Branchements carte d'extension 8 sondes

Plus d'informations
05 Mar 2014 01:39 - 05 Mar 2014 02:05 #1 par patrick
Branchements carte d'extension 8 sondes a été créé par patrick
La carte d'extension 8 sondes se connecte sur le côté droit du Maxisun.

Comme sur le module de base, les sondes sont groupées par 2 avec un point de bornier commun. Cette extension accepte des PT1000 ou des KTY81-210. Pas de polarité à respecter.

La configuration se fait exactement de la même façon que les autres sondes, simplement en leur donnant un type "PT1000" ou "KTY" dans MSApp ou au niveau du bornier "BORSE1" (sondes 9 à 16) dans votre schéma logique.

Important:
Employer de préférence du câble blindé et séparer autant que possible les câbles de sondes des câbles véhiculant des tensions élevées.
Faire particulièrement attention aux raccordement des sondes 13 à 16 qui se trouvent au bas du boîtier et proches de la sortie relais A8.


Pièces jointes :
Dernière édition: 05 Mar 2014 02:05 par patrick.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
05 Mar 2014 16:46 #2 par Troglo
Réponse de Troglo sur le sujet Branchements carte d'extension 8 sondes
Bonjour Patrick,
Peut on mettre plusieurs cartes d'extensions ?
Et peut on installer cette carte de manière déportée, à 15m du Maxisun par exemple ?

Merci

Jérôme

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
05 Mar 2014 18:04 #3 par Tarassac
Réponse de Tarassac sur le sujet Branchements carte d'extension 8 sondes
Bonsoir à tous
@ Jérôme

Non,hélas, je crois que Patrick a déjà dit que les extensions se clipsaient sur le Maxisun avec un connecteur un peu "spécial"
et que l'on devait le brancher QUE sur le Maxisun !! Désolé

Hervé

heureux possesseur d'une maison à ossature bois, que du bonheur !!

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
05 Mar 2014 18:22 #4 par Troglo
Réponse de Troglo sur le sujet Branchements carte d'extension 8 sondes
Bonsoir Hervé,

Ok, merci.
Je vais mettre des sondes avec de longs fils alors :lol:

Jérôme

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
05 Mar 2014 19:44 #5 par patrick
Réponse de patrick sur le sujet Branchements carte d'extension 8 sondes
Bonsoir Jérôme,

Comme le dit Hervé, cette carte d'extension fait partie des cartes "sandwiches" qui se connectent sur le côté droit du Maxisun et que l'on ne peut pas déporter.
Par contre il devrait être possible d'en ajouter une ou 2 de + pour porter le nombre de sondes à 24 ou 32... pour l'instant je n'en vois pas l’intérêt donc je n'ai pas testé dans ce sens, mais je reste ouvert à toutes propositions.

Autre carte de la même famille, l'extension 8 sorties relais statiques. Elle aussi se connecte sur le côté, avec ou sans carte d'extension sondes.

L'avantage de ces cartes c'est qu'elles sont gérées de la même façon que les entrées/sorties du Maxisun de base, la config se fait de la même façon. :)
L'inconvénient, c'est qu'elles restent collées à leur maître. :(

D'ici un mois ou 2 je devrais élargir cette gamme avec les cartes d'entrées/sorties sur bus série filaire "costaud" (une centaine de mètres) ou par onde radio (868Mhtz)...

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
05 Mar 2014 20:40 #6 par Troglo
Réponse de Troglo sur le sujet Branchements carte d'extension 8 sondes
:woohoo: super, je vois que tu ne chôme pas !
Bon, en fait j'ai pas (pour le moment ) besoin de plus d'une carte d'extension de sonde. C'était juste par curiosité :P
Merci pour ces infos, je vais ainsi pouvoir organiser les choses comme il faut. C'est là que je me dis que j'ai bien fait de rajouter des gaines électriques vides en plus dans la dalle de 50m² que je viens de couler...

Jérôme

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
08 Aoû 2014 10:49 #7 par silicium
Réponse de silicium sur le sujet Branchements carte d'extension 8 sondes
Est-ce qu'on pourrait avoir 2 bornes par sonde ? C'est plus pratique à câbler quand on prend un câble type téléphone 15 ou 30 paires, avec une sonde par paire à l'autre bout, et pratique aussi de pouvoir en débrancher une pour la tester ou la remplacer sans risquer de déconnecter l'autre qui partage la même masse, par exemple il ne faut pas arrêter longtemps la pompe d'une grosse chaudière à bois en fonctionnement :evil:
Eventuellement je pourrais redessiner le circuit imprimé avec les borniers qui me plaisent, si on pouvait avoir les composants en kit.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Propulsé par Kunena