09 Fév 2014 17:02 #1 par Tarassac
Module de commande a été créé par Tarassac
Bonjour à tous,

Bon, là je coince complètement !! je ne comprend pas du tout les explications sur les branchements !!

La valeur out "contient " ce que l'on veux "dire au module chauffage ?? c'est ça?
on le "branche " sur la Val_in du module chauffage ? c'est ça?
Donc si on définit des températures des jours, nuits etc etc. c'est ce seul branchement qui suffit?

Dans la doc tu ne mets comme exemple qu'un branchement sur un timer j'aurai bien aimé avoir un exemple de branchement sur
un module chauffage !!

Pourquoi as-tu utilisé val_off ? pltôt que val_on??
Et pourquoi celà va-t-il sur Alt2 ??

L'explication sur le module de commande comporte 10 lignes je trouve ça peu pour un module ma fois important dans l'exploitation du chauffage!!
non ??

Toutes mes excuses pour ces réflexions

Hervé

heureux possesseur d'une maison à ossature bois, que du bonheur !!

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
09 Fév 2014 19:22 #2 par patrick
Réponse de patrick sur le sujet Module de commande
Bonsoir Hervé,
J'avoue que la doc du Maxisun commence à dater (déjà) et est très succincte concernant les modules commandes. En plus l'export PDF à ajouté plein de "puces" vertes sur les docs de Kicad. :huh:

Tu as une meilleure description p60 de la doc Kc2Ms:

8.2.8.1 - Fonctionnement des modules Commande
Les modules Commande peuvent être considérés comme des interrupteurs à 4 positions.
Chaque position met à disposition sur la sortie ValueOut la valeur d'un des 4 paramètres
du module.
De plus, 4 sorties peuvent être librement affectées aux broches des borniers de sortie.
Ces sorties ont 2 états:
• Arrêt lorsque le module est sur la position ''1''
• Marche lorsque le module est sur une des 3 autres positions (2, 3 ou 4).
La sortie ValOn de validation suit la même logique, c'est-à-dire qu'elle va activer les
modules connectés par leur entrée ValIn, pour les positions 2, 3 ou 4 (Marche) et qu'elle va
désactiver ces modules en position 1 (Arrêt).


Et pour répondre à tes questions:

La valeur out "contient " ce que l'on veux "dire au module chauffage ?? c'est ça?

Au module chauffage ou à d'autres modules. C'est juste une valeur que tu peux sélectionner parmis les 4 valeurs des paramètres du module commande.
En position 1 c'est la valeur du paramètre 1 qui va se trouver sur la sortie ValueOut, en position 2 le paramètre 2... ainsi de suite.
Le changement de position est accessible aussi bien sur l'écran du Maxisun, sur les pages du serveur Web (donc réseau ou internet) et aussi sur l'appli MSApp en mode simulation => le fameux petit cadre entre les sondes 1/8.

on le "branche " sur la Val_in du module chauffage ? c'est ça?

Non, pas du tout. Les sorties ValueOut ne se banchent que sur les entrées Alt1 ou Alt2. Elles remplacent alors, respectivement, les valeurs du premier ou du deuxième paramètre du module.
Or si tu regardes la doc des modules chauffage, le premier paramètre est la consigne d'ambiance. Donc si une sortie ValueOut d'un module commande ou timer est reliée à l'entrée Alt1 d'un module chauffage, tu vas pouvoir modifier facilement ou automatiquement cette consigne pour avoir un abaissement de nuit, une mise hors-gel quand tu pars au ski ou n'importe quel autre "scénario".

À contrario, ValIn et ValOn/ValOff sont des entrées/sorties digitales (0 ou 1) et servent à valider un module, ou plus précisément, lui donne l'autorisation de contrôler les sorties y étant reliées.

Dans la doc tu ne mets comme exemple qu'un branchement sur un timer j'aurai bien aimé avoir un exemple de branchement sur
un module chauffage !!

C'est vrai que j'ai voulu donner des exemples du + simple au + compliqué, mais j'ai sauté quelques étapes intermédiaires.

Pourquoi as-tu utilisé val_off ? pltôt que val_on??
Et pourquoi celà va-t-il sur Alt2 ??

Même réponse que précedement, le 5ème exemple est peut-être sûrement trop compliqué et fait appel à quelques subtilités des modules timers. :blink:

...Et tu n'as pas à t'excuser, ça m'aide aussi à clarifier mes explications... ;)

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
10 Fév 2014 13:53 #3 par Tarassac
Réponse de Tarassac sur le sujet Module de commande
YESSSSSSSSSSS

Bonjour Patrick, bonjour tous,

Comme quoi une bonne explication va bien !! :P

Bon, maintenant je vais t'expliquer ce que j'ai fait pour y arriver et toutes les co..eries que j'ai faites aussi !! B)

Mais je voudrai surtout que tu me dises ce que j'ai fait de mal car je ne crois pas
avoir conscience du moment ou "c'est arrivé !!" .

D'abord j'ai "jeté mon module commande sur un croquis de chauffage qui "tournait bien" .
1--J'ai commencé par relier correctement ma valueOut à Alt1 de mon module chauffage
2--j'ai sauvé mon croquis et je l'ai juste "enregistré" avec le "convertisseur" résultat nul sur l'appli maxisun.

3--idem 1 et 2 sauf que je l'ai "mouliné" complètement avec le "convertisseur" résultat nul sur l'appli maxisun.

4--idem 1 et 2 Je l'ai "numéroté" ET j'ai changé le nom du module en module commande

ET LA bingo !!dans l'appli, je retrouve mon module commande comme je l'ai nommé, mon stop, jour, nuit, vacance,
Et tout se commande par la barre dans la fenêtre des sondes 1/8

C'est tout simplement miraculeux !! de par cette petite barre je modifie ma température, j'arrête mon chauffage c'est cool !!

Maintenant dis-moi Où j'ai BIEN fait??

Autre petite chose, les "contacts" 1/2/3/4 sont justes des oui ou des non qui pourraient activer des leds ou des actions diverses ? c'est ça ?

Merci encore pour tout ça

Hervé

heureux possesseur d'une maison à ossature bois, que du bonheur !!

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
10 Fév 2014 14:05 #4 par Tarassac
Réponse de Tarassac sur le sujet Module de commande
Au fait, pour les autres modules comme le timer, c'est pareil? on met la ValueOut au contact Alt1 ou 2 et là on active ou non le module auquel il est "relié" c'est ça ?

Heu, et quand il n'y pas assez de Alt sur un module, comment ont fait ??

Hervé

heureux possesseur d'une maison à ossature bois, que du bonheur !!

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
10 Fév 2014 14:24 #5 par patrick
Réponse de patrick sur le sujet Module de commande
Bonjour Hervé,

Il manquait juste la numérotation du module pour que ça fonctionne, cad remplacer le "?" à la fin de la référence par un chiffre . Le nom du module n'a pas d'importance.

Autre petite chose, les "contacts" 1/2/3/4 sont justes des oui ou des non qui pourraient activer des leds ou des actions diverses ? c'est ça ?

Oui, tu peux connecter n'importe quelle sortie sur les sorties des modules commande. Mais tu n'as que 2 états: Un état "Arrêt" lorsque tu es en position 1 et un état "Marche" pour les positions 2,3 et 4.

Tu vas me demander:

"Et pourquoi pas 4 états pour les 4 positions ?"

C'est prévu, et même des modules commande à 8 états et 8 sorties, ou des modules spécifiques pour les volets roulants avec temporisation ouverture/fermeture...
Mais comme le disait mon ami Roger il y a quelques mois: Plus j'en ajoute (des fonctions) et moins j'en livre (des Maxisun) !!! :lol:

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
10 Fév 2014 14:39 #6 par Tarassac
Réponse de Tarassac sur le sujet Module de commande
Merci pour ta réponse !!

Je suis content de savoir où je me suis "planté" !
C'est vrai qu'a la base on se dit que bof, pourquoi s'embêter à numéroter des trucs que ça sert à rien!! :ohmy:

Et alors quand on a plus assez de Alt qu'est-ce qu'on fait ??

En tout cas, j'espère que toutes mes digressions serviront à quelqu'un !!

Hervé

heureux possesseur d'une maison à ossature bois, que du bonheur !!

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
10 Fév 2014 14:41 #7 par patrick
Réponse de patrick sur le sujet Module de commande
Pas exactement. Si sur un module Alt1 ou 2 n'est relié à rien, "en l'air" koa, alors ce module prends en compte ses paramètres internes.
Par contre, si tu relies une sortie ValueOut de module à une de ces entrées Alt1 ou 2 alors cette valeur va remplacer la valeur du paramètre 1 ou 2, et seulement ces 2 premiers.
Sur certains modules cela n'a aucun intérêt, comme par exemple les modules Solaire où le premier paramètre est le DT_On et le second le DT_Off.
D'autant que TOUS les paramètres des modules sont modifiables à tout moment par l'intermédiaire de l'écran du Maxisun ou des pages Web du serveur intégré. Ce qui n'est pas le cas de la "configuration" qui elle ne peut être modifiée qu'en passant par MSApp.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
10 Fév 2014 14:50 #8 par patrick
Réponse de patrick sur le sujet Module de commande
Que veux-tu dire par "plus assez d'Alt" ? Si c'est relier 2 sorties ValuOut à 1 entrée Alt, ben ça va péter !!! Nan, je rigole mais ce n'est de toute façon pas prévu et le résultat va être pour le moins aléatoire.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
10 Fév 2014 15:09 #9 par Tarassac
Réponse de Tarassac sur le sujet Module de commande
Non, je voulais dire ; par exemple :

Sur un module chauffage : 1 module commande + un module timer + un autre module ? ( peu-être qu'il n'y en a pas d'autres !!! )

Peut-être effectivement deux Alt suffisent !!

Hervé

heureux possesseur d'une maison à ossature bois, que du bonheur !!

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
14 Mar 2015 13:37 #10 par michel
Réponse de michel sur le sujet Module de commande
Bon je me casse les dent depuis un moment sur le module commande,
j'ai deux séries de modules commandées chacune par un module solaire
1:priorité chauffage +ecs (hiver)
2:ecs(été)
avec le module commande j'arrive bien à mettre en route l'un puis l'autre
avec val_on et val_off mais comment mettre les deux à l'arrêt en même temps
vu que val_out n'a pas d'effet sur les modules solaires ?
peut-on mettre deux modules commande?
Si quelqu'un à une solution merci d'avance ;)

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
14 Mar 2015 14:07 #11 par patrick
Réponse de patrick sur le sujet Module de commande
Bonjour Michel,

J'ai une config un peu comme ça chez moi et donc même problème que j'ai résolu en laissant toujours activé le module solaire ECS, le module commande n'active que la partie chauffage.
De plus, le module solaire ECS sert de sécurité (surchauffe capteurs et ballon) au cas où j'aurais oublié quelque chose. :oops:

Fichier attaché :

Nom du fichier : install_home.pdf
Taille du ficher :160 ko
Pièces jointes :

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
15 Mar 2015 23:44 #12 par michel
Réponse de michel sur le sujet Module de commande
Merci pour ta réponse,je vois que sur ton schéma il y a deux modules commande
j'avais complétement zappé que l'on pouvait en mettre plusieurs,ça devait résoudre mon problème ;)