Etat sortie Pwm visible sur le maxisun?

Plus d'informations
08 Mar 2017 18:53 #1 par morgan
Etat sortie Pwm visible sur le maxisun? a été créé par morgan
Bonsoir,

J'ai dans mon installation le circulateur grundfos upm 3 pour le solaire.
J'ai fait un branchement en m'inspirant de ce post

Le circulateur est branché directement sur secteur
la sortie 15 du maxisun est configurée en pwm 5Hz / 1KHz
Dans le module solaire la sortie pwm est bien cochée.

Je l'ai branché le circulateur à l'air de tourner normalement, par contre il tourne toujours après la désactivation de la sortie 15 ( en visualisant l'état des sorties sur l'écran du maxisun). Y a t-il un moyen de vérifier que ma sortie pwm est bien active ? j'ai l'impression que le circu tourne avec le secteur sans se soucier du pwm .

Troglo tu as le même circu que moi, comment sais tu s'il fonctionne bien en pwm ( diode qui clignotent sur le circu
? ou autre )

Merci d'avance,

Morgan

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
08 Mar 2017 19:24 - 08 Mar 2017 19:26 #2 par patrick
Réponse de patrick sur le sujet Etat sortie Pwm visible sur le maxisun?
Bonsoir Morgan,

Il y a une erreur sur la sérigraphie du bornier Options. Les sorties O1 et O2 sont inversées.
Voir ici: ard-tek.com/index.php/forum/vos-schemas/...llon-ecs-separe#2253

Si c'est le cas, ou tu passes S15 sur S16 sur ton schéma ou tu branches ton circu sur l'autre sortie.

Pour voir le pourcentage de vitesse, tu mets le pointeur de ta souris sur l'afficheur de la sortie correspondante sur la page d'accueil de l'interface web:



Tu peux aussi m'envoyer tes fichiers, que je regarde ça.
Pièces jointes :
Dernière édition: 08 Mar 2017 19:26 par patrick.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
08 Mar 2017 21:09 #3 par morgan
Réponse de morgan sur le sujet Etat sortie Pwm visible sur le maxisun?
Merci pour ce début de réponse

Je me suis basé sur le schéma de branchement pour le maxisun 2. Faut-il inverser les sorties A15 et A16 de ce schéma ?
J'ai essayé les 2 sorties. le circu tourne dans les 2 cas, mais je ne pense pas que ce soit en pwm.
Le paramétrage du circu me semble cohérent pour un fonctionnement en pwm.


En pièce jointe mes fichiers de config ainsi que la config du maxisun.
la case "effacer la mémoire" était active lors du transfert de config
Par contre je n'ai pas fait de reset du maxisun.

Fichier attaché :

Nom du fichier : config_max...rgan.zip
Taille du ficher :25 ko
Pièces jointes :

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
09 Mar 2017 00:50 #4 par patrick
Réponse de patrick sur le sujet Etat sortie Pwm visible sur le maxisun?
Bjour,

Je viens d'essayer ta config et pour moi c'est tout bon.

Je confirme que la sortie A15 sur le schéma est bien envoyée sur le point de bornier marqué O2.
Tu peux tester avec un simple voltmètre la tension sur ce bornier entre GND et O2: 0V à 0%, 5V à 50%, 10V à 100%.

As-tu bien fait attention au sens de branchements des fils vers l'entrée PWM du circu ? O2 sur le PWM input et le GND du Maxisun sur le Earth de l'UPM3.


Aut'choz: Passes le type des sorties inutilisées (A6/7/8/9/10/11/12/13/14/16) à 0 sur le schéma ou "libre" dans MSApp, ça sera + clair sur l'affichage.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
09 Mar 2017 08:00 #5 par morgan
Réponse de morgan sur le sujet Etat sortie Pwm visible sur le maxisun?
Normalement oui j'ai bien fait attention au sens de branchement.
Je vais tester avec un voltmètre.

Encore merci Patrick, pour la réactivité de tes réponses.

Morgan

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
09 Mar 2017 21:15 #6 par morgan
Réponse de morgan sur le sujet Etat sortie Pwm visible sur le maxisun?
Bonsoir !

Pour finir et clôturer le sujet. Le maxisun était parfaitement configuré, le circulateur bien branché.
Après avoir relu la doc officielle du circu je me suis aperçu que je n'étais pas dans le bon mode.
Pour info pour le circu grundfos upm 3 livré avec la station solaire 2 voies de Solaire Diffusion
2 modes possibles avec plusieurs configurations pour chaque mode :
- 1 sans utilisé la sortie pwm (les diodes sont oranges et vertes)
- l'autre utilisant la sortie pwm (les diodes sont oranges et rouges)

En utilisant la sortie pwm on peut savoir que le circulateur est passé en mode "veille" c'est à dire qu'il ne tourne plus, lorsqu'une seule led verte clignote

Morgan

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.