Sorties A1 et A2 inactives / Pas de routage sur MsunPV

Plus d'informations
16 Aoû 2026 15:37 #1 par cantoni44
Bonjour,
Je rencontre un problème avec le routage de mon M'SunPV (voir capture d'écran ci-jointe). Mes sorties de commande A1 et A2 semblent rester inactives : le voyant lumineux sur mes relais statiques reste éteint, et aucun routage ne s'effectue vers le ballon ou le radiateur.
Pourriez-vous m'indiquer la procédure ou les paramètres à vérifier dans l'interface web pour activer correctement ces sorties ?
Merci d'avance pour votre aide.
Pièces jointes :

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
16 Aoû 2026 16:04 #2 par Rob_27
Bonjour

Tout d'abord effectue un screen sur lequel on visionne l'ensemble de la page d'accueil.

Si ton ballon n'est pas totalement chaud:
Commande test routeur sur la position 0, ça c'est pour le routage.

Pour tester:
Appuie sur Manubal
Le voyant vert , 2 ème encoche en partant de la gauche doit s'allumer.
Le voyant rouge du SSR ballon doit s'allumer.
Powreso a du augmenter de la valeur de la résistance.
Éteint Manubal.

C'est cela ou pas?

Cdlt

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
16 Aoû 2026 16:16 #3 par cantoni44
Réponse de cantoni44 sur le sujet Sorties A1 et A2 inactives / Pas de routage sur MsunPV
Ok je test demain.
Merci.
Pièces jointes :

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
17 Aoû 2026 08:25 - 17 Aoû 2026 08:38 #4 par cantoni44
Réponse de cantoni44 sur le sujet Sorties A1 et A2 inactives / Pas de routage sur MsunPV
Bonjour,

Je suis en train de tester.

Côté puissance : Le câblage est en série (Disjoncteur → Contacteur HC borne 4 → SSR borne 1, puis SSR borne 2 → Cumulus) pour conserver les heures creuses.

Côté commande : Le voyant du SSR reste éteint, y compris lors du test Manubal depuis l'interface web

Mesures : J'ai mesuré au multimètre (DC) directement sur les bornes de commande (3 et 4) du SSR pendant le test Manubal : la tension monte à peine à 0,46V, ce qui est insuffisant pour déclencher le relais.

Est-ce que cela peut venir d'un paramètre de configuration de la sortie dans l'interface, ou d'un autre souci sur la carte MSunPV ?

Merci de votre aide.
Pièces jointes :
Dernière édition: 17 Aoû 2026 08:38 par cantoni44.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
17 Aoû 2026 08:43 #5 par Rob_27
Bonjour

Disjoncteur → Contacteur HC borne 4 → SSR borne 1, puis SSR borne 2 → Cumulus

Contacteur HC borne 4 de qui???

Ta panne vient surement de là.
Le contacteur HC est généralement mis en // sur les bornes 1 et 2 du SSR.

Voici l'exemple le plus simple, il existe d'autres schémas sur le forum, mais l'idée est la même.
ard-tek.com/index.php/forum/le-guide-du-...ur-un-forcage-manuel


Cdlt

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
17 Aoû 2026 08:54 #6 par cantoni44
Réponse de cantoni44 sur le sujet Sorties A1 et A2 inactives / Pas de routage sur MsunPV
Ok c’est bon, ça fonctionne.
Merci.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
17 Aoû 2026 12:40 - 17 Aoû 2026 12:41 #7 par cantoni44
Réponse de cantoni44 sur le sujet Sorties A1 et A2 inactives / Pas de routage sur MsunPV
La led rouge fonctionne maintenant mais toujours pas de puissance en sorti :(
J’ai suivi le schéma pour mon contacteur HC
Dernière édition: 17 Aoû 2026 12:41 par cantoni44.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
17 Aoû 2026 13:34 - 17 Aoû 2026 13:39 #8 par Rob_27
Sans screen de la page d'accueil, c'est difficile de répondre...
Ballon déjà chaud...injection??
Dernière édition: 17 Aoû 2026 13:39 par Rob_27.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
17 Aoû 2026 15:18 #9 par cantoni44
Réponse de cantoni44 sur le sujet Sorties A1 et A2 inactives / Pas de routage sur MsunPV
Le SSR est câblé en série sur l'alimentation du chauffe-eau (la borne 1 vient du disjoncteur 16A, la borne 2 part directement vers le cumulus).

En amont de ce circuit, j'ai un contacteur Heures Creuses traditionnel dans mon tableau électrique, dont la bobine est raccordée uniquement au contact sec du compteur Linky.

Ce que j'ai testé et constaté :

Le M'SunPV et le SSR fonctionnent parfaitement : lors d'un test de déclenchement, le SSR se ferme bien (je mesure 0,6V à ses bornes, et j'ai une tension fantôme de 182V au repos).

En revanche, le courant ne passe pas en journée car le contacteur Heures Creuses dans le tableau reste ouvert (puisque le Linky n'envoie le signal qu'aux heures creuses). Le SSR a beau se fermer, le contacteur coupe le circuit physique.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
17 Aoû 2026 15:46 - 17 Aoû 2026 15:48 #10 par Rob_27
Regarde ce schéma pour un ballon avec thermostat mécanique (si ce dernier est électronique, c'est pas ce cablage).
ard-tek.com/media/kunena/attachments/219...tal-2_2024-05-21.jpg

1) Le routeur gère les HC et HP, donc en temps normal, tu ne te sers que du routeur en programmant des horaires de chauffe dans Timer Ballon et en appuyant sur Autobal.
(Onglet Parametres/Prog Horaire/timer ballon)

2)Le contact HC/HP piloté par le Linky est aux bornes 1 et 2 du SSR, et sa position normale est 0 (Ni 1 ni Auto).
Car si tu mets sur 1 ou Auto, le SSr est alors shunté , le ballon chaud..... et le surplus ira où le lendemain......en injection et tu auras payé pour rien.

3)Tu ne te sers du Contact HC/HP qu'en cas de panne du routeur ou du SSr.

4) En option, si tu as mis une sonde de température sur le ballon, alors tu peux régler le thermostat Thermo Ballon à une température minimale pour être sûr d'avoir de l'eau chaude le matin tout en laissant de la place pour le surplus de la journée. (Onglet Parametres/Thermostat/termo Ballon.)
Le thermostat Secu Ballon est une sécurité lors du routage, donc si il y a une sonde, le régler juste en dessous de la valeur de coupure du thermostat physique du ballon).
Ces deux thermostats ne servent à rien si pas de sonde.

5)Si tu veux tester le SSr
Voyant rouge éteint (donc absence de routage, et bouton AUtobal et Manubal éteints)
Entre 1 du SSR et Neutre :230V
Entre 2 du SSR et neutre :0V

Voyant rouge allumé:
Entre 1 du SSR et Neutre :230V
Entre 2 du SSR et Neutre :230V

Cdlt
Dernière édition: 17 Aoû 2026 15:48 par Rob_27.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
17 Aoû 2026 18:26 #11 par cantoni44
Réponse de cantoni44 sur le sujet Sorties A1 et A2 inactives / Pas de routage sur MsunPV
Merci beaucoup.
Je regarde ça demain à tête reposée.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
18 Aoû 2026 10:46 #12 par cantoni44
Réponse de cantoni44 sur le sujet Sorties A1 et A2 inactives / Pas de routage sur MsunPV
Bonjour,

Je n'ai pas de sonde à mon chauffe-eau de 3000 W. J'ai des panneaux de 1000 Wc et un onduleur Hoymiles (production de 800 W en pic entre 9h et 14h).
J'ai mesuré environ 1 V aux bornes 1 et 2 du SSR avec un voyant rouge fixe. Par contre, je remarque que mon routeur est à fond (OutBal à ~400 %) mais qu'il me reste un résidu d'environ 400 W injecté sur le réseau.
Est-ce normal d'avoir ce reliquat de puissance sur le réseau du fait que ma résistance de 3000 W est plus grande que la production de mes panneaux à ce moment-là ?
Merci d’avance

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
18 Aoû 2026 11:01 #13 par cantoni44
Réponse de cantoni44 sur le sujet Sorties A1 et A2 inactives / Pas de routage sur MsunPV
1 volt avec position 0 ou auto du contacteur heures creuses.
0v en position 1

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
18 Aoû 2026 11:06 #14 par Rob_27

J'ai mesuré environ 1 V aux bornes 1 et 2 du SSR avec un voyant rouge fixe.

Tu n'as toujours pas compris, lorsque le SSR est actif il se comporte comme un court circuit, donc 1 er 2 sont au même potentiel.
Voir le point 5 du post 10.

. Par contre, je remarque que mon routeur est à fond (OutBal à ~400 %) mais qu'il me reste un résidu d'environ 400 W injecté sur le réseau.
Est-ce normal d'avoir ce reliquat de puissance sur le réseau du fait que ma résistance de 3000 W est plus grande que la production de mes panneaux à ce moment-là ?


Encore une fois.....et la copie d'écran?

Au post 2 , je t'avais indiqué une démarche....cette dernière est plus facile pour vérifier le soir avec un ballon ayant tiré de l'eau.

Car si ton ballon est coupé par le thermostat physique car déjà chaud, soit par le surplus du matin, soit parce que ton contact hc.hp a shunté cette nuit 1 et 2,.........ben injection.

Ou tout simplement, tu as mal cablé ton ballon et le routeur ne le voit pas.

Donc , supprime provisoirement ton contact aux bornes 1 et 2, que l'on vérifie déjà si ton ballon fonctionne ou pas.


Cdlt

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
18 Aoû 2026 11:39 - 18 Aoû 2026 11:46 #15 par cantoni44
Réponse de cantoni44 sur le sujet Sorties A1 et A2 inactives / Pas de routage sur MsunPV
Voyant rouge allumé, 240 volt sur entrée 1 et 2
J’avais laissé contacteur HC sur 0.
J’ai augmenté le thermostat mécanique de mon chauffe mais pas de résultat.
Pièces jointes :
Dernière édition: 18 Aoû 2026 11:46 par cantoni44.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.