Pb CE qui ne chauffe pas avec le surplus
- derlei
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre senior
- Messages : 60
- Remerciements reçus 0
Je viens de terminer l'installation du routeur.
J'ai un CE avec carte électronique de 300L.
J'ai un doute quand au fonctionnement du CE en cas de surplus.
Il y a du soleil aujourd'hui et j'ai l'impression que le CE ne chauffe pas. Pratiquement tout repart en revente.
Voici en PJ les screens écran.
Est-ce que je me suis trompé dans la pince CT1 ?
Merci pour votre aide.
Pièces jointes :
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Hors Ligne
- Membre platinium
- Messages : 800
- Remerciements reçus 87
Non je pense que ta pince CT1 est bien placée, car sur le screen de ta passerelle, ca correspond. Tu produis 3.7KW et tu injectes 3.3K.
Si tu as placé une pince PV, elle n'indique rien (c'est pas grave, elle ne sert pas au fonctionnement du routeur).
Par contre tu parles d'un ballon avec carte électronique......as tu bien séparé la partie électronique de la résistance ??
Si oui vérifie tes branchements. Dans le doute, teste avec un radiateur à thermostat mécanique à la place du ballon.
Pour les branchements du ballon:
ard-tek.com/index.php/forum/le-guide-du-...rmostat-electronique
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- derlei
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre senior
- Messages : 60
- Remerciements reçus 0
Pièces jointes :
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Hors Ligne
- Membre platinium
- Messages : 800
- Remerciements reçus 87
Pourquoi 330%, c'est une valeur que tu as rentrée?
Pour être sûr, branche une resistance(radiateur, fer à souder, seche cheveux) à la place du ballon, ou bien l'occasion de prendre une super douche bien chaude.....
Ou bien, si tu peux, mets le thermostat du ballon à fond, et regarde s'il consomme.
Attention à la sécurité, si tu câbles en volant.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- derlei
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre senior
- Messages : 60
- Remerciements reçus 0
Non je n'ai rien rentré à part le timer du ballon pour qu'il chauffe la nuit en complément (de 00h30 à 2h du mat)
Je vais tester avec un radiateur.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Hors Ligne
- Membre platinium
- Messages : 800
- Remerciements reçus 87
Ou bien, si tu peux, mets le thermostat du ballon à fond, et regarde s'il consomme.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- felvic
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 1728
- Remerciements reçus 129
Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- derlei
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre senior
- Messages : 60
- Remerciements reçus 0
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Hors Ligne
- Membre platinium
- Messages : 800
- Remerciements reçus 87
Vérifie l'alimentation de ton SSR A1 et 5V.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- derlei
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre senior
- Messages : 60
- Remerciements reçus 0
Pièces jointes :
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Hors Ligne
- Membre platinium
- Messages : 800
- Remerciements reçus 87
Oui ce bouton, mais il a pas changé tout seul.Tu parles de ce bouton ManuBal en photo ?
Depuis que j'ai branché un radiateur il a basculé sur ManuBal.
Par contre en Manubal, ton radiateur fonctionne?.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- derlei
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre senior
- Messages : 60
- Remerciements reçus 0
Pièces jointes :
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Hors Ligne
- Membre platinium
- Messages : 800
- Remerciements reçus 87
Je crois voir sur le SSR, un fil marron et un bleu.....ceux qui vont au ballon???
OU LE CONTRAIRE, SI TU AS COUPE LE NEUTRE.
OUBLIE, NON c'est Normal, tu as bien cablé.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Hors Ligne
- Membre platinium
- Messages : 800
- Remerciements reçus 87
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- derlei
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre senior
- Messages : 60
- Remerciements reçus 0
Ce que tu appelles la Led 2 c'est la sortie 1.
Je crois voir sur le SSR, un fil marron et un bleu.....ceux qui vont au ballon???
SI c'est ca, c'est cela ta panne, il est ou le neutre qui va au ballon? Le SSR est en coupure sur la phase, donc du SSR 1 marron vers le ballon et 1 marron vers le disjoncteur. Le bleu va du ballon au disjoncteur, sans passer par le SSr.
OU LE CONTRAIRE, SI TU AS COUPE LE NEUTRE.
La Led 1 n'est pas celle qui est entouré en rouge ? La led2 est celle à sa droite.
J'ai effectivement mis un fil marron en sortie 1 du SSR et bleu en sortie 2. C'était histoire de les différencier au niveau du ballon.
Les 2 vont effectivement vers le ballon.
J'ai suivi ce schéma. Je ne vois rien qui va au disjonteur.
La sortie 1 et 2 du SSR sont en série entre la carte du CE et la résistance du CE.
Désolé, je n'ai pas compris ce que tu as dis "Le SSR est en coupure sur la phase........"
Pièces jointes :
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Vous êtes ici :
- Accueil
- forum
- MSun-PV
- Support technique
- Pb CE qui ne chauffe pas avec le surplus