Évolution de mon installation

Plus d'informations
10 Mai 2017 00:08 - 10 Mai 2017 00:22 #1 par patrick
Évolution de mon installation a été créé par patrick
Bonjour,

Ben oui, moi aussi je m'y (re)mets !

Depuis une dizaine d'années mon installation ronronne tranquillement avec cette configuration simplissime:



Ça fonctionne bien et sans soucis particuliers mais comme tout est en série, (le serpentin du ballon en série avec l'échangeur à plaques, et la sortie du ballon solaire vers l'entrée froide du ballon chaudière) pas trop d'améliorations possibles.

De plus, toute la desserte en ECS est en tube cuivre de 16mm pas très bien isolés partout et surtout beaucoup trop longs parce que passant par les combles pour redescendre vers les points de puisage.

Donc nouveau schéma d'installation:



Beaucoup de vannes de bypass supplémentaires, un "vrai" circuit ECS/EFS avec nourrice et départs séparés, et longueurs divisées pratiquement par 2 en passant les tuyaux (PER de 12 + gaine + manchon isolant) dans l'isolant sous la chape de plancher chauffant.

Je viens juste de commander les quelques "bricoles" manquantes, ensuite yapuka..

PS: Ceux qui ont l’œil auront remarqué de nouveaux éléments de schéma:
  • Nourrice 4 départ avec vannes intégrées
  • Vanne 2 voies manuelle petit modèle
  • Groupe de sécurité chauffe-eau
Dès que j'ai 5min je mettrais en ligne ces nouvelles biblios.

N'hésitez pas à demander si vous avez besoin d'autres éléments.
Pièces jointes :
Dernière édition: 10 Mai 2017 00:22 par patrick.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
10 Mai 2017 12:03 - 10 Mai 2017 13:01 #2 par Lebritish
Réponse de Lebritish sur le sujet Évolution de mon installation
Salut,

t'as oublié le circuit de décharge dans la piscine.
C'est balo, on va encore se cailler cet été dans ta piscine :S

Regarde le squale, il a été obligé de garder son T-shirt



A+

Thierry
Pièces jointes :
Dernière édition: 10 Mai 2017 13:01 par Lebritish.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
11 Mai 2017 16:53 #3 par yvesposiere
Réponse de yvesposiere sur le sujet Évolution de mon installation
Salut,

Yapuka, comme tu dis :lol:

Yves

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
11 Jui 2017 18:38 #4 par patrick
Réponse de patrick sur le sujet Évolution de mon installation
Bjour,

Légères modifs sur le schéma précédent:



J'ai supprimé la vanne de bypass sur l'échangeur à plaques, trop risqué à mon goût. C'est ce circuit qui me sert de décharge surchauffe dans le plancher chauffant, à mi-saison principalement.

J'ai ajouté une vanne thermostatique sur la sortie ECS du ballon solaire. Elle est la plupart du temps au mini (42°C) et je la mets au maxi (60°C) le temps du lave-vaisselle. Du coup ça me manque de ne pas pouvoir la piloter par le Maxisun. :(


Le circuit primaire solaire est terminé et fonctionne bien.

Les différents modes de fonctionnement:


Passage direct, préchauffage de la ligne capteurs/ballon ou rafraîchissement nocturne.


Serpentin du haut seul, pour une chauffe + rapide du haut du ballon.


Serpentin du bas seul, correspond à l'installation telle qu'elle était jusqu'à présent.
Pièces jointes :

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
11 Jui 2017 18:58 #5 par patrick
Réponse de patrick sur le sujet Évolution de mon installation
Suite...


Serpentins haut et bas en série, pour faire plein d'eau tiède ! :blink:


La nouvelle installation d'eau sanitaire n'est pas complètement terminée. Il me reste la cuisine à raccorder.
Par contre pour la SDB1 c'est OK. Le temps d'attente quand on ouvre un robinet d'eau chaude est passé de plus d'une minute à un peu moins de 15sec.
De plus, le fait de puiser directement en sortie de ballon solaire sans passer par le ballon de la chaudière amène un confort supplémentaire (température + régulière avec la vanne TH), des économies d'eau chaude et évite d'ajouter des calories supplémentaires dans le garage qui n'en a vraiment pas besoin en cette saison.


Les 2 modes de fonctionnement:


Passage direct, ballon solaire/ECS.



Saison chauffage, préchauffage ballon chaudière par le solaire, complément par chaudière.
Pièces jointes :

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Propulsé par Kunena