La découverte du Maxisun

Plus d'informations
22 Jan 2014 15:06 #1 par Tarassac
La découverte du Maxisun a été créé par Tarassac
Bonjour à tous,

Cela fait quelques jours que je travaille sur les applications du Maxisun, je découvre tout ça au fur et à mesure de la lecture de la notice et du manuel d'utilisation:

Bon, au début Ouf !! ça a l'air ardu !! MAIS en commençant bien au début, en faisant des gestions simples on comprend petit à petit !! Mais il faut en faire, ET en refaire!!
moi je dois en être au dixième schéma!! il faut en faire un, le tester avec l'appli Maxisun voir comment ça va, et si ça coince d'abord voir si on a rien oublié (99 fois sur 100, c'est le cas!!)
AUSSI, penser à sauvegarder le schéma DES que vous avez modifié quelque chose!! cela m'est arrivé souvent de modifier, de convertir, et d'avoir pareil qu'avant!! Je n'avait pas enregistré les modifications !!
Ce sont des outils géniaux, mais comme tout, il faut apprendre à s'en servir, et pour moi qui ne suis pas né avec l'informatique c'est un peu dur!! mais je suis têtu et je m’accroche !! surtout avec l'aide de Patrick!!

Je reconnais que maintenant, une gestion solaire je la fait en 10mn c'est très simple et c'est magique de voir la simulation réagir aux températures comme on le souhaite!!

Allez bon courage

Hervé

heureux possesseur d'une maison à ossature bois, que du bonheur !!

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
22 Jan 2014 17:34 #2 par Troglo
Réponse de Troglo sur le sujet La découverte du Maxisun
Bonjour,
C'est vrai que cela parait un peu ardu au départ, surtout le logiciel kicad.
Mais heureusement que Patrick nous a concocté les tutoriels vidéos ! Ça permet de se mettre en jambe.
Bon, je m'y remet :lol: à plus tard.

Jérôme

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
25 Jan 2014 18:37 #3 par Tarassac
Réponse de Tarassac sur le sujet La découverte du Maxisun
Bonsoir à tous,

Voilà, cela fait déjà quelques jours que je "travaille sur la bête " et ma fois, j'arrive à pas mal de choses !!
Mais on dit <aux innocents les mains pleines> ben moi c'est un peu pareil !!

Une question, qu'est-ce qui "règle" l'intervalle pour ne pas dire le DT entre l'ouverture et la fermeture de la V3V en mode chauffage?
Je me doute que c'est un paramètre à ajuster, mais lequel?
J'arrive à faire ouvrir et fermer la V3V mais vraiment au pif en ce qui concerne les températures !!

J'ai lu mais surement mal compris ce qu'est ;la bande proportionnelle de la vanne mélangeuse-- Bp_VMel ouDd_VMel ? je suppose que c'est par là mais pffff.

Votre avis??
Hervé

heureux possesseur d'une maison à ossature bois, que du bonheur !!

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
25 Jan 2014 22:51 #4 par patrick
Réponse de patrick sur le sujet La découverte du Maxisun
Bonjour Hervé,

Page 28 de la doc du Maxisun:

Exemple:
BP_VMel = 5°C
Dd_VMel = 1°C
La vanne sera activée en ouverture (ou fermeture) pour une différence T_Calculée –
T_Départ supérieure ou égale, en valeur absolue, à 5°C.
Elle sera mise à l'arrêt lorsque cette différence deviendra inférieure ou égale à 1°C.


Un autre exemple:
BP_VMel = 2°C
Dd_VMel = 0°C
La vanne sera activée en fermeture pour une différence T_Calculée –
T_Départ supérieure ou égale à 2°C.
Elle sera mise à l'arrêt lorsque cette différence deviendra égale à 0.

Dans l'autre sens, la vanne sera activée en ouverture pour une différence T_Calculée –
T_Départ inférieure ou égale à 2°C.
Elle sera mise à l'arrêt lorsque cette différence deviendra à nouveau égale à 0.

Dans MSApp, au milieu de l'onglet Chauffage, en mode simulation tu as une ligne indiquant les valeurs calculées: Calcul courbe, Différence Calcul/Départ et Compensation ambiance. C'est cette deuxième valeur qui est prise en compte pour la commande de la vanne.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
26 Jan 2014 11:54 #5 par Tarassac
Réponse de Tarassac sur le sujet La découverte du Maxisun
Bonjour à tous,bonjour Patrick !!

:P Cool ça marche!! mais par contre je ne sais toujours pas à quoi ça sert :blush: :blush: j'ai bien compris la compensation d'ambiance, on estime que l'endroit de la sonde est logique ou pas pour le mieux être de la pièce, la pente aussi j'ai bien compris, mais le calcul courbe ???????

Bon ce doit être simple mais .........

Je suis quand même content, j'ai réussi à faire un montage Solaire // chauffage plancher chauffant // thermostat pour un éventuel chargement de cumulus d'ECS :lol:

Je me lance maintenant dans la ...attention a l'appellation ""la stratification active "" tan-tan........

à plus

Hervé

heureux possesseur d'une maison à ossature bois, que du bonheur !!

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
26 Jan 2014 12:37 #6 par patrick
Réponse de patrick sur le sujet La découverte du Maxisun
Le "Calcul courbe" est la valeur de la température d'aller ou départ du circuit de chauffage calculée par ce module chauffage et qui va servir de consigne pour les autres fonctions.
Ces valeurs ne sont là que pour visualiser ce qu'il se passe dans le module.

Cette valeur est disponible sur la sortie "ValueOut" du module et peut être reliée aux entrées Alt1 ou Alt2 des autres modules pour remplacer le premier ou le deuxième paramètre de ceux-ci.

On peut aussi relier cette sortie aux entrées sondes des modules thermostats. Seuls ces modules ont cette possibilité.
Jette un œil à la doc de KC2MS, dans le 5ème exemple j'ai ajouté en option la gestion d'une chaudière fioul avec un simple thermostat différentiel reprenant sa consigne (flottante) de la sortie "ValueOut" du module chauffage bois.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Propulsé par Kunena