Bonjour à tous,

Je voudrai juste me servir du module de commande pour arrêter
le module de chauffage.

J'aurai voulu savoir comment m'en servir comme un bouton M.A
et où mettre le fil pour l'entrée du module de chauffage !

Merci à tous,

Hervé

heureux possesseur d'une maison à ossature bois, que du bonheur !!

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
21 Nov 2016 19:27 - 21 Nov 2016 19:27 #2 par Lebritish
Réponse de Lebritish sur le sujet Explication sur le module de commande
Bjr Hervé,

ben comme d'hab avec le MS, tu as plusieurs solutions !!!

Le plus simple pr du marche/arret :

tu relis la sortie val_ON de la cmde à Val_in du chauffage.
En position 1 de la cmde tu est sur OFF en position 2 ou 3 ou 4 tu es sur ON

et voilà ;-)

Thierry
Dernière édition: 21 Nov 2016 19:27 par Lebritish.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
21 Nov 2016 19:30 #3 par Tarassac
Réponse de Tarassac sur le sujet Explication sur le module de commande
Ah oui ! moi je connectais la sortie val_OFF ! !

Je regarde ça de suite !!

Merci,

Hervé

heureux possesseur d'une maison à ossature bois, que du bonheur !!

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
21 Nov 2016 19:39 #4 par Tarassac
Réponse de Tarassac sur le sujet Explication sur le module de commande
Bon, je doit faire une connerie mais ça marche pas !!

Il faut que je re-regarde !!

Hervé

heureux possesseur d'une maison à ossature bois, que du bonheur !!

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
21 Nov 2016 23:56 #5 par Tarassac
Réponse de Tarassac sur le sujet Explication sur le module de commande
J'ai re-essayé, mais j'ai bien la v3v qui s'ouvre mais pas le circu !!

heureux possesseur d'une maison à ossature bois, que du bonheur !!

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
22 Nov 2016 09:01 #6 par Lebritish
Réponse de Lebritish sur le sujet Explication sur le module de commande
Bjr,

si la V3V s'ouvre cela veut dire que le module chauffage est actif.
si le circu tourne pas c que l'une des conditions n'est pas remplie.
Mets nous un bout de schéma ...

A+

Thierry

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
22 Nov 2016 12:31 #7 par Tarassac
Réponse de Tarassac sur le sujet Explication sur le module de commande
Merci Thierry,

Je vais te mettre ça !

Ce que je ne comprend pas c'est qu'il y a des petites croix sur
certaines sorties ou entrées ?? cela veut-il dire qu'elles ne sont pas valides ?

Merci à toi,

Hervé

Fichier attaché :

Nom du fichier : ConfigurationHerv.zip
Taille du ficher :29 ko

heureux possesseur d'une maison à ossature bois, que du bonheur !!
Pièces jointes :

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
22 Nov 2016 13:52 #8 par Lebritish
Réponse de Lebritish sur le sujet Explication sur le module de commande
mets moi aussi ton fichier .conf que tu utilises pr faire la simulation ds msapp ...

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
22 Nov 2016 18:37 #9 par yvesposiere
Réponse de yvesposiere sur le sujet Explication sur le module de commande
Salut tout le monde, Hervé,

J'ai trouvé d'où vient ton problème. Si tu regardes bien dans msapp, tu verras que dans l'onglet chauffage, dans le tableau des sorties, au croisement de la ligne On Circu et de la colonne C_Chauff, il y a un zero, alors qu'il devrait y avoir un 1.
Maintenant, regarde sur ton schéma, en zoomant, le fil qui relie la sortie OnCircu au label A2/C_Chauf est mal accroché au module. Du coup, Kc2Ms ne prend pas en compte cette liaison, et le circulateur n'est donc pas activé.

Yves

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
22 Nov 2016 18:40 - 22 Nov 2016 18:41 #10 par Tarassac
Réponse de Tarassac sur le sujet Explication sur le module de commande
Bonjour !

Bon, y'a quelque chose que je ne comprend pas !
J'ai changé de PC toujours sous XP, et là ça marche !

Je n'y comprendrai jamais rien !

Pourtant j'ai re-re-re- chargé les derniers chargement, je doit être à jour,
et sur mon portable ça fonctionne pas !

Fichier attaché :

Nom du fichier : Maxisun_22...Herv.zip
Taille du ficher :7 ko


J'ai tout chargé sur un clé USB et je vais le faire manger au portable pour voir ce qu'il fait !

Hervé

heureux possesseur d'une maison à ossature bois, que du bonheur !!
Pièces jointes :
Dernière édition: 22 Nov 2016 18:41 par Tarassac.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
22 Nov 2016 18:51 #11 par yvesposiere
Réponse de yvesposiere sur le sujet Explication sur le module de commande
euhhhhh, désolé, mais là je ne comprend rien, tu t'es peut être trompé de fil? :huh:

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
22 Nov 2016 19:14 - 22 Nov 2016 19:14 #12 par Tarassac
Réponse de Tarassac sur le sujet Explication sur le module de commande
Salut Yves !!

Tout à l'heure nos post ce sont croisés !!

Put..n tu sais que tu as raison !!!! comment t'as fait pour voir ce fil qui n'était pas bien accroché ?

J'ai refait ça et tout va bien !!

Je n'aurai jamais été voir un truc que j'ai fait il y a un moment !!

Merci ! ! !

Hervé

heureux possesseur d'une maison à ossature bois, que du bonheur !!
Dernière édition: 22 Nov 2016 19:14 par Tarassac.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
22 Nov 2016 19:35 #13 par yvesposiere
Réponse de yvesposiere sur le sujet Explication sur le module de commande
Comme je te le dis dans le post d'avant, j'ai passé ton schéma à la moulinette, et dans msapp, j'ai fais une simulation. Comme le circulateur ne démarrait pas alors qu'il aurait dû, j'ai regardé si la sortie était bien reliée dans le tableau, et elle ne l'était pas. Ensuite, quand on sait où chercher sur le schéma, c'est beaucoup plus facile.
Yves
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Tarassac

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
22 Nov 2016 19:43 #14 par Tarassac
Réponse de Tarassac sur le sujet Explication sur le module de commande
Yess merci ! !

heureux possesseur d'une maison à ossature bois, que du bonheur !!

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
14 Déc 2017 22:23 #15 par Ruthene
Réponse de Ruthene sur le sujet Explication sur le module de commande
Bonsoir,
Thierry, tu as sous entendu d'autres solutions.
As-tu une solution sans passer par ValOn et ValIn?
Stéphane.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.