sortie pour un contact sec

Plus d'informations
29 Mai 2019 07:54 #1 par wLz
sortie pour un contact sec a été créé par wLz
Salut Patrick, j\'ai fait l\'acquisition d\'une clim qui dispose d\'un contact sec pour interrompre son fonctionnement si celui est relié à l\'ouverture de portes ou de fenêtres. Dans mon cas je souhaiterai détourner ce contact pour pouvoir allumer/éteindre la clim avec mon maxisun. Mais comme les sorties du MS sont alimentées je demande avant de faire une grosse bêtise. Sur le schéma de branchement du MS je vois que la sortie huit pourrait convenir, pourrais-tu me confirmer?
Merci

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
29 Mai 2019 22:39 #2 par patrick
Réponse de patrick sur le sujet sortie pour un contact sec
Salut Jérôme,
La sortie 8 peut effectivement être à contacts secs.
Pour cela il te faut couper l\'alimentation secteur du Maxisun, enlever la partie façade du boîtier (les 4 vis sur le pourtour) et à droite du relais 8 tu trouveras 2 cavaliers noirs.

Avec les contacts alimentés ils sont positionnés comme ceci:


Contacts secs, il ne faut en laisser qu\'un seul sur les 2 picots du milieu:


Pour éviter de perdre le 2ème, tu peux le remettre sur un picot de libre:


Ils sont parfois un peu durs à enlever, pince à becs fins ou à épiler de rigueur.

Tu peux ou pas débrancher le câble nappe qui relie les 2 parties du boîtier. Généralement ça passe comme ça.

Pas de modifs à faire au niveau de la config.
Pièces jointes :
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: wLz

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.