21 Juil 2022 17:27 #1
par etienneroussel
ECART DE TENSION a été créé par etienneroussel
Bonjour,
J'ai mis en service mon MsunPV aujourd'hui : j'ai rapidement remarqué un écart de tension sensible : le Msun affiche en général 7 V (exemple 222 V pour 229 V) de moins que toutes mes autres mesures qui elles sont cohérentes, à savoir l'onduleur, le compteur d'énergie, mon multimètre. Par conséquent toutes les valeurs de puissance sont différentes ainsi que les énergies. J'ai tendance à faire confiance à mes appareils car les énergies données par mon compteur sont très proches du LINKY.
Avez vous le même phénomène ?
Merci
J'ai mis en service mon MsunPV aujourd'hui : j'ai rapidement remarqué un écart de tension sensible : le Msun affiche en général 7 V (exemple 222 V pour 229 V) de moins que toutes mes autres mesures qui elles sont cohérentes, à savoir l'onduleur, le compteur d'énergie, mon multimètre. Par conséquent toutes les valeurs de puissance sont différentes ainsi que les énergies. J'ai tendance à faire confiance à mes appareils car les énergies données par mon compteur sont très proches du LINKY.
Avez vous le même phénomène ?
Merci
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Accarien
- Hors Ligne
- Membre senior
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 71
- Remerciements reçus 3
21 Juil 2022 19:07 #2
par Accarien
Réponse de Accarien sur le sujet ECART DE TENSION
Salut
J'ai aussi remarqué un écart, je suis plus aux alentours de 10v en plus sur le mSunPv
J'ai aussi remarqué un écart, je suis plus aux alentours de 10v en plus sur le mSunPv
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
- Absent
- Administrateur
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 3056
- Remerciements reçus 470
21 Juil 2022 19:14 #3
par patrick
Réponse de patrick sur le sujet ECART DE TENSION
Bonsoir Étienne,
C'est tout à fait normal, je l'ai dit plusieurs fois, le MSPV n'est pas un instrument de mesure.
Grosso-modo sa précision brute est de +/-5%, ce qui correspond à tes observations.
Je teste tous les produits avant leur expédition mais je ne m’attarde pas trop sur la précision tant qu'elle reste dans cette marge d'erreur.
Après tu peux tout calibrer avec MSApp en réglant le gain des différentes entrées.
C'est tout à fait normal, je l'ai dit plusieurs fois, le MSPV n'est pas un instrument de mesure.
Grosso-modo sa précision brute est de +/-5%, ce qui correspond à tes observations.
Je teste tous les produits avant leur expédition mais je ne m’attarde pas trop sur la précision tant qu'elle reste dans cette marge d'erreur.
Après tu peux tout calibrer avec MSApp en réglant le gain des différentes entrées.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- etienneroussel
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre elite
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 243
- Remerciements reçus 30
21 Juil 2022 19:24 #4
par etienneroussel
Réponse de etienneroussel sur le sujet ECART DE TENSION
D'accord, merci pour la réponse, je vais donc tenter le réglage du gain, c'est top si on peut règler ce genre de chose.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
- Absent
- Administrateur
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 3056
- Remerciements reçus 470
24 Juil 2022 06:28 #5
par patrick
Réponse de patrick sur le sujet ECART DE TENSION
La réponse à ta question: ard-tek.com/index.php/forum/faq-mspv/433...-calibrer-les-sondes
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.