils avant le tableau général, et juste 2 fils neutre et phase venant du compteur.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
01 Mar 2023 07:27 #3 par remy_322
Réponse de remy_322 sur le sujet Instalation sur arivée compteur triphasée possible ?
Super,

Savez vous me dire le diamètre intérieur de la pince ?

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
01 Mar 2023 08:09 #4 par patrick
Bonjour,
C'est un carré de 13x13mm environ.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
03 Mar 2023 07:46 #5 par remy_322
Réponse de remy_322 sur le sujet Instalation sur arivée compteur triphasée possible ?
Les câbles font 6.5mm de diamètre, c'est tout pile. Merci