Plus de routage sur la sortie 2 quand la 1 a terminée son boulot

Plus d'informations
03 Fév 2025 17:08 #1 par M@tt
Bonjour,
petit soucis de fonctionnement que je n'ai jamais eu avant. Je n'ai fait aucun changement dans ma configuration.
Lorsque mon ballon a fini de chauffer la sortie 1 et la sortie 2 (radiateurs) se coupent alors que la 2 routait bien le restant de surplus. Je me retrouve donc avec l'intégralité de mon surplus dans le réseau.
Si je passe en manurad pas de problème mes radiateurs se mettent en chauffe mais quand je repasse en routage plus rien tout est injecté.
Cela peut il venir d'une défaillance du SSR de mes radiateurs?
Si quelqu'un a une idée je suis preneur.
Matthieu
Pièces jointes :

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
03 Fév 2025 17:41 - 03 Fév 2025 17:42 #2 par Rob_27
Bonjour M@tt.

Ce problème est certain sur les versions routeur 104a.
Il arrive également sur les versions 104b.

La version prochaine 105 de Patrick devrait corriger, j'espère ce problème.

Si c'est urgent, et si tu as un 4x4, tu peux installer cette version. Tu as une notice jointe à lire, car il y a des prérequis, notamment indiquer la puissance du ballon.

ard-tek.com/index.php/forum/vos-installa...3-et-gestion-piscine

Ou alors cette version 4-4d6, sans l'optimisation piscine, pour la doc regarde celle dans la 4-4d8 sans tenir compte des indications piscine.

Fichier attaché :

Nom du fichier : msun_pv4-4...2-03.zip
Taille du ficher :1,115 ko



Bonne soirée
Pièces jointes :
Dernière édition: 03 Fév 2025 17:42 par Rob_27.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
03 Fév 2025 17:47 #3 par M@tt
Merci beaucoup pour la réponse, ce n'est pas vital mais ça me permet d'évité d'injecter l'hiver quand il y a des belles journées.
Je suis en version 104b sur un 4x4 je vais regarder ton lien.
Bonne soirée

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
03 Fév 2025 17:56 #4 par Rob_27
Si tu es sûr d'injecter, essaie de changer le paramètre AuxOn de PV ballon dans Parametre/solaires en lui mettant 200% par exemple. Dès cette valeur atteinte pour ton ballon, ça envoie en même temps vers le Radiateur 1.

Ca freine donc la recharge du ballon et allume le radiateur plus tôt.

Et tu remets la valeur originale (350 ou 390, je sais plus)dès qu'il y aura moins de soleil.

Cdlt.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: M@tt

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
03 Fév 2025 20:03 #5 par patrick
Bonsoir Matthieu,

Je suis en version 104b sur un 4x4...

C'est la version du firmware routeur qui est importante pour ce problème, en haut de la page Système "FW Routeur":



Tu as quelle configuration ? La 4-4d ou plus ancienne (a ou b ou c) ?
Pièces jointes :

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
03 Fév 2025 20:13 #6 par M@tt
Bonsoir Patrick,
Je suis en 4.4d
Pièces jointes :

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
03 Fév 2025 20:25 - 03 Fév 2025 20:27 #7 par Rob_27
Bonsoir Patrick.

Le bug se présente également sur la 104b.

Nous en avions parlé dans ce post et d'ailleurs tu precisais avoir trouvé ce qui clochait.
Regarde les posts 9,10 et 11.

ard-tek.com/index.php/forum/faq-mspv/232...limenter-2-ssr#21225

Bonne soirée.
Dernière édition: 03 Fév 2025 20:27 par Rob_27.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
04 Fév 2025 14:54 #8 par patrick

Le bug se présente également sur la 104b.


Tu as raison Robin, j'ai retesté hier soir et ça ne fonctionne pas comme il faudrait quand l'entrée Validation passe à 0.
À revoir... :(

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
04 Fév 2025 21:34 #9 par Philippe79
Bonsoir, même résultat chez moi: plus de routage une fois le ballon 1 plein. Msunpv de janvier 25, routeur 104b. Philippe

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
04 Fév 2025 23:16 #10 par patrick
On est bien d'accord que ce n'est que quand la consigne de "Sécu ballon" est atteinte que le routage sur la 2ème sortie ne se fait plus ?
Quand c'est le thermostat du ballon qui coupe le basculement se fait normalement ?

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
05 Fév 2025 09:22 #11 par Lebritish
Bonjour,

Solution "bourrin": Tu rajoutes un module solaire identique au module SOL2 et tu l'asservi à la sortie valOFF du thermostat sécu ballon

PS: c'est pour cela que je voulais 8 modules solaires ;)

A+

Thierrry

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
05 Fév 2025 10:01 #12 par Rob_27
Bonjour Patrick et LeBritish

Pour Patrick:

On est bien d'accord que ce n'est que quand la consigne de "Sécu ballon" est atteinte que le routage sur la 2ème sortie ne se fait plus ?

Regarde les posts 11,12 et 13, la confirmation concernant la 104b. Et il y en d'autres.
ard-tek.com/index.php/forum/faq-mspv/232...routage-ballon#19440

Quand c'est le thermostat du ballon qui coupe le basculement se fait normalement ?

Oui puisque dans ce cas là, cela veut dire que "secu ballon" est réglé plus haut que celui du ballon.

Pour Lebritish:

PS: c'est pour cela que je voulais 8 modules solaires

Dans l'attente que Patrick règle ce problème, non tu n'as pas besoin d'autant de modules Solaires
Regarde le pdf dans ce zip.

Fichier attaché :

Nom du fichier : msun_pv4-4...2-05.zip
Taille du ficher :1,115 ko


Bonne journée à vous deux.
Pièces jointes :

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
05 Fév 2025 10:38 #13 par patrick
J'y suis dessus. J'ai trouvé une astuce pour faire ça mais c'est un peu tordu et pas sûr que ce soit compatible avec toutes les configs.
À suivre...

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
05 Fév 2025 22:13 #14 par Philippe79
Bonsoir, chez moi pas de sonde de température pour l'instant mais quand le ballon 1 se coupe par son thermostat mécanique, il n'y a plus de routage vers la voie 2. Je triche un peu en abaissant les % sur la voie 1 pour initier plus rapidement le routage conjoint sur la voie 2 mais ça ne rempli pas la condition du "zéro-injection". Philippe

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
06 Fév 2025 16:22 #15 par supermath41
Bonjour,

J'ai le même soucis sur ma sortie 2.
Quand le ballon qui est la sortie 1 a finit de chauffer la sortie 2 où j'ai un radiateur ne fonctionne pas en mode auto(routage). Si je passe en manuel mon radiateur fonction.
J'ai testé tout le matos avant d'écrire: radiateur, test sur autre sortie, relais etc ....-> Même constat.

Si j'ai bien compris il me faut attendre la nouvelle MAJ qui va régler ce soucis.

Pour info je suis en ver : Fw Routeur 104a

Merci pour votre aide.

Bonne journée

Mathieu