Projet Off-Grid : Routage surplus sur VKS Evo (Contact sec + Temporisati

Plus d'informations
19 Sep 2026 09:26 #16 par patrick

Mince le schéma à disparu :pinch:

J'ai dû faire une restauration du site hier, suite à une attaque, du coup je n'avais pas remis toutes les pièces jointes aux messages récents.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
19 Sep 2026 19:39 #17 par Rob_27
Bonsoir,

Non pas besoin de bouton 3 positions.
Tu achètes un relai 5v par exemple ici:
fr.aliexpress.com/item/32947874432.html?...%7C_p_origin_prod%3A

Bien prendre en 5v.

Et tu fais le câblage en parallèle comme sur le schéma, avec le contact de ton onduleur.

Pour les branchements, ils sont indiqués sur le relai.
A1 du relai sur le +du routeur et A2 du relai sur sortie A4 du routeur.
Et pour la sortie c'est selon que tu veux un contact NC (11 et 12) ou NO(11 et 14).

Dans ton cas c'est NO.

Bonne soirée.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
20 Sep 2026 09:24 #18 par Martin
Bonjour,
Merci pour les précisions, pourrais tu me remettre le shema de câblage de tout ceci avec le msunpv je ne le retrouve plus.

Bon dimanche

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
20 Sep 2026 09:56 - 20 Sep 2026 09:57 #19 par Rob_27
Bonjour

Patrick t'as indiqué avoir remis les fichiers joints, aussi remonte au post #10 pour retrouver le schéma.

Quant à la config, elle est ici:
ard-tek.com/index.php/forum/support-tech...easun?start=75#29646

Une fois connecté au site Ard Tek, la fonction recherche est fort utile, tu as également la possibilité de relire tes propres posts.

Cdlt

Pièces jointes :
Dernière édition: 20 Sep 2026 09:57 par Rob_27.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
20 Sep 2026 15:10 #20 par Martin
Top merci Rob.
Je pense que je vais tout de même soliciter l'aide d'un ami électricien pour l'installation mais ça me fait une bonne base. Une autre question à quoi sert sur le schéma le Link freely 1 connecté en A4 sur le msunpv, (pour alimenter un autre consommateur sans passer par le contact sec de l'onduleur ?)

Bonne soirée

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
20 Sep 2026 15:33 #21 par Rob_27
Bonjour

Oui il vaut mieux que tu te fasses aider, car les explications étaient au post 13:

Je t'explique le fonctionnement:
Dans la configuration du post 90, il y a un bouton qui active la sortie A4 du routeur.
C'est le carré en haut à droite noté LinkFreely. C'est l'alimentation de la bobine de ce relai.

En parallèle du contact batterie, il y a les contacts de ce Linkfreely.

Lorsque le bouton est activé, il sollicite la bobine du linkfreely, qui ferme son contact et qui shunte le contact batterie.