Consommation inférieure à ma production

Plus d'informations
29 Jui 2022 10:58 #1 par lanselme
Consommation inférieure à ma production a été créé par lanselme
Bonjour,

Je possède le M'Sunpv MD 2E/4S et j'utilise le programme par défaut. (1 ballon + radiateur)
Tout fonctionne bien, sauf que j'ai remarqué que la sortie du M'sunpv qui gère mon ballon (3000W) n'envoie pas la puissance nécessaire pour suivre la production au délà de 1000W. (évidemment, température < consigne)
Vous trouverez ci joint la courbe qui montre bien le phénomène. Le ballon pourrait obtenir 120 w de plus.
En dessous d'un certain seuil (environ 1000w de production), ma conso suit bien ma production. (1000w de production = 1000w de conso, le relais statique délivre bien la puissance qu'il faut)

J'ai un doute sur le M'Sunpv qu'il laisse le reste de puissance pour le radiateur alors que celui-ci n'est pas en automatique. Qu'en pensez vous ?

Merci pour vos retours.
Pièces jointes :

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
29 Jui 2022 12:44 #2 par patrick
Réponse de patrick sur le sujet Consommation inférieure à ma production
Bonjour Ludovic et bienvenue par ici,B)

Pourrais-tu faire une capture d'écran des courbes enregistrées sur la carte SD de ton MSPV ? La journée d'hier par exemple.
Ou mieux, tu télécharges le fichier .CSV d'hier et tu le mets en pièces jointes ici.

Je pourrais te dire de suite ce qui cloche.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
29 Jui 2022 17:49 - 29 Jui 2022 17:52 #3 par lanselme
Réponse de lanselme sur le sujet Consommation inférieure à ma production
Bonjour et merci pour votre retour.
Ci joint le fichier CSV de la journée d'hier.

Fichier attaché :

Nom du fichier : MS280622.avi
Taille du ficher :602 ko
Pièces jointes :
Dernière édition: 29 Jui 2022 17:52 par lanselme.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
29 Jui 2022 22:44 #4 par patrick
Réponse de patrick sur le sujet Consommation inférieure à ma production
Ludovic,
Alors les courbes ça donne ça:



Et j'avoue que je ne sais pas ce qui ne va pas, ça part vraiment dans tous les sens !:dry:

Sur la capture ci-dessus, tu as les sorties ballon et radiateur qui sont toutes les 2 à 400%, donc au maxi, et malgré ça tu injectes 120W sur le réseau.

Plusieurs pistes:
- Ta pince CT1/Powréso qui n'est pas placée au bon endroit.
- Un thermostat électronique sur le chauffe-eau et/ou sur le radiateur, ou même n'importe quel petit appareil électronique branché sur une des lignes en sortie des relais statique.
Danger dans ce cas parce que l'électronique n'aime pas ça du tout et va finir par cramer.
- La commande "Test routeur" est bien en position Zéro ?
- Tu n'aurais pas activé un système "Zéro-injection" sur tes (micro-)onduleurs ?

Si je pense à autre chose, je compléterais...
Pièces jointes :

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
30 Jui 2022 14:05 #5 par lanselme
Réponse de lanselme sur le sujet Consommation inférieure à ma production
Bonjour,

Mes pinces me semblent bien branché, j'ai bien du négatif (powreso) quand j'ai de la production en trop.
Je n'ai aucun appareil électronique entre mon relais statique et mes résistances.
Test router est bien en position zéro.

Concernant les micro onduleurs, Ils envoient une puissance disponible, le msun voit bien tout ça, il fait bien la différence, et se retrouve bien en négatif .
Mais malgré cette puissance négative, le msnpv ne fournit pas ce qu'il faut.

Je n'ai pas de charge sur le radiateur, je n'ai rien branché, cela peut-il venir de ça ?
C'est quoi ce système zéro injection sur les micro onduleurs ? Je n'ai rien fait à ce niveau là !

Merci.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
30 Jui 2022 15:07 #6 par patrick
Réponse de patrick sur le sujet Consommation inférieure à ma production
Ce qui ne va pas, c'est tous ces "parasites" que tu as sur tes courbes.
Rien que la courbe du PV, elle est toute hachée. Je veux bien qu'il y ait eu des nuages avant hier, mais à ce point...
Le MSPV il fait ce qu'il peut puisqu'il pilote bien le relais de sortie au maximum.

Même journée chez moi:


Pourrais-tu faire une photo de la pince powréso ?
Quand tu cliques sur ManBal, tu montes bien à 3000W ?
Quel marque et modèle d'onduleurs ?
Pièces jointes :

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
30 Jui 2022 16:06 #7 par lanselme
Réponse de lanselme sur le sujet Consommation inférieure à ma production
Re bonjour,

Ah oui les courbes sont effectivement différentes.
Ci joints les images de mes pinces.
Oui en manuel ça monte bien à 3000w.
Mes Micro onduleurs sont les IQ7A de chez ENPHASE.

Merci pour votre aide.
Pièces jointes :

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
30 Jui 2022 22:52 #8 par patrick
Réponse de patrick sur le sujet Consommation inférieure à ma production
Bonjour,

Autre piste, pourrais-tu éloigner les pinces du MSPV des pinces Enphase d'une dizaine de cms ? Des fois que les unes parasitent les autres.

Et aussi une photo de ton MSPV dans le coffret élec. Merci.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
01 Juil 2022 05:48 #9 par lanselme
Réponse de lanselme sur le sujet Consommation inférieure à ma production
Bonjour,
Voici mon MSPV.
Pourquoi ta courbe de production apparait elle en négatif ?

J'ai espacé mes pinces, je verrai ce soir.

Merci.

Pièces jointes :

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
01 Juil 2022 07:57 #10 par felvic
Réponse de felvic sur le sujet Consommation inférieure à ma production
La courbe de production est en négatif car c'est un choix de sa part.
La mienne est en positif.

Je ne pense pas que ça vient des pinces, les miennes sont quasiment collées...

Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
02 Juil 2022 23:17 #11 par patrick
Réponse de patrick sur le sujet Consommation inférieure à ma production
Bonjour Ludovic,

Toujours pas d'amélioration ?

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
03 Juil 2022 20:27 - 03 Juil 2022 20:46 #12 par lanselme
Réponse de lanselme sur le sujet Consommation inférieure à ma production
Bonjour
La courbe pv parait plus stable.
Mais malgré cela j'ai toujours une perte de quelques watts.Je vous laisse analyser mes courbes, je ne comprends pas.
Le msunpv envoi bien toute la puissance mais peut-être pas assez longtemps lorsque que je me trouve dans une certaine plage, qu'en pensez vous ?

Pb de paramétrage ?

Fichier attaché :

Nom du fichier : MS030722.avi
Taille du ficher :494 ko
Merci encore pour votre aide.
Pièces jointes :
Dernière édition: 03 Juil 2022 20:46 par lanselme.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
04 Juil 2022 04:55 #13 par felvic
Réponse de felvic sur le sujet Consommation inférieure à ma production
Courbe typique d'un relais statique branché avant la carte électronique du cumulus ...

Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
04 Juil 2022 07:38 #14 par patrick
Réponse de patrick sur le sujet Consommation inférieure à ma production
C'est ce que je pensais tout à fait au début de ce sujet. Ludo m'a répondu que non, pas d'électronique.

Donc Ludo, photo du thermostat de ton chauffe-eau s'il te plaît, et si c'est ça je te tire les oreilles ! :lol:

De plus attention, tout circuit électronique alimenté par ce courant haché va cramer à + ou - brève échéance.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
04 Juil 2022 19:54 #15 par lanselme
Réponse de lanselme sur le sujet Consommation inférieure à ma production
Bonjour à vous 2,

Vous trouverez ci joint, les photos de mon ballon ainsi que mon relais.
Comme je l'ai déjà dit, vous ne trouverez pas d'électronique, vous pourrez juste apercevoir un relais qui est commander par un régulateur pour la gestion de la température.
Quand l'eau se trouve à 55, le relais s'ouvre et ne laisse plus passer la commande du msunpv.

Dans le doute, ce soir j'ai changer mon relais statique.
Après, est ce que ce relais pose problème, je ferai le test après demain sans lui.
Je verrai demain l'évolution.

Merci encore pour vos retours, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas.

Bonne soirée.

Pièces jointes :

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.